超全!安装造价工程量计算规则公式
周大虾
周大虾 Lv.2
2023年12月08日 13:28:53
只看楼主

一、给排水造价计算规则 1、室内外界线:阀门或外墙皮 1.5m。 2、各类给排水管道分材质、管径,按施工图所示中心线长度以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件、器具组成和井类所占长度(化粪池需扣除)。

一、给排水造价计算规则


1、室内外界线:阀门或外墙皮 1.5m。

2、各类给排水管道分材质、管径,按施工图所示中心线长度以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件、器具组成和井类所占长度(化粪池需扣除)。

3、室内管道安装(室内铸铁给水管及 DN≥200 的排水管道除外)定额内已包括了管卡(座)、托钩、支吊架制作及除锈刷漆,以及碳钢管、铸铁排水管除锈刷 底漆内容,不再另行计算。

4、室内给水铝塑复合管、塑料管等,若设计要求嵌墙或楼(地)面暗敷时,定额人工乘以系数0.80,同时按实调整管件及管卡、扣座、支架等材料用量。

5、设置于管道间、管廊、已封闭的地沟、吊顶内的管道系统(含阀门、法兰、支架、刷油、绝热等全部工程),定额人工乘以系数1.3。

6、卫生器具与给排水管道的界线划分(要考虑卫生器具是否用户自理)。

7、各种阀门安装均以“个”为计量单位。注:与法兰阀门相配套的法兰盘、螺栓和垫片,在消耗量定额中已经包含,不能另行计算;当阀门安装如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带帽螺栓及垫圈数量减半,其余不变。各法兰以“副”为单位计量,配套用螺栓已综合包含。螺纹水表安装包括表前闸阀;给排水系统不计系统调整费,计取脚手架搭拆费。


二、通风空调造价计算规则


1、风管制作安装以施工图示风管规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,以"10m2"为计量单位。

2、风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长以图示尺寸为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。

3、软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以"m2"为计量单位。

4、风机盘管连接管仅适用于风机盘管的送吸风连接管,即风机盘管接至送、回风口的管段,其他部位的风管可按本章相应定额项目执行。


三、电气造价计算规则


1、控制设备及低压电器安装均以“台”或“个”为计量单位。

2、控制设备安装未包括二次喷漆及喷字,电器及设备干燥,焊、压接线端子,端子板外部(二次)接线。

3、焊(压)接线端子以“10 个”为单位计量,端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以"10 个"为计量单位。

4、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米” 为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。

5、配管工程均未包括接线箱、盒及支架制作安装、如发生按相应项目另计。

6、接线箱安装工程量,应区别安装形式(明装,暗装)、接线箱半周长,以及接线盒类型,以"10 个"为计量单位计算。

7、管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线"延长米"为计量单位计算。

8、管内穿线长度=(配管长度+导线预留长度)X同截面导线根数。

9、灯具安装的工程量,应区别灯具的种类、型号、规格以"10套"为计量单位计算。开关、按钮安装的工程量,应区别开关、按钮安装形式,开关、按钮种类,开关极数以及单控与双控,以"10 套"为计量单位计算。

10、插座安装的工程量,应区别电源相数、额定电流、插座安装形式、插座插孔个数,以"10 套"为计量单位计算。


安装工程计价表主要计算公式


1、 变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)

2、 带形母线计算公式:L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)

3、 基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:

①单个柜盘时:L=2(A+B)

②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B式中:L:所求长度 A:柜或屏的宽度 B:柜或屏的厚度 n:柜或屏的个数。

4、 盘柜配线长度计算公式:L=盘柜板面半周长×配线回路数。

5、 电缆安装工程量计算公式:L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。

6、 电缆保护管计算公式:横穿公路:L=路基宽度+4米;穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;垂直敷设:管口距地面+2米;穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米。

7、 电力电缆中间头数量确定参考公式:n=L/l-1 n:中间头个数 L:电缆设计长度 l:每段电缆平均长度。

8、 接地母线、避雷线敷设工程量公式:L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)。

9、 电气配管管内穿导线工程量计算公式:L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。

10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式:L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。

11、风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆管F=π×D×L 式中 F——圆形风管展开面积(以m2 为单位);D——圆形风管直径;L——管道中心线长度。矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。

12、除锈、刷油工程。

(1)设备筒体、管道表面积计算公式:S=π×D×L 式中π——圆周率;D——设备或管道直径;L——设备筒体高或管道延长米。

(2)阀门表面积计算式 S=π×D×2.5D×K×N 式中D——直径;K——1.05;N——阀门个数。

(3)弯头表面积计算式 S=π×D×1.5D×K×2π×N/B 式中D——直径;K——1.05;N——弯头个数;B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。

(4)法兰表面积计算式:S=π×D×1.5D×K×N 式中D——直径;K——1.05;N——法兰个数。

(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:S=π×(D+A)×A 式中D——直径;A——法兰翻边宽。

(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N 式中N——封头个数;1.5——系数值。

13、绝热工程量。

(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:V=π×(D+1.033δ)×1.033δS=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直径;2.1——调整系数;δ——绝热层厚度;L——设备筒体或管道长;0.0082——捆扎线直径或钢带厚。

(2)伴热管道绝热工程量计算式:

①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。

D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值;D1 ——主管道直径;D2 ——伴热管道直径;(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。

②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。

D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值;D1 ——主管道直径。将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。

V=[(D+1.033δ)/2]2 π×1.033δ×1.5×N S=[(D+2.1δ)/2]2 ×π×1.5×N(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N


四、总结


只有更好的把握安装工作造价计价规则,才能更好的进行整体把控工程造价,安装造价涵盖的知识还有很多,单靠记住这些理论知识是不够的,还需要在工注意多积累和总结,才能学习进步快。