10kV高压架空进户装置


10 kV以下悬式绝缘子XP,以“串”计量;
10 kV以下户外高压熔断器WR,以“
”计量;钢穿通板,以“ ”计量;10 kV以下穿墙导管CLB,以“ ”计量;10 kV以下避雷器FS,以“ ”计量;10 kV以下户内、外支持绝缘子ZA,以“个”计量;支架、金具,以“kg”计算。


2

变配电装置及设备


从进户装置起依序计算



3

变压器安装


计算规则 :按不同电压等级、不同容量和不同类型分别以“台”计量。

TM安装 :不包括变压器油耐压试验及变压器系统调试。

TM分类 :冷却方式有油浸式、干式;相数分单相与三相;线圈材质分铜、铝线圈;铁芯分热轧与冷轧硅钢片等。


4

配电装置安装


断路器(QF)、负荷开关(QL)、隔离开关(QS),断、通正常负荷电路,保护和控制高压电器设备。安装包括所配备的电磁式、弹簧储能式、手动式等操作机构。电流互感器(TA)、电压互感器(TV)作为测量电压、电流、电能及继电保护之用。 计算规则 :上述装置均以 “台” 计量。


5

母线安装


母线:有变配电装置高压母线和车间配电低压母线,注意区别。常用硬母线:铜(TMY)、铝(LMY) 。  计算规则 :单片 “延长米” 计算。L母= (母线设计单片延长米长度+母线预留长度)×(1+2.3%)制作安装损耗—2.3%



6

高压控制设备


高压控制台、柜、屏,用于发电厂、工矿企业变配电站(所),接受电力和大型高压交流电动机启动、保护的主要设备。

目前,国产有固定、手车及活动式三种。型号有GG、GFC、GBC等型。

计算规则 :分别按控制屏、继电屏、模拟屏、电源屏、直流屏、控制台及箱式配电室等以 “台” 计量。


7

低压控制配电设备


计算规则 :成套型动力、照明控制及配电用柜、箱、屏等,不分型号、规格及安装方式,均以“台”计量。

进出柜、箱、屏的导线需焊(压)接线端子时,以“个”计量。

高压、低压设备 基座、支架 :槽(角)钢基座、支架制安按 “kg”、“m” 计算。


8

电力及控制电缆



电缆埋地或地沟进户示意

L=(l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7)×(1+2.5%)


9

电力及控制电缆安装


计算规则 :10 kV以下电力及控制电缆;无论敷设方式用部位,分别以 “m” 计算。

电缆长度以敷设方式和部位的表达式:电缆长度=(2×端头长+引上下长+直埋地长+电缆沟长+保护管长+钢索长+沿墙长+竖井道长+桥架长+槽架长十梯架长+线道长等+电缆预留量)×(1+2.5%)电缆端头:制作安装以“个”计量。


10

电缆直埋敷设


电缆沟土石方,以 “m3 ” 计算:

V=S L ,两根电缆每1 m沟长,V=0.45 m 每增加一根电缆,每1m沟增加0.153m3。电缆沟铺砂盖砖:以沟长度“m”计算。



11

电缆沟内敷设


电缆沟:进人、不进人沟。

沟体砌筑 :土石方量“m3” ;沟底、壁砌砖 或浇筑“m3”;沟壁、底抹水泥砂浆“m2”;沟盖板制作“m3” ;采购时价值及运费。

参考《建筑工程预算定额》。

揭、盖电缆沟盖板: “m” 计算;

沟内支架制安:钢“ kg”  、砼 “m3 ” 计算。


12

电缆桥架安装


桥架:分为梯式、托盘式(有孔托盘、无孔 托盘),一般由直线段、弯通、三通等附件及支、吊架等构成。

计算规则 :无论钢质、不锈钢、铝合金、玻璃钢、塑料质桥架,均按 “m” 计算。包括桥架每段间用5.5~16mm2的电气连通

跨接线及接地线和接地端子的安装。


13

配管工程量


规则 :配管以管材质、规格和敷设方式不同(明暗),按“延长米”分别计算,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。

要领:从配电箱起逐回路进行计算。方法:水平管,借建筑物平面图墙、柱轴线尺寸进行计算。只能斜向敷设的管,当图纸比例正确时,可用比例尺量算。


14

配管配线的明暗盒


接线(分线)、插座、开关、灯头等盒按“个”计量。



15

电气配线


规则 :照明和动力线路不分品种、规格、型号、敷设方式均按 “单线延长米” 计算。

管穿线长=(配管长度+导线预留长度)× 同截面导线根数

常用导线:单芯、多芯;铝芯、铜芯;塑料、橡胶绝缘。


导线预留长度

免费打赏
江南pig厂
2023年09月28日 16:32:08
2楼

10 kV以下悬式绝缘子XP,以“串”计量;
10 kV以下户外高压熔断器WR,以“ 组 ”计量;钢穿通板,以“ 块 ”计量;10 kV以下穿墙导管CLB,以“ 个 ”计量;10 kV以下避雷器FS,以“ 组 ”计量;10 kV以下户内、外支持绝缘子ZA,以“个”计量;支架、金具,以“kg”计算。

回复
江南pig厂
2023年09月28日 17:17:03
3楼

感谢楼主分享!

回复
jzhdajia
2023年10月04日 10:45:15
4楼

 安装造价建筑电气工程量计算方法,多图详解,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jianzhudj
2023年10月04日 10:46:20
5楼

 安装造价建筑电气工程量计算方法,多图详解,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wanshuns
2023年10月04日 10:47:31
6楼

 安装造价建筑电气工程量计算方法,多图详解,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
doushengf
2023年10月04日 10:48:24
7楼

 安装造价建筑电气工程量计算方法,多图详解,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复

相关推荐

APP内打开