钢管暗配DN25 一、5(m1)+0.2(钢管埋地深度0.2)+1.4(箱底标高+1.40) 这样计算结果6.6与答案符合,那么10号槽钢的怎么不计算吗,还有埋深的0.2是双边的(配电柜到地下,地下到配电箱地面)还是单边的(看很多例题都是按单边计算的)如果是单边的话应该为0.2*2 在计算电缆长度的时候就遇到这样的问题 二、电缆敷设VV-3X16+1X10: D2:2+0.1+0.2+1.5+3+12+1
一、5(m1)+0.2(钢管埋地深度0.2)+1.4(箱底标高+1.40)
这样计算结果6.6与答案符合,那么10号槽钢的怎么不计算吗,还有埋深的0.2是双边的(配电柜到地下,地下到配电箱地面)还是单边的(看很多例题都是按单边计算的)如果是单边的话应该为0.2*2
在计算电缆长度的时候就遇到这样的问题
二、电缆敷设VV-3X16+1X10:
D2:2+0.1+0.2+1.5+3+12+1
D3:2+0.1+0.2+1.5+4+13+1
D1:2(计算规则低压配电柜盘底预留)+0.1(槽钢)+0.2(埋深)+1.5(进出电缆沟预留)+2(沟内水平长度)+15(配管长度)+1(题干给出预留)=21.8
完全套用D2,D3式子与标准答案相差0.2,如果再加上埋深0.2正好符合答案给出的22。
三、还有塑料管暗配Φ20用在何处,怎么都找不到。
四、配电柜长、高、厚(1000*2000*10)总共4个柜子,10号槽钢做基础,长度是怎么算的?关键我不能理解这个厚是什么意思?是配电柜钢板厚度吗,如果是的话,好像跟槽钢的长度没有什么关系吧?