消防联动控制器的相关考点
消防联动控制系统是指火灾自动报警系统中,接收火灾报警控制器发出的火灾报警信号,按预设逻辑完成各项消防功能的控制系统。通常由消防联动控制器、模块、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制室图形显示装置、消防电动装置、消火栓按钮等全部或部分设备组成。 (清大东方消防学校实操教室图)
避难间相关知识点
每年的一消考试中,安全疏散都是考试的重点内容。今天小编汇总了避难间层数的相关知识点,能让大家更加有针对性的学习记忆。 5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定: 1 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m?确定。 2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。
火灾报警控制器相关知识点
火灾报警控制器是火灾自动报警系统的核心部件,控制器按应用方式分为: 独立型(不具有向其他控制器传递信息功能的控制器); 区域型(具有向其他控制器传递信息功能的控制器); 集中型; 集中区域兼容型。 火灾报警控制器状态分类 (1)屏蔽状态,控制器在屏蔽功能启动后所处的状态。 (2)监管信号,控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号。
甲级、乙级、丙级防火门知识汇总
每年的一消考试中,各类防火门的选用都是必考内容。一下表格汇总了各类防火门的所有知识点,让大家更加有针对性的学习记忆。 防火门 总结 举例 特例 甲级防火门 设备机房的门 消防电梯井、机房;变配电室 消防控制室和其他设备房(乙级) 消防水泵房《水规》 《建规》(乙级)
消防控制室图形显示装置相关考点
消防控制室图形显示装置是集中火灾报警系统和控制中心火灾报警系统的组件,消防控制室图形显示装置可逐层显示区域平面图、设备分布情况, 可以对消防信息进行实时反馈、及时处理、长期保存信息,可更迅速的了解火情,指挥现场处理火情。 1 消防控制室图形显示装置应至少采用中文标注和中文界面;显示应至少采用中文标注和中文界面,界面不小于17寸。 2 消防控制室图形显示装置应能接收火灾报警控制器和消防联动控制器(以下称控制器)发出的火灾报警信号和/或联动控制信号,并能在
消防给水及消火栓系统管道的试压和冲洗
消防给水及消火栓系统管道的试压和冲洗在综合能力的考试中是个比较重要的考点,规范条文对这块的描述比较混乱,经过归纳和梳理后,需要掌握的知识点一目了然,快来一起学习吧! 总体要求 总体要求 试压和冲洗的顺序:强度试验——冲洗——严密性试验 强度试验、冲洗和严密性试验宜用水进行 系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误
必考点 !人民防空工程防火
一、平面布置 二、防火分隔 1.电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于2.5h;电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与其它部位隔开。 2.下列场所应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,并应符合下列规定: 1)消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室,变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的甲级防火门。
每日一练:人民防空工程防火
今日专题 :人民防空工程防火 参考答案: 1.ABDE 2.ABCD 3.BDE 4.ABCD 5.B 6.D 7.C 8.C 9.C 10.D
冷库起火虽未造成死亡,经营者仍被判刑3年9个月!
9月1日 湖南省长沙市雨花区消防救援大队 收到湖南省长沙市雨花区人民法院 对“7·23”长沙市雨花区 圭塘街道湖南大桥物流服务有限公司 冷库火灾事故犯罪嫌疑人的刑事判决书
惰化设计的气体灭火系统防护区,火灾探测器应怎么选?
气体灭火系统惰化设计 的防护区 ,其防护目的是抑制火灾发生,常用的点型感烟、感温火灾探测器一般不满足要求,火灾探测器应怎么选? 一、惰化设计场所 《 气体灭火系统设计规范 》 GB50370-2005 相关要求: 条文3.1.2规定:有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度。
室内消防栓安装
安装图集
自喷系统中这些知识点,一定要学习!
一、 “报警阀组”和“末端试水装置” 1. 报警阀组 报警阀距地面的高度宜为 1.2m ,报警阀处的排水立管宜为 DN100 。 2. 末端试水装置 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为 1.5m ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于 75mm
感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置,不要用错了
感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置是预制灭火装置吗? 首先看,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005的定义。 2.1.4 预制灭火系统 Pre-engineered systems 按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。 从定义看,预制灭火系统要求灭火装置具有联动控制功能。感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置的启动元件是感温元(一般是感温玻璃球),温度达到设定之后,感温元件动作,灭火剂喷出灭火。从动作原理看,
聊聊消防挡烟垂壁的应用
随着防排烟规范这些年的严格执行,挡烟垂壁的使用也得到了大步的发展和应用。这里就来探讨下挡烟垂壁的应用所需要的掌握的一些知识。 首先先来看下规范的相关定义。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)(以下简称《烟规》)第4.2项关于防烟分区的规定,防烟分区的分割可以采用挡烟垂壁、结构梁或者隔墙的方式,但后两者都是会受建筑或者室内设计的影响,由此挡烟垂壁的应用变得越来越广泛。
关于挡烟垂壁的设置要求
定义及作用 挡烟垂壁是用 不燃材料 制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。设置挡烟垂壁是 划分防烟分区 的主要措施。挡烟垂壁、结构梁及隔墙形成蓄积火灾烟气的储烟仓,火灾时,通过排烟系统将储烟仓内烟气排除。 二、设置 1. 挡烟垂壁可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁。 固定式挡烟垂壁顾名思义就是固定安装的、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。
挡烟垂壁是什么?做法、材料及工作原理!
挡烟垂壁是指安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内,火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。 挡烟垂壁是用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。设置挡烟垂壁是划分防烟分区的主要措施。挡烟垂壁、结构梁及隔墙形成蓄积火灾烟气的储烟仓,火灾时,通过排烟系统将储烟仓内烟气排除。 形式
挡烟垂壁高度应怎么计算?其底部要到最小清晰高度位置吗?
挡烟垂壁能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动,以利提高在防烟分区内的排烟效果,对保障人民生命财产安全起到一定作用。挡烟垂壁的高度与储烟仓厚度、最小清晰高度有关。 一、与挡烟垂壁高度要求相关的条文 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 2.1.10 挡烟垂壁 draft curtain 用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。
气体灭火系统的贮存装置、驱动装置及其它管道等,有效期是多久?参考规范是?
贮存装置、驱动装置使用年限 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 4.1.2 储存容器、驱动气体储瓶的设计与使用应符合国家现行《气瓶安全监察规程》及《压力容器安全技术监察规程》的规定。 《气体灭火系统施工及验收规范》条文: 8.0.9 低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按《压力容器安全技术监察规程》执行;钢瓶的维护管理应按《气瓶安全监察规程》执行
挡烟垂壁底部是否可以低于2m?
挡烟垂壁底部是否可以低于2m? 自《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017于2018年8月1日实施以来,针对此规范各地召开研讨会、发布技术指南,因各地消防能力水平不同,对此规范的解读各不相同。在此,本次小课堂仅对挡烟垂壁是否可以低于2m这一技术问题抛砖引玉。
必考点 !发电厂与变电站防火
一、火力发电厂防火设计要求 1.安全疏散 1)汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房、集中控制楼的安全出口均不应少于2个。 2)汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于75m;集中控制楼最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于50m。 3)主厂房室外疏散楼梯的净宽不应小于0.9m,楼梯坡度不应大于45°,楼梯栏杆高度不应低于1.1m。主厂房室内疏散楼梯净宽不宜小于1.1m,疏散走道的净宽不宜小于1.4m,疏散门的净宽不宜小于0.9m。
电动挡烟垂壁的做法及施工注意事项
根据规范《 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》要求: 4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。4.2.3 设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。
每日一练:发电厂与变电站防火
今日专题 :发电厂与变电站防火 参考答案: 1.ABCD 2.D 3.C 4.B 5.BDE 6.C 7.D 8.A 9.C 10.ACD
地铁消防安全疏散考点汇总
地铁规范中消防安全疏散的知识点与建规区别很大,又因为地铁术语的专业性,更难记忆和理解,小编为了方便大家记忆,将这部分知识点总结了一下,大家只需要记忆其中黑体加粗的这些点就OK了! 地铁安全疏散的最基本原则是:安全疏散设施要满足地铁火灾危及乘客生命安全之前,要全部撤离至安全区域。那么“站台至站厅或其他安全区域的疏散楼梯、自动扶梯和疏散通道的通过能力,应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时,一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在
你了解分区供水吗?
为什么要分区供水 当建筑的高度比较高,以室内消火栓系统为例,当满足最上部消火栓的压力需求时,底部的消火栓压力必然过剩,当室内管网过高(供水过高),会导致底部的管网承压过大,影响系统安全运行。此时需要分区供水。 分区供水范围及供水方式 供水范围供水方式 最低消火栓栓口的静水压力大于1.00MPa消防水泵并行或串联
你了解水流指示器吗?
概念 水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置。水流指示器的作用是能够及时报告火灾发生的部位。 工作原理 水流指示器的叶片与水流方向垂直,喷头开启后引起管道中的水流动,当桨片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动作,接通延时线路,延时器开始计时。到达设定的延时时间后,叶片仍向水流方向偏转无法回位,电触点闭合,输出信号。当水流停止时,桨片和动作杆复位,触点断开,信号消除。
建筑材料的燃烧性能及分级考点汇总
建筑材料的燃烧性能分级 按照《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624-2012),我国建筑材料及制品燃烧性能的基本分级为A、B1、B2、B3四个等级。 燃烧性能等级 名称 燃烧性能等级 名称 A 不燃材料(制品) B2 可燃材料(制品) B1 难燃材料(制品)
重大火灾隐患直接判定记忆口诀
消防安全管理部分作为综合能力中的一大得分章节,里面涵盖了一些重中之重的知识点,比如“重大火灾隐患直接判定”这部分内容几乎每年必考,但是这个判定依据有十条之多,很难记忆,小编总结了一个小口诀,帮助大家记忆: 1、依据里的第一类: (1)生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。 (2)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内,或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。
防火窗的安装与维护
防火窗是指在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的窗。分为无可开启窗扇的固定式防火窗和有可开启窗扇,且装配有窗扇启闭控制装置的活动式防火窗。
防火卷帘安装及维护
防火门的安装与维护
■ 防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性、隔热性等要求的门。 一、防火门检验 防火门应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。每樘防火门均应在其明显部位设置永久性标牌,并应标明产品名称、型号、规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等。防火门的门框、门扇及各配件表面应平整、光洁,并应无明显凹痕或机械损伤。
建筑中庭防火分隔及排烟设置
一类高层公共建筑的判定易错点
一类高层公共建筑的判定是一消考试中的重要考点,我们要熟练掌握。 很多同学对一类高层公共建筑判定的第二条不理解,现在就详细解释一下: 2.建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑。
必考点 !加油加气站防火
一、加油加气站的等级分类 1.汽车加油站的等级分类 注:柴油罐容积可折半计入油罐总容积 2.LPG加气站的等级划分 3.CNG加气站 在城市建成区内,CNG加气站储气设施的总容积应符合下列规定: 1)CNG加气母站储气设施的总容积不应超过120m3。 2)CNG常规加气站储气设施的总容积不应超过30m3。
每日一练:加油加气站防火
今日专题 :加油加气站防火 参考答案: 1.C 2.A 3.BCD 4.B 5.BDE 6.C 7.B 8.D 9.A
每日一练:自喷系统专项练习
今日专题 :自喷系统专项练习 参考答案: 1.C 2.B 3.CDE 4.AE 5.C 6.D 7.B 8.D 9.A 10.ABCE
自喷系统中的数字考点汇总
一 温度要求
民用建筑耐火极限记忆方法
民用建筑耐火等级中构件的燃烧性能和耐火极限要求是一张大表,内容较多,有的学员一看就头大,不知该如何记忆。这里,小编给大家归纳,总结一下,帮助大家记忆。
工业、民用建筑耐火等级记忆方法
工业、民用建筑耐火等级中构件的燃烧性能和耐火极限要求是两张大表,内容较多,有的学员一看就头大,不知该如何记忆。其实这两张表大都要求一致,但也有不同的地方。这里,小编给大家把两张表要求不同的地方总结一下,帮助大家记忆。
建筑高度计算方法
对于建筑高度的计算,很多同学常常弄不清楚,今天小编为大家分享如何计算建筑高度,将从基本常识、非常6+1、计算步骤和层数计算等方面来讲解,希望对同学们们有所帮助~ 1
有关一类高层公共建筑判定的几个概念
一类高层公共建筑的判定是一消考试中的重要考点,我们要熟练掌握。 很多同学对一类高层公共建筑判定的几个概念不太掌握,现在就详细解释一下: 1.建筑分类: 2.医疗建筑: