工业、民用建筑耐火等级中构件的燃烧性能和耐火极限要求是两张大表,内容较多,有的学员一看就头大,不知该如何记忆。其实这两张表大都要求一致,但也有不同的地方。这里,小编给大家把两张表要求不同的地方总结一下,帮助大家记忆。
工业、民用建筑耐火等级中构件的燃烧性能和耐火极限要求是两张大表,内容较多,有的学员一看就头大,不知该如何记忆。其实这两张表大都要求一致,但也有不同的地方。这里,小编给大家把两张表要求不同的地方总结一下,帮助大家记忆。
不同耐火等级工业建筑建筑构件的燃烧性能和耐火极限要求如下表:
工业建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)
构件名称 |
耐火等级 |
||||
一级 |
二级 |
三级 |
四级 |
||
墙 |
防火墙 |
不燃性 3.00 |
不燃性 3.00 |
不燃性 3.00 |
不燃性 3.00 |
承重墙 |
不燃性 3.00 |
不燃性 2.50 |
不燃性 2.00 |
难燃性 0.50 |
|
楼梯间和前室的墙 电梯井的墙 |
不燃性 2.00 |
不燃性 2.00 |
不燃性 1.50 |
难燃性 0.50 |
|
疏散走道两侧的隔墙 |
不燃性 1.00 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.50 |
难燃性 0.25 |
|
非承重外墙 房间隔墙 |
不燃性 0.75 |
不燃性 0.50 |
难燃性 0.50 |
难燃性 0.25 |
|
柱(同承重墙) |
不燃性 3.00 |
不燃性 2.50 |
不燃性 2.00 |
难燃性 0,50 |
|
梁 |
不燃性 2.00 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
难燃性 0.50 |
|
楼板 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.75 |
难燃性 0.50 |
|
屋顶承重构件 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
难燃性 0.50 |
可燃性 |
|
疏散楼梯 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.75 |
可燃性 |
|
吊顶(包括吊顶搁栅) |
不燃性 0.25 |
难燃性 0.25 |
难燃性 0.15 |
可燃性 |
不同耐火等级民用建筑建筑构件的燃烧性能和耐火极限要求如下表:
民用建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)
构件名称 |
耐火等级 |
||||
一级 |
二级 |
三级 |
四级 |
||
墙 |
防火墙 |
不燃性 3.00 |
不燃性 3.00 |
不燃性 3.00 |
不燃性 3.00 |
承重墙 |
不燃性 3.00 |
不燃性 2.50 |
不燃性 2.00 |
难燃性 0.50 |
|
非承重外墙 |
不燃性 1.00 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.50 |
可燃性 |
|
楼梯间和前室的墙 电梯井的墙 住宅建筑单元之间的墙和分户墙 |
不燃性 2.00 |
不燃性 2.00 |
不燃性 1.50 |
难燃性 0.50 |
|
疏散走道两侧的隔墙 |
不燃性 1.00 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.50 |
难燃性 0.25 |
|
房间隔墙 |
不燃性 0.75 |
不燃性 0.50 |
难燃性 0.50 |
难燃性 0.25 |
|
柱 |
不燃性 3.00 |
不燃性 2.50 |
不燃性 2.00 |
难燃性 0.50 |
|
梁 |
不燃性 2.50 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
难燃性 0.50 |
|
楼板 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.50 |
可燃性 |
|
屋顶承重构件 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
可燃性 0.50 |
可燃性 |
|
疏散楼梯 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.50 |
可燃性 |
|
吊顶(包括吊顶搁栅) |
不燃性 0.25 |
难燃性 0.25 |
难燃性 0.15 |
可燃性 |
相同的要求,大家可以合并记忆,不同的地方,大家要对比记忆。
建筑类型 |
构件 |
耐火等级 |
|||
一级 |
二级 |
三级 |
四级 |
||
工业建筑 |
非承重外墙 房间隔墙 |
不燃性 0.75 |
不燃性 0.50 |
难燃性 0.50 |
难燃性 0.25 |
民用建筑 |
非承重外墙 |
不燃性 1.00 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.50 |
可燃性 |
房间隔墙 |
不燃性 0.75 |
不燃性 0.50 |
难燃性 0.50 |
难燃性 0.25 |
|
工业建筑 |
楼板 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.75 |
难燃性 0.50 |
民用建筑 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.50 |
可燃性 |
|
工业建筑 |
疏散楼梯 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.75 |
可燃性 |
民用建筑 |
不燃性 1.50 |
不燃性 1.00 |
不燃性 0.50 |
可燃性 |
|
民用建筑 |
住宅建筑单元之间的墙和分户墙 |
不燃性 2.00 |
不燃性 2.00 |
不燃性 1.50 |
难燃性 0.50 |
相关资料推荐:
土木建筑民用建筑的耐火等级
https://ziliao.co188.com/p62479247.html
知识点:工业、民用建筑耐火等级记忆方法