消防给水及消火栓系统管道的试压和冲洗
百年树人1985
2022年09月26日 10:28:57
只看楼主

消防给水及消火栓系统管道的试压和冲洗在综合能力的考试中是个比较重要的考点,规范条文对这块的描述比较混乱,经过归纳和梳理后,需要掌握的知识点一目了然,快来一起学习吧! 总体要求 总体要求 试压和冲洗的顺序:强度试验——冲洗——严密性试验 强度试验、冲洗和严密性试验宜用水进行 系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误

消防给水及消火栓系统管道的试压和冲洗在综合能力的考试中是个比较重要的考点,规范条文对这块的描述比较混乱,经过归纳和梳理后,需要掌握的知识点一目了然,快来一起学习吧!


总体要求


总体要求

试压和冲洗的顺序:强度试验——冲洗——严密性试验

强度试验、冲洗和严密性试验宜用水进行

系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误

水压试验时环境温度不宜低于5°C,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施

消防给水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验


强度试验


系统试压的条件

埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求

试压用的压力表不少于2只;精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5-2

对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件要加以隔离或拆除

加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量

 

试验

压力

管材

系统工作压力PMPa

试验压力(MPa

钢管

≤1.0

1.5P,且≥1.4

1.0

P+0.4

球墨

铸铁管

≤0.5

2P

0.5

P+0.5

钢丝网骨架塑料管

P

1.5P,且≥0.8

 

试验步骤

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min

合格标准

管网无泄漏、无变形,且压力降不大于 0.05MPa

试验要求

系统试压过程中,当出现泄漏时,要停止试压,并放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试

 

冲洗


冲洗前

宜用水冲洗,在试压合格后分段进行

应对系统的仪表采取保护措施,对管道防晃支架、支吊架等进行检查,必要时采取加固措施

冲洗

顺序

室外室内,地下地上,配水干管配水管配水支管

管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致,管网冲洗宜分区、分段进行

管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,再对地下管道进行冲洗

冲洗要求

管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量

冲洗管道直径大于DN100时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道

对不能经受冲冼的设备和冲冼后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理

管网冲洗应连续进行

管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的60%;水平管网冲洗时,其排水管位置低于配水支管

合格标准

当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗方可结束

冲洗后

管网冲洗结束后,将管网内的水排除干净

干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,必要时可采用压缩空气吹干


严密性试验


水压

严密性试验

水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行

试验压力为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏

气压

严密性试验

试验的介质宜采用空气或氮气

试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01 MPa

 

相关资料推荐:

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014实施指南.pdf

https://ziliao.co188.com/p62866150.html



知识点:消防给水及消火栓系统管道的试压和冲洗



相关推荐

APP内打开