建筑给排水基础知识汇总(5):建筑消防给水系统
在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。灭火剂:水、卤代烷、二氧化碳、干粉、水蒸汽、泡沫等。室外消防给水系统的任务是供给消防水池和消防车用水。室内消防给水系统分低层建筑和高层建筑室内消防给水系统,其划分主要是根据消防车的供水能力及消防登高器材的性能来确定的。规定其划分界限为10层及其以上的住宅建筑(包括底层设有服务网点的住宅)和建筑高度24m以上的其他民用和工业建筑。
消防给水系统验收时问题图片的解析(二)
这是消防给水系统的泄压阀设置图片,泄压阀可以水平安装,也可以垂直安装,但安装时应注意阀体水流进出口方向,不能搞错;如泄压阀排水口位置较远,泄水管路过长(>20m),泄水管口径宜比泄压阀规格放大一档,以防止泄流不畅产生背压,保证泄压阀阀前管网压力稳定。这是消防给水系统的减压阀组的安装,设置有两组减压阀组一用一备,减压阀前后设置有控制阀门,压力表、过滤器,设置有安全阀。这是消防给水系统的减压阀组的安装,设置有两组减压阀组一用一备,减压阀前后设置有控制阀门,压力表、过滤器,减压阀后设置有安全阀,应增设测试装置。
消防给水系统组成部件的分类介绍!
型号介绍消防给水系统相信大家都见过在公路边上这些红色的小桩子,这就是消火栓的一种,它属于整个消火栓给水系统的一部分。消火栓是一个十分重要的消防产品,但是它不是独立存在的,在它背后隐藏了许多大家平时看不到的东西,这些东西为消火栓能正常使用做出了重大贡献。小编整理这些“幕后英雄”他们的名称和分类。 室外消火栓1、按安装场合分为:地上式、地下式2、按进水口连接形式分为:承插式(公称压力1.0MPa)、法兰式(公称压力1.6MPa)
【必考点】室内外消防给水系统
◆◆考点1◆◆根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,下列情况下可不设备用泵: (1)建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于 25L/s 时; (2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于 10L/s 的建筑。◆◆考点2◆◆柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50% 的储量。
消防给水系统稳压泵设计取值范例
某一类高层公共建筑,建筑体积大于50000m3,建筑高度61.8m,室外消火栓系统设计水量40L/s,室内消火栓系统设计水量40L/s。高位消防水箱有效水深H2=1.85m。稳压设备设置采用上置式和下置式两个方案。上置式稳压设备处压力开关到最不利消火栓栓口净高H1=6.7m,最高有效水位到下置式稳压设备处压力开关净高H3=67.2m,最不利消火栓栓口到消防水泵处压力开关净高H'=58.6m,最不利消火栓栓口到下置式稳压设备处压力开关净高H" =60.6m,无管网泄漏量数据。
一消备考|室内外消防给水系统必考点!(下)
一、室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列要求:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过 1 根;当竖管超过 4 根时,可关 闭不相邻的 2 根;(2)每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。二、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离 不宜小于 15m,并不宜大于 40m。三、墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的 净距离不应小于 2m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井 盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
消防给水系统及物联网技术的相关应用
在日常火灾消防工作中,水做成消防灭火剂有诸多实用特点。常见的用水消防系统有自动喷水灭火系统和灭火栓系统等。自动喷水灭火系统该系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。灭火栓系统室外消火栓给水系统。是指设置在建筑物外墙中心线以外的一系列消防给水设施,可为消防车等消防设备提供火场消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水。
2018消防备考规范:消防给水系统常见问题分析
转眼进入七月中旬,2018一级消防工程师新版教材已发布,不少考生已开始新一轮的消防工程师备考。消防规范是消防备考中必备复习资料,今天小编整理了《消防给水及消火栓系统技术规范》中,消防给水系统常见问题分析,供各位考生备考。1、消防水池有效容积即最低水位的确定一直以来,某些同行在消防水池有效容积的计算上都存有疑问,当消防水池占地面积确定的情况下,其有效容积仅与有效水深有关。有效水深即消防水池最高水位和最低水位间的高差,可见最低与最高水位的确定就是解决这个问题的关键。
超高层办公楼消防给水系统设计选型,选方案很重要,这3点更重要
工程概况该项目位于江西省南昌市红谷一路以西, 红谷二路以东, 项目地块 由 2 层 地 下 车 库 ( 负 二 层 标 高- 8. 9m) 、1 栋 39 层 超 高 层 办 公 楼 ( 建 筑 高 度162. 7m, 其中十一层、二十层、三十层为避难层) 、1 栋高层办公楼、5 栋高层住宅( 高层办公、住宅建筑高度介于 78. 0m ~ 99. 95m) 、4 栋多层住宅, 以及沿街商业、农贸市场、配套设施等组成。
一消备考|室内外消防给水系统必考点!(上)
一、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,下列情况下可不设备用泵:(1)建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于 25L/s 时; (2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于 10L/s 的建筑。二、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50% 的储量。三、消防水泵的启动装置
临时高压消防给水系统中的重要组成部分——高位消防水箱
高位消防水箱 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应 符合下列规定: 一类高层公共建筑,不应小于 36m3,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 50m3,当建筑高度 大于 150m 时,不应小于 100m3; 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于 18m3,当一类高层住宅建筑高 度超过 100m 时,不应小于 36m3;
消防给水系统分区供水的三种形式、场所你都了解吗?
消防给水系统分区供水的三种形式分区供水的场所1、系统工作压力大于2.40MPa;2、消火栓栓口处静压大于1.0MPa;3、自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。分区供水的形式分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
消防给水系统,管道连接的方式和柔性接头的作用
消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见的方式,连接方式也有很多如螺纹式、承接式、法兰盘、沟槽式等,需要注意的是如使用了焊接和抠槽,例如管道的端口处焊接法兰盘或者管道上抠槽用来使用沟槽式对接件,则需要对开槽部位和焊接
2018建筑防烟排烟系统技术标准重点知识:防烟、排烟系统控制方式
2018年8月1日,针对建筑防烟排烟系统技术起草的第一部国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017正式实施。2018版教材编写时,该标准的正式稿还未出台,因此新版教材只更新了部分防排烟内容,新出台这部分内容必有缺失。今天橙子内训整理了《建筑防烟排烟系统技术标准》中重要消防工程师知识点:防烟、排烟系统的控制方式。防烟、排烟系统的控制方式防烟系统部位:送风口、加压送风机加压送风口所在防火分区内的:
《建筑防烟排烟系统技术标准》新规重要的7个关注点
1.:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。解析:《建筑防烟排烟系统技术标准》,当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。也可设置于正对前室入口的墙面
建筑防烟排烟系统设置要求的考试真题
1、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中错误的是( )。A.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟B.建高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟C.采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层D.采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0m的固定窗
《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑共49问
广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB51251-2017) 问题释疑 一、 总则及防排烟部分问题 1:《建筑防烟排烟系统技术标准》 是否仅属于暖通专业?《建筑防烟排烟系统技术标准》属于全专业规范, 哪个专业违反相关的条文则应提在相应的专业。例如:建筑专业没有在楼梯间顶部设置固定窗, 则应在建筑专业上提。 问题 2:第 1.0.2 条:“对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑, 当专业标准有特别规定的, 可从其规定” , 如何理解?
对《建筑防烟排烟系统技术标准》部分条文的解读
伴随着高层建筑的蓬勃发展,针对高层建筑的一些规范技术标准也应运而生。2014版《建筑设计防火规范》的实施中,防排烟设计只能参照旧版《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》中的内容进行设计,条文较少。针对这一现状,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017于2018年8月1日起正式实施。《建筑防烟排烟系统技术标准》是防烟排烟系统专用规范,其条文数多达200余条,是建筑防烟排烟的一项专门技术规范,其涵盖内容更加具体,在防排烟设计方面意义重大。
《建筑防烟排烟系统技术标准》常见问题及解答
《建筑防烟排烟系统技术标准》是2018一级消防工程师备考重要消防规范之一,需要考生重点理解掌握,为帮助各位考生加深对该规范的理解,橙子内训教育整理了备考中,考生对于《建筑防烟排烟系统技术标准》常见问题及解答。 Q1:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统不满足时楼梯间采用机械加压送风系统? 答:《烟标》3.1.3-2当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。
《建筑防烟排烟系统技术标准》规范要点讲解!
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017已于2018年8月1日起正式实施。鉴于近期小编时常收到小伙伴们的留言要求对该规范进行解读,那么今天我们就针对该规范内容进行深入讲解,为大家答疑解惑。标准编制思路及原则 建筑防烟、排烟设计是建筑防火安全设计的重要组成部分。火灾中产生的烟气,由于其遮光性、毒性和高温的影响,对人们安全逃生威胁最大。多次火灾都表明,烟气是造成火灾人员伤亡的最主要因素。建筑物一旦发生火灾,欲确保人员的安全疏散、消防扑救的顺利进行,设置合理的烟气控制方式,建立有效的烟气控制设施是十分必要的。
建筑防烟排烟系统设计计算及示例
本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》3.4 机械加压送风系统风量计算:3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1表3.4.2-4的值中的较大值确定。
火灾自动报警系统施工及验收规范 2
2.1 质量管理2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按本规范附录 A 划分。2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按附录 B 的要求填写有关记录。2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件:1 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求;
火灾自动报警系统室内布线
11.2.1火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的 钢性塑料管或封闭式线槽保护。 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于 30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
考点总结 | 火灾自动报警系统
12.4.1 隧道入口外100m~150m处,应设置隧道内发生火灾时能提示车辆禁入隧道的警报信号装置。12.4.2 一、二类隧道应设置火灾自动报警系统,通行机动车的三类隧道宜设置火灾自动报警系统。火灾自动报警系统的设置应符合下列规定: 1 应设置火灾自动探测装置; 2 隧道出入口和隧道内每隔100m~150m处,应设置报警电话和报警按钮; 3 应设置火灾应急广播或应每隔100m~150m处设置发光警报装置。12.4.3 隧道用电缆通道和主要设备用房内应设置火灾自动报警系统。12.4.4 对于可能产生屏蔽的隧道,应设置无线通信等保证灭火时通信联络畅通的设施。12.4.5 封闭段长度超过1000m的隧道宜设置消防控制室,消防控制室的建筑防火要求应符合本规范第8.1.7条和第8.1.8条的规定。 隧道内火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。
火灾自动报警系统设置场所
火灾自动报警系统是指探测火灾早期特征,发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与提示的消防系统。 火灾自动报警系统能起到早期发现和通报火警信息,及时通知人员进行疏散、灭火的作用,应用广泛。今天我们学习应设置火灾自动报警系统的场所和建筑。 一、工业建筑 1. 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。 2. 每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库。
关于火灾自动报警系统你了解多少?
火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。
火灾自动报警系统之探测器
今天主要更新火灾自动报警系统的探测器部分和每年的常考点,希望大家用心记忆因为这章的内容比较多所以分为多次更新。探测器分类点型探测器的选择探测区域的划分关于单独划分探测区域的我的记忆方法采用模糊记忆:所有的楼梯相关的包括楼体本身、前室、和通向楼梯的走道,各种管道井、容易被忘记的闷顶和夹层。火灾探测器的选择关于点型感温火灾探测器的场所我的记忆技巧是:有气和烟的地方(这两个地方如果感烟的容易引起误报警)加上联动联动安全出口
火灾自动报警系统的布线有何规定
火灾自动报警系统 ·布线有何规定(1)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。(2)火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等进行检查。(3)在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在传先前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。(4)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同意管内或线槽的同一槽孔内。
火灾自动报警系统线路敷设的设置要求
1、火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护; 2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆; 3、线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;
火灾自动报警系统的分类和应用范围
按火灾自动报警系统的应用范围分为:区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统三类。1、区域报警系统是由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。这种系统一般用于二级保护对象。2、集中报警系统是由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。这种系统一般用于一级或二级保护对象。
火灾自动报警系统的施工及安装详解
火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其他场所的一种自动消防系统,它是一种应用相当广泛的现代消防设施,是人们同火灾作斗争的一种有力工具。近年来,随着一系列消防技术法规的贯彻实施,我国火灾自动报警系统的推广应用有了极大发展,火灾自动报警系统在安全防火工作中已经并将继续发挥出日益显著的作用。火灾自动报警系统的安装是专业性很强的技术工作,需要具有一定专业技术水平的人员来完成,以确保系统能够正常发挥作用。
简述:火灾自动报警系统分类
为减少火灾的危害,我们可以在火灾发生初期通过一系列电子设施进行预警,在第一时间将火灾扼杀在摇篮之中。火灾自动报警系统应运而生。火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为以下三类。一、区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、火灾报警控制器等组成,只有报警功能。二、集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制图形显示装置、消防联动控制器等组成。
消防检测(验收)之火灾自动报警系统篇
按照相关规定,项目完工以后建设单位会委托消防检测公司对消防施工单位消防设备的安装与运行及联动功能情况进行检测,消防检测单位检测合格以后会出具消防检测合格报告,检测合格报告是建设单位向消防管理机构申请消防验收的法定文件之一。消防管理机构应当自受理消防验收申请之日起二十日内组织消防验收,并出具消防验收意见。消防检测公司对项目的检测流程和消防管理机构的验收流程基本一致,之所以先检测再验收是因为地方竣工项目较多,而消防管理机构人手有限,而各个项目的完成质量又参次不齐,所以消防检测公司的检测就起到了一个预验收的作用,认为具备验收条件以后出具检测合格报告,消防管理机构再来验收,可以有效的减少其工作量。
干货 | 城市道路排水工程中顶管技术施工研究
由于顶管技术具有如此众多的优点,其在天然气石油管道工程、城市道路排水工程中都得到十分广泛的应用。本文主要开展顶管技术在城市道路排水工程中的应用研究,并从工作井与接收井施工、作业平台搭设、顶进设备安装、顶进施工以及测量与纠偏五个方面对城市道路排水工程中顶管技术的施工要点进行了详细说明,具有一定的实际工程意义。1. 工程概述某市区一道路在降水天气道路排水压力较大,容易造成道路积水,给正常的道路交通带来了严重影响。因此,采用顶管技术进行道路排水工程的建设。
室内消火栓设置位置要求
建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求:1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。3、汽 ** 内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。4、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。5、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。6、建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。
一级注册消防工程师考试:室内消火栓设置场所记忆口诀
这一部分很难背,为什么?数字离散度太高,就算每天都从事消防设计,也不一定能记得很清楚。先来看看《消规》的规定:下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1、占地面积大于300平方的厂房和仓库。2、高层公共建筑和建筑高度大于21米的住宅建筑。3、体积大于5000立方的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。4、特等、甲等剧场、超过800个座位的剧场和电影院等,以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。5、建筑高度大于15米或体积大于10000立方的办公、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
室内消火栓设置要求归纳
1.室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。2.室内消火栓应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。应配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量。
超高层建筑给排水设计应该怎么做?
近年来,高层及超高层建筑数量与规模日益拓展,与此同时也带来了较多问题,给排水设计问题便是其中一项,人们对其越来越重视。针对超高层建筑给排水设计工作而言,通过何种方式优化目前所应用的设计模式进而实现材料与能耗的最小化是当下急需解决的问题。以万璟台项目为例分析了超高层建筑给排水系统设计,阐述了给排水设计要求,研究了管材的选择和应用。万璟台夜景鸟瞰效果图1超高层建筑的给排水设计基本要求建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑,超高层建筑功能多样化,对超高层建筑的给排水设计标准提出了若干要求。
医疗建筑给排水及水灭火系统设计特点
建筑给水排水和水灭火系统设计在医疗建筑中具有一定的特点。针对中心城区内的医疗建筑,用地紧张、城区更新需要与周边协调,合理设计给水排水、满足医院的功能变化要求,中心城区综合性医疗中心的设计有着一定的特色。 1 设计概况 1.1 建筑项目 该工程地处上海市中心城区,为新建二等甲级的600床位(实际调整为900床位)综合性医疗建筑。建设用地面积1.52万m?,总建筑面积约7.9万m?。该医疗中心主要由门急诊综合楼(8层,总高36.30 m)、住院综合楼(15层,总高59.99 m)、感染科楼(4层,总高19.15 m)组成。病房楼和门诊楼1~4层连为一体,病房楼和门诊楼地下3层,感染科地下2层,地下空间连为一体,其中地下3层兼做六级人防物资库和六级人防救护站。每班最多医院门急诊人数按2 500人估算。该项目自2009年设计,至2018年竣工,现已投入使用。
每日一练:防火防烟分区
今日专题 : 防火防烟分区 参考答案: 1.ACE 2.CDE 3.B 4.B 5.A 6.ABE 7.D 8.D 9.C 10.D