一消备考|室内外消防给水系统必考点!(下)
pl_05001312
2023年03月03日 11:19:06
只看楼主

一、室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列要求:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过 1 根;当竖管超过 4 根时,可关 闭不相邻的 2 根;(2)每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。二、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离 不宜小于 15m,并不宜大于 40m。三、墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的 净距离不应小于 2m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井 盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。

一、室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列要求:

(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过 1 根;当竖管超过 4 根时,可关 闭不相邻的 2 根;

(2)每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。

二、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离 不宜小于 15m,并不宜大于 40m。

三、墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的 净距离不应小于 2m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井 盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。

四、稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa。

五、应设置消防水池的情况

(1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防 给水设计流量。

(2)市政给水管道为枝状或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于 20L/s 或建筑高 度大于 50m。

(3)市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。

六、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,具体设置要求如下:

(1)一类高层公共建筑不应小于36m,但当建筑高度大于 100m 时不应小于50m,当建筑高度大于150m 时不应小于100m;

(2)多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m,当一类高层住宅建筑高度超过 100m 时不应小于 36m;

(3)二类高层住宅不应小于12m;建筑高度大于21m 的多层住宅建筑不应小于 6m;

(4)工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s 时不应小于12m,大于 25L/s 时不应小于18m;

(5)总建筑面积大于 10000㎡ 且小于 30000㎡ 的商店建筑不应小于 36m,总建筑面积达 30000㎡ 的商店不应小于 50m。

七、高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水 灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:

(1)一类高层公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于 0.15MPa;

(2)高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑不宜低于 0.07MPa;

(3)工业建筑不应低于 0.10MPa;当体积小于 20000m 时,不宜低于 0.07MPa;自动喷水灭 火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于 0.10MPa;当不能满足上 述静压要求时,应设增压设施。

免费打赏

相关推荐

APP内打开