2018年8月1日,针对建筑防烟排烟系统技术起草的第一部国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017正式实施。2018版教材编写时,该标准的正式稿还未出台,因此新版教材只更新了部分防排烟内容,新出台这部分内容必有缺失。今天橙子内训整理了《建筑防烟排烟系统技术标准》中重要消防工程师知识点:防烟、排烟系统的控制方式。防烟、排烟系统的控制方式防烟系统部位:送风口、加压送风机加压送风口所在防火分区内的:

防烟、排烟系统的控制方式

防烟系统

部位:送风口、加压送风机

加压送风口所在防火分区内的:

① 2独立火灾探测器

② 1火灾探测器+1手动火灾报警按钮

手动控制启闭、启停反馈信号、由消防联动控制器控制

部位:加压送风机

常闭送风口开启时,相应的送风机均应能联动启动

手动控制启闭、启停反馈信号、由消防联动控制器控制

部位:电动挡烟垂壁

同一防烟分区内电动挡烟垂壁附近:独立感烟探测器

手动控制启闭、启停反馈信号、由消防联动控制器控制

排烟系统

部位:排烟口、排烟窗或排烟阀开启

同一防烟分区内的2独立火灾探测器,动控制启闭、启停反馈信号。

消防联动控制器控制,同时停止该防烟分区的空调系统

部位:排烟风机启动

常闭排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,手动控制启闭、启停反馈信号

由消防联动控制器控制

1. 常闭排烟阀、排烟口开启方式:火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启、现场手动开启、任一常闭加压送风口开启,加压风机自动启动。

2. 防火分区内出现火灾,在15s内联动开启:该防火分区内楼梯间全部加压送风机;该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。

3. 防火分区内出现火灾,15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机、补风设施和全部活动挡烟垂壁;30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统, 60s以内挡烟垂壁应开启到位。

安装要求

1.安装排烟防火阀要求:

1)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端≤200mm;

2)应设独立的支、吊架,当风管采用不燃材料时,阀门安装处应有明显标识。

2.安装排烟口、排烟阀送风口要求:

1)排烟口距可燃物或可燃构件的距离≥1.5m;

2)常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m-1.5m之间便于操作的位置。

3.安装挡烟垂壁的要求:

1)活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙≤60mm;

2)风机外壳至墙壁或其他设备的距离≥600mm;

3)风机驱动装置的外露部位设防护罩;直通大气的进、出风口设防护网或采取其他安全设施,设防雨措施。

维护要求

1.维护、管理人员应熟悉防烟、排烟系统的原理、性能和操作维护规程。

2. 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于10只。

3.检查周期

1)防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗功能检测启动试验及供电线路检查:每季度一次;

2)全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口自动和手动启动试验:每半年一次;

3)全部防烟、排烟系统联动试验和性能检测:每年一次。