消防给水系统验收时问题图片的解析(二)
pl_21748866
2023年03月03日 11:19:27
只看楼主

这是消防给水系统的泄压阀设置图片,泄压阀可以水平安装,也可以垂直安装,但安装时应注意阀体水流进出口方向,不能搞错;如泄压阀排水口位置较远,泄水管路过长(>20m),泄水管口径宜比泄压阀规格放大一档,以防止泄流不畅产生背压,保证泄压阀阀前管网压力稳定。这是消防给水系统的减压阀组的安装,设置有两组减压阀组一用一备,减压阀前后设置有控制阀门,压力表、过滤器,设置有安全阀。这是消防给水系统的减压阀组的安装,设置有两组减压阀组一用一备,减压阀前后设置有控制阀门,压力表、过滤器,减压阀后设置有安全阀,应增设测试装置。

这是消防水池的就地也为显示装置的设置图片,从图中根本无法看到水位显示,其简单的用塑料管连接水池,现场也不宜发现水位,应采用磁翻板液位显示仪。

这是自动喷水灭火系统的末端试水装置的防水试验图片,从图中可以看出打开控制阀时,其水花四溅,说明其排水的设置不满足规范要求,应采用孔口出流的方式进行排水,且排水管的管径不应小于DN75.

这是消防泵房内的安全出口图片,从图片中可以看出该安全出口根本就不是作为出口在使用,其居然在其门前摆放灭火器。灭火器直接放置在出口门前的潮湿地面,不符合规范要求。

这是自动喷水灭火系统的湿式报警阀间的图片,从图片中可以看出该报警阀间内设置有多组湿式报警阀组,但是其水力警铃均设置在报警阀间内,不满足规范要求,应设置在经常有人的地方。