一消备考|室内外消防给水系统必考点!(上)
pl_14657424
2023年03月03日 11:19:05
只看楼主

一、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,下列情况下可不设备用泵:(1)建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于 25L/s 时; (2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于 10L/s 的建筑。二、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50% 的储量。三、消防水泵的启动装置

一、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,下列情况下可不设备用泵:

(1)建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于 25L/s 时;

(2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于 10L/s 的建筑。

二、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50% 的储量。

三、消防水泵的启动装置

(1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运行的自动启 动时间不应大于 2min。

(2)消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑 救情况确定。

(3)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关, 或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

(4)消防按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消 火栓系统的快速启闭装置等。

四、 消防水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5 ~ 2m/s;直径大于 DN250 时,宜为 2 ~ 2.5m/s。

五、单台消防水泵的流量不大于 20L/s、设计工作压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留 测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。

六、室外消防给水管道

(1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝 状管网。

(2)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于 DN100。

(3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个。