消防检测(验收)之火灾自动报警系统篇
pl_05001312
2023年03月03日 11:17:37
只看楼主

按照相关规定,项目完工以后建设单位会委托消防检测公司对消防施工单位消防设备的安装与运行及联动功能情况进行检测,消防检测单位检测合格以后会出具消防检测合格报告,检测合格报告是建设单位向消防管理机构申请消防验收的法定文件之一。消防管理机构应当自受理消防验收申请之日起二十日内组织消防验收,并出具消防验收意见。消防检测公司对项目的检测流程和消防管理机构的验收流程基本一致,之所以先检测再验收是因为地方竣工项目较多,而消防管理机构人手有限,而各个项目的完成质量又参次不齐,所以消防检测公司的检测就起到了一个预验收的作用,认为具备验收条件以后出具检测合格报告,消防管理机构再来验收,可以有效的减少其工作量。

火灾自动报警系统在消防各系统中处于中枢的地位,人们通过报警主机对各个消防系统的运行进行监测和控制,及时发现火情和故障,把控整体运行并作好记录。通过对火灾自动报警系统的检测(验收)的梳理,能够了解系统需要检测(验收)的分项和需要实现哪些功能以及安装的要求,对同学们来说也起到了总结知识点的作用。下面,看一下火灾自动报警系统检测(验收)分为哪些项目。

验收表格里面类别代表该分项的重要程度,其中A>B>C,检测(验收)就是根据项目的实际情况对照表格进行。每项分为合格与不合格两种情况,反映在检测结果里。如果项目上没有涉及的分项就在备注上标注“无此项”。 火灾自动报警系统检测(验收)的合格标准是系统验收合格判定为:A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。三者须同时满足,方能判定为合格。反之,则不合格,须整改合格以后再重新申请验收。

相关推荐

APP内打开