论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.0342w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
消防工程稳压系统设备组成及功能
消防稳压系统是消防给水系统的重要部分,主要用于保持消防水系统中的水压稳定,以确保消防设施在火灾时能够正常供水。消防稳压系统的设备组成包括稳压泵、自动控制系统、水箱、水位控制系统等。下面将分别介绍每个设备的功能。 一、稳压泵 稳压泵是消防稳压系统的核心设备。稳压泵通过控制出水压力,能够使得消防水系统的水压始终保持在一个稳定的范围。稳压泵一般为电动泵和柴油泵,它们可根据不同的场合需求来配备,以此达到满足不同消防水压需求的目的。
消防施工图纸
消防图纸常见图纸符号 1、消防工程辅助符号 2、消防工程灭火器符号 3、消防工程固定灭火器系统符号 4、消防工程灭火设备安装处符号 5、消防工程自动报警设备符号 6、消防管道及配件符号 7、火灾报警系统图例
消防水管道主要规定汇总
一、高位消防水箱消防管道 1.进水管 (1)管径应满足消防水箱 8h 充满水,但不应小于 DN32 ,宜设液位阀或浮球阀。 (2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 100mm ,最大不应大于 150mm
大型商业综合体消防安全管理
一 、大型商业综合体建筑消防设施及安全疏散管理 (一)灭火和应急救援设施管理 (1)大型商业综合体建筑四周不得违章搭建建筑,不得占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地,禁止在消防车道、消防车登高操作场地设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物,禁止在消防车道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物、树木等障碍物。
动真格!一医院消防隐患多直接被查封!
医院楼道和病房内都 没有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等消防设施 ;地下室的 水泵房设施老旧,锈蚀的水管不仅存在漏电风险还无法联动 ,出现火情也发挥不了作用…… 5月17日,北京市西城区消防救援支队联合白纸坊街道、卫健和应急部门来到位于广安门南街附近的北京军颐中医医院安全检查。
大型商业综合体消防安全管理
大型商业综合体消防安全管理内容和方法 一、大型商业综合体防火安全管理 ( 一 )装修施工检查 (1)大型商业综合体的内部装修施工不得擅自改变防火分隔和消防设施,不得降低建筑装修材料的燃烧性能等级,不得改变疏散门的开启方向,不得减少疏散出口的数量和宽度。 (2)施工单位进行施工前,应当依法取得相关施工许可,预先向大型商业综合体消防安全管理人办理相关审批施工手续,并落实下列消防安全措施:
满足安全防护和消防救援要求之学生宿舍楼增设防护栏杆的设计
某中学学生宿舍楼,校方为便于安全管理,在阳台、通道窗、外走廊、通道间、首层消防车道等各处增设安全防护栏杆。 本次防护栏杆的设置满足消防疏散及火灾扑救的要求: 1、宿舍阳台设置的防护网为推拉扇(逃生窗口),净空大于1米x1米,在对应救援窗口处贴明显的救援标志;
消防水泵的相关知识与设计要点
一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
消防给水系统分区供水
1、符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: ① 系统工作压力大于2.40MPa; ② 消火栓栓口处静压大于1.0MPa; ③ 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 2、分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式。
空调系统末端设备简介
空调系统的末端设备是指空调系统中最终将冷热空气输送到具体使用场所的设备和组件。空调系统的末端设备包括以下几个方面: 1. 空气处理机组:空气处理机主要是通过循环送回的回风到达设备内部的过滤层,冷(热)交换,然后通过送风系统送回到对应的房间,形成一种恒温效果。 2. 风口和风道:风口和风道是将空气从空气处理机输送到室内的最常用手段。它们通常被安装在天花板或墙壁上,可以根据需要调节大小和方向。
既有建筑加装电梯的消防要求
1、加装电梯应保证建筑物内的救援通道畅通,以便相关人员抵达实施紧急操作的位置和层站、机房等处。 2、加装电梯工程的耐火等级不得低于二级。 3、加装电梯工程的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑钢结构防火技术规范》GB51249 等标准的相关规定。 4、加装电梯工程不应妨碍既有住宅的消防疏散,不应减少既有住宅的安全疏散宽度。
塑料制品厂房一个容易被忽略的火灾隐患
近日,江苏省常州市应急管理局公布了《常州市九龙汽车灯具厂“5·30”较大火灾事故调查报告》,认定常州市九龙汽车灯具厂“5·30”较大火灾事故是一起生产安全责任事故。 事件回顾: 2022年5月30日,位于常州市新北区孟河镇九龙路98号的常州市九龙汽车灯具厂发生火灾,导致4人死亡,直接经济损失 1719.25 万元。
大型群众性活动消防安全管理
大型群众性活动概述 本条例所称大型群众性活动,是指法人或者其他组织面向社会公众举办的场次预计参加人数达到1000人以上的下列活动: (1)体育比赛活动。 (2)演唱会、音乐会等文艺演出活动。 (3)展览、展销等活动。 (4)游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等活动。
大型商业综合体消防安全管理
大型商业综合体是指建筑面积不小于5万平方米,集购物、住宿、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。 大型商业综合体的特点及火灾风险 大型商业综合体的主要特点及火灾危险性: (1)体量大、空间贯通,引发消防安全难题。
水流指示器、信号阀、末端试水装置不合理设置及《喷规》的规定
一、自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果是达不到使用功能要求或造成误报;防治措施及规范规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 二、信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接存在的问题
请教一下自喷系统喷头与障碍物距离问题,主要针对喷规7.2.2
目前有一个设计高层厂房,由于设备原因里面都是梁,风管在梁下布置,距梁200mm左右,梁一般都是500~700高。等布置喷头时,喷头和管道均走风管上方,设置上喷,首先因为喷头离梁较近,溅水盘距顶板已接近500mm,距风管顶300左右,喷头间距按3.0米计,由于躲梁总有喷头距离风管较近,想问下按照7.2.2条喷头能不能设在风管上方,下方可以按7.2.3条补设下喷,还是必须喷头距风管600mm,这样两个喷头加2m风管就超过3m限制了
你知道水锤吸纳器如何安装吗?
水锤吸纳器定义: 水锤吸纳器一般指建筑给水水锤吸纳器,它是一种通过密封气压腔对水锤实现缓冲,能防止建筑给水管道和设施免遭水锤破坏的水力保护装置。 今天从消防工程上跟大家聊一聊水锤吸纳器安装的几种方式,目前有五本图集、规范、规程对水锤吸纳器安装有具体的要求,究竟采用哪种方式,兄弟们可以在评论区留下你们的意见。
灭火和应急疏散预案演练
灭火和应急疏散预案编制后必须经过演练的检验方可确定,基本的检验标准是能否实现编制预案的预期 目标。各消防安全重点单位应至少每半年组织一次演练,火灾高危单位应至少每季度组织一次演练,其他单位应至少每年组织一次演练。在火灾高发季节或有重大活动保卫任务的单位,应组织全要素综合演练。单位内的有关部门应结合实际适时组织专项演练,宜每月组织开展一次疏散演练。 单位全要素综合演练由指挥机构统一组织,专项演练由消防归口职能部门或内设部门组织。组织专项演练,一般在消防归口职能部门指导下进行。组织全要素综合演练时,可报告当地消防部门,地铁、建筑高度超过100m的多功能建筑,应适时与消防部门组织联合演练。
消防设施操作员鉴定报名审核机制优化调整
关于优化调整报名审核机制的公告 为进一步提高消防设施操作员职业技能鉴定报名审核工作效率,加快鉴定考核进程,自6月1日起对报名审核机制进行优化调整。一是调整报名排队机制。考生完成注册并提交报名审核资料后,由报考站点在7个工作日内完成审核并反馈结果,对审核通过的考生列入排队序列。二是优化审核退出机制。考生报名资料经审核需继续补充完善的,应尽快完善并提交审核。对逾期2个月仍未提交修改资料的将被视为自愿放弃报名。请有意愿报考的考生提交真实、有效、完整的报名资料,并及时关注官网报名审核状态和短信通知提醒。
施工图设计审查常见问题之消火栓系统
1 室外消火栓间距和保护半径设置有误 【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 7.3.1 条:建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第 7.2 节的有关规定。第 7.2.5 条市政消火栓的保护半径不应超过 150m,间距不应大于 120m。 【提示】市政消火栓、室外消火栓的保护半径、间距是一致的,设计时要注意室外消火栓的布置,不足时,应增加室外消火栓。
常见消防隐患图解
常见消防隐患图解
库棚用不用设室内消火栓?
库棚,只设雨棚,没有围护结构,用不用设室内消火栓
既有场地改造消防水泵房和消防水池施工方案
一、工程概况 某医院改造工程:消防水泵房和消防水池,工程包括水泵房及消防水池建设。 由于建设用地紧张,利用内部一个室外运动场地,在该运动场地下建设消防水池及泵房,为地下一层建筑,耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度,防水等级为三级,工程占地面积为268平方米,建筑总高度为3.6米.本工程墙体均采用C30钢筋混凝土墙体,厚度为300厚,根据本图施工完后需对运动场进行修复。
消防工程施工质量通病的预防与检测
建筑消防设施施工是建筑设备工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。随着建筑物的高度和广度的不断增加和人们生活水平的不断提高,对消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物抗御火灾能力等方面提出了更高的要求,这些除了在设计和材料设备选择等方面外,很大程度需要施工安装质量的保证。施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看,施工过程中还存在一些问题,下面就建筑消防工程施工中若干通病进行分析。
国家标准GB50160中有关安全距离列表
内容摘抄GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》: 表4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距
灭火和应急疏散预案编制
一、灭火和应急疏散预案编制依据 (1)法规制度依据,包括消防法律法规规章、涉及消防安全的相关法律规定和本单位消防安全制度。 (2)客观依据,包括单位的基本情况、消防安全重点部位情况等。 (3)主观依据,包括员工的变化程度、消防安全素质和防火灭火技能等。 二、灭火和应急疏散预案编制范围
防排烟系统工程基础
烟气扩散与控制区域划分: 烟气的扩散: 烟气扩散与控制区域划分: 发生火灾时的首要任务是把烟气控制在一定区域并迅速排出室外,以防止烟气蔓延到其它区域尤其是疏散通道中。 排烟区:把火灾烟气控制在某特定区域并进行排烟的区域。如起火区域。
关于消防水泵控制柜机械应急启动装置,ChatGPT给出l美国标准的要求。
最近一段时间还有不少朋友询问消防水泵控制柜机械应急启动装置相关问题。上个月在成都会议上( 2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛在成都顺利召开! ),大家对这个问题展开了热烈的讨论,基本上达成共识。既然 《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.12条第3款明确要求 ,现在的任务就是如何落实、执行好规范的规定。 目前,最大的障碍是没有统一的国家或行业产品标准,各厂家技术路线各不相同,产品质量参差不齐,影响该规范的有效实施。
建筑防火安全间距要求
建筑防火安全间距要求 3.4 厂房的防火间距 3.4.1 除本规范另有规定者外,厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距不应小于表3.4.1 的规定。 表3.4.1 厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距(m) 名 称 甲类 厂房
主体建筑未办理消防审批,东莞一装修工程消防验收备案被撤销
东莞市学思达教育科技有限公司: 你单位于2022年3月1日向我局申请办理“东莞市学思达教育科技有限公司装修工程”消防验收备案事项(申办流水号:20220301130947725,项目地址:广东省东莞市厚街镇厚街寮厦校园路3号),我局于2022年3月1日向你单位发出《建设工程消防验收备案凭证》(备案号:202203010098),未被确定为抽查对象。
消防控制室火灾报警联动控制器可以设在手动状态的依据
《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a) 接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 b) 确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。
消防常用的知识点有哪些
在遇到长度比较长需要考虑排烟的时候,尤其是多层公建,往往会有一些敞开的楼梯间,或是一某走道的两端有门的时候需要引起注意,这些楼梯间和门往往是用于疏散的(可以向建筑确认),而在疏散的时候,烟气是不宜沿疏散的方向流动或由疏散口排出的。因此,这些用于疏散的敞开的楼梯间或门不可以用做是走道自然排烟的排烟口,考虑实际操作,目前在门的上方设排烟窗,审图和**现在还是认可的,但此排烟窗必须是电动的,可由消防控制中心联动控制或可现场就地电动开启。
火灾隐患及重大火灾隐患判定
一、重大火灾隐患 重大火灾隐患是指违反消防法律法规、不符合消防技术标准,可能导致火灾发生或火灾危害扩大,并由此可能造成重大、特别重大火灾事故或者严重社会影响的各类潜在不安全因素。及时发现和消除重大火灾隐患,对于预防和减少火灾发生、保障社会经济发展和人民群众生命财产安全、维护社会稳定具有重要意义。 (一)重大火灾隐患判定原则和程序
消防系统分区
想问下11层住宅高36m消防需要分区吗,如果分需要怎么分
常见消防验收问题
消防验收常见问题一 建设单位随意分割建筑物的局部楼层或防火分区申请局部验收。 消防验收常见问题二 建筑平面布置、使用功能、防火分区、装修状态等发生改变,建设单位未办理消防设计审查手续(设计变更依法办理有关手续) 消防验收常见问题三 建设单位未完成设计文件及合同要求的施工内容(未完工),不具备验收条件
消防给水及灭火系统与气体灭火系统消防验收常见质量问题
#1 消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条
广东省消防总队召开全省消防技术服务机构约谈培训会
各消防技术服务机构: 为落实《中华人民共和国消防法》《社会消防技术服务管理规定》中关于消防技术服务机构及其从业人员的执业规定,规范广东省消防技术服务行业发展,总队决定召开全省消防技术服务机构约谈培训会,现将有关事项通知如下: 一、会议时间、地点 2023年5月16日(星期二)15时,时间约90分钟。省消防救援总队设主会场,各地市级消防救援支队设分会场。
给排水全程施工详解 给排人一定要看!
给排水工程 是机电安装五大分部之一,也是贯穿建筑工程施工全过程的重要内容,本文是基于工程实例对给排水施工工艺的全流程解读,可供大家参考实施! 下面从这八个方面实例介绍给排水消防 ▼ ① 消防部件安装 ②
消防验收易犯错误全面解析
消防验收, 是所有建设项目的噩梦,90%以上的项目无法一次通过《建设工程消防验收评定规则》,开发企业、设计单位、施工单位都必须严格遵守。 那么,消防验收怎样做到顺利通过?本篇文章全面解析易犯错误点,做好以下准备工作,顺利验收不是问题! 一、概述
压力表下面的管道为何非要打个弯?不会妨碍管道运输吗?
设备及管道制作完成后,往往需要强度及泄漏试验。试压时就要用到压力表,不知大家注意到没有,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的。为什么压力表下面的管道要打个弯呢?下面为大家介绍一下该弯管的名称及作用。 压力表下面的弯管叫 压力表缓冲管 ,施工人员习惯性的叫 压力表管弯 。 它具有两种形式,一种是环形弯,另一种是U形弯。
上一页
下一页
APP内打开