建筑消防给水
3.036w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
GB50084-2017自动喷水灭火系统设计规范
GB50084-2017自动喷水灭火系统设计规范,有条文说明讲解
自动喷水灭火系统设计规范!
给有需要的朋友!!
建筑设计防火规范常用数据汇总
【收藏】建设工程消防常见问题质量手册
一、总平面布局疏散 二、消防给水及水灭火系统 三、火灾自动报警系统 四、防排烟系统 五、气体灭火系统
啥?气体灭火防护区泄压口应该这样设置!
1.问题描述 1)设置气体灭火系统的防护区,施工中 未按规范和设计要求设置泄压口 ; 2)七氟丙烷、二氧化碳等灭火系统的泄压口 安装高度不符合要求 ; 3)泄压口 安装方向错误 ,不能向防护区外泄压,或泄压口
双法兰限位伸缩接头和传力接头是什么材质!
双法兰限位伸缩接头型号为VSSJA-2/B2F,是由本体、密封圈、压盖以及伸缩短管等主要部件组成。在原有性能的基础上增设限位装置,在大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以来回伸缩,一旦超过其较大的伸缩量就起到限位,确保管道的安稳运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。传力接头是泵、阀门、管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以提高工作效率,对泵、阀门等管道设备有一定的保护作用。双法兰限位伸缩接头和传力接头的材质有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。材料的选择随着应用范围不同而略有改动,球墨铸铁是上世纪50年代发展起来的一种高强度材料,综合性能接近与刚,碳钢也叫碳素或普通碳钢,碳的质量分数小于2.11%的碳铁合金。一般人看见Q235A不理解什么意思,在此为其注明一下,Q代表着屈服强度,简单来说就是金属材料发生屈服而无法恢复的抵数字,比如碳钢大屈服数为207mpa,大于这个数,碳钢物价就会变形而无法恢复,则207就是它的屈服强度。A很简单质量等级,ABCD。
这大学生一个动作喷淋启动,却要赔偿万元
在外住酒店时 晒衣服一直是个大难题 不少住客常常是到处乱挂 一名大学生住酒店时挂衣服 就挂到了天花板的这个“小东西” 结果……整个房间都遭殃了 ?????? 近日,辽宁大连, 一名大学生住酒店时在消防喷淋上挂衣服 导致水淹客房 最终赔了1万多
电动自行车充电器新国标即将实施,有望减少由于充电造成的火灾
电动自行车充电设备、电池充电柜的规格、安装功率以及距离建筑物距离需要根据地方政府及有关部门发布的标准和规范进行设计和安装。 GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》将于今年7月1日实施,是强制性国家标准 ,与另一部强制性国家标准GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求》同时发布、同时实施。两部标准相互配合,相互协调。 该标准的推出 有望统一电动自行车充电接口
消防工程基础知识及质量控制要点讲义
加油加气站防火
一、加油加气加氢站的防火设计要求 (一)站址选择 (1)在城市建成区内不应建设压缩天然气加气母站,一级汽车加油站、加气站、加油加气合建站。 (2)城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路,但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 (3)架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。
火力发电厂防火
一、火力发电厂防火 (一)火灾危险性分类及耐火等级 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素分类,储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素分类。 (1)除氧间与煤仓间或锅炉房之间应设置不燃烧体的隔墙。汽机房与合并的除氧煤仓间或锅炉房之间应设置不燃烧体的隔墙。隔墙的耐火极限不应小于1.00h。
城市交通隧道防火
一、单孔和双孔隧道的分类 (1)地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级 (2)城市交通隧道的消防救援出入口的耐火等级不应低于一级。 城市交通隧道的地面重要设备用房、运营管理中心及其他地面附属用房的耐火等级不应低于二级。
城市轨道交通工程防火
一、地铁火灾危险性及其特点 二、地铁防火设计要求 (一)耐火等级 (1)地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级。 (2)地铁工程地下出入口通道、地上控制中心建筑、地上主变电站的耐火等级不应低于一级。地铁的地上车站建筑的耐火等级不应低于三级。
消防给水系统管道安装的合理综合布局
变 电 站 防 火
变电站
有没有专业人士懂得工业煤棚消防水炮如何布置
工业厂房消防水炮如何布置?
消防水泵压力表怎么设置?都有什么要求?
有网友留言咨询:“消防泵压力表读数为零, 正常吗 ?”
石油化工防火二
一 、泄压和排放火炬系统 (1)可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口 1)可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器,泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道、塔或其他容器。 2)可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施。
边墙型扩展覆盖喷头技术探讨
喷头的合理选型和布置在自动喷水灭火系统的设计中起着至关重要的作用。边墙型扩展覆盖喷头是指流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。我国《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(以下简称《喷规》)对边墙型标准喷头和边墙型扩展覆盖喷头都作了相关规定。本文针对工程实例对边墙型扩展覆盖喷头提出笔者的看法。 某高层旅馆(四星级酒店)标准客房的净尺寸为7.0m×4.0m。由于建筑专业室内不设吊顶,因美观需要,只能采用边墙型喷头。根据我国《喷规》附录A,该旅馆客房属中危险级Ⅰ级。 方案一:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m) 设置场所火灾危险等级 轻危险级 中危险级Ⅰ级 配水支管上喷头的最大间距 3.6 3.0 单排喷头的最大保护跨度 3.6 3.0 两排相对喷头的最大保护跨度 7.2 6.0 注:1 两排相对喷头应交错布置; 2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。 则喷头布置如图一。 图一可看出,一间客房内边墙型标准喷头多达6个,无疑加大了系统的设计流量(具体详本文后面部份),也给客房的室内装修增添了困难. 方案二:采用边墙型扩展覆盖喷头(K=115),则喷头布置如图二。 图二可看出,采用边墙型扩展覆盖喷头,则仅需布置一个喷头。很明显此种喷头的优点是保护面积大,安装简便,配水管道易于布置,室内装修非常方便。 图一 图二 方案二为多数设计单位采用。但边墙型扩展覆盖喷头尚未纳入国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头性能要求和试验方法》GB5135-95的规定内容之中,《喷规》6.1.3对此仅规定了:“顶板为水平面的轻危险级,中危险级Ⅰ级居室和办公室,可采用边墙型喷头。”其条文解释则又称国外对采用边墙型扩展覆盖喷头有严格规定:保护场所应为轻危险级,中危险级系统采用时须经特许。美国NFPA13(1996年版)确实有此规定。这就给设计人员带来了困惑,高层旅馆客房究竟能否采用边墙型扩展覆盖喷头呢?其实,设置场所火灾危险等级的划分标准各国不尽相同。英美国家与我国差异较大。高层旅馆客房在我国属中危险级Ⅰ级,但在英美日德等国均属于轻危险级。可见高层旅馆客房采用边墙型扩展覆盖喷头在国外也是允许的。另外,火灾调查发现,许多旅馆客房火灾只有少量的可燃物燃烧,即造成室内人员CO中毒死亡。所以旅馆客房内安装喷头,应尽量选用快速响应喷头,以减少室内人员的死亡。而边墙型扩展覆盖喷头正是流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。 确定了高层旅馆客房采用边墙型扩展覆盖喷头的可行性,笔者发现如何确定其设计参数也是个难题。可喜的是,2001版《喷规》新增了7.1.13条“边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度,配水支管上的喷头间距,喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。”因此设计中采用此种喷头时,要求按本条规定并根据生产厂家提供的喷头流量特性洒水分布和喷湿墙面范围等资料,确定喷水强度和喷头的布置。 笔者设计的该星级酒店的客房净尺寸为4.0m×7.0m,要求该边墙型扩展覆盖喷头能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度下的喷水范围宽度≥4.0m,长度≥7.0m(图三曲线 ①)。经查阅,未发现有国内厂家生产的该喷头的喷远距离能达到7.0m。仅英国某公司生产的边墙型扩展覆盖喷头的喷远距离能达到7.3m,宽度能达到4.9m。 图三为该喷头布水及喷湿墙示意图。 图三 下表为UL和C-UL列表的该喷头的覆盖面积和流量标准: 扩展覆盖水平边墙喷头(TY4332)、K115 响应 级别 覆盖面积 m×m 最小流量 LPM 最小压力 BAR 溅水盘至屋顶距离mm 喷头公称动作温度 ℃ 喷头最小间距 m 快速 4.9×4.9 98 0.73 100~300 57,68,79 3.1 快速 4.9×5.5 110 0.90 100~300 57,68,79 3.1 快速 4.9×6.1 121 1.10 100~150 57 3.1 快速 4.9×6.1 125 1.17 100~300 57 3.1 快速 4.9×6.7 133 1.32 100~150 57 3.1 快速 4.9×6.7 136 1.59 100~300 57 3.1 快速 4.9×7.3 148 1.64 100~150 57 3.1 快速 4.9×7.3 151 1.72 100~300 57 3.1 依据上表,要保证该喷头的覆盖面积4.9×7.3m,必须使该喷头的最小流量取为151LPM(2.52L/S),最小压力1.72BAR(0.172Mpa)。本工程客房净面积28㎡,按照《喷规》表5.0.1喷水强度须为6L/min·㎡,则该喷头最小流量为168LPM(2.8L/S),最小压力2.13BAR(0.213Mpa)。因此,整个自动喷水灭火系统的设计流量,喷淋泵的选型都要综合考虑。 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定: 式中Q——系统设计流量(L/S) qi——最不利点处作用面积内各喷头节点的流量(L/min) n——最不利点处作用面积内的喷头数 喷头的流量应按下式计算: 式中q——喷头流量(L/min), P——喷头工作压力(MPa) K——喷头流量系数。标准喷头K为80,边墙型扩展覆盖喷头K为115。 本工程采用方案二则客房标准层一个作用面积内共需设4个边墙型扩展覆盖喷头和6个下垂型标准喷头,因此其流量为2.80×4 1.33×6=19.18L/S。若考虑系统压力的增加对流量的影响,应有1.3的安全系数,即为19.18×1.3=24.93L/S(实际工程具体设计应根据每个喷头处的压力,分别计算10个喷头的流量,并累计即可)。而本工程地下室的喷头按梁系布置,一个作用面积内共需设24个直立型喷头,其流量为24×1.33×1.3=41.5L/S。则系统的设计流量为41.5L/S。本工程若采用方案一则客房标准层一个作用面积内共需设24个边墙型标准喷头和6个下垂型标准喷头,因此其流量为1.33×30×1.3=51.87L/S。则系统的设计流量为51.87L/S。 可见,本工程客房采用边墙型扩展覆盖喷头,喷头的流量(2.80L/S)增大,并没有影响到整个系统的设计流量。若采用边墙型标准喷头,将使整个系统的设计流量加大。 水泵扬程应按下式计算:H=∑h Po+Z H——水泵扬程 ∑h——管道沿程和局部的水头损失的累计值(MPa) Z——最不利点与消防水池的最低水位的高程差(MPa) Po——最不利点处喷头的工作压力(MPa)。采用标准喷头时Po取0.10MPa,本设计中Po取0.213 MPa。 本工程最高层十八层,为咖啡厅,层高3.6m,采用下垂型标准喷头,七至十七层为旅馆客房。由于客房采用了边墙型扩展覆盖喷头,最不利点喷头所需的工作压力比标准喷头多了0.113Mpa,所以尽管客房不在最高层,但十七层客房的最远点喷头为最不利点。在计算水泵扬程时应注意到这种特殊性,才能确保系统正常的工作压力。 设计采用边墙型扩展覆盖喷头,不仅要考虑流量及工作压力的因素,还应注意以下几点: 1、边墙型扩展覆盖喷头应布置在水平、光滑、平坦的建筑屋面下。 2、边墙型扩展覆盖喷头不应布置在有障碍物的房间,应防止障碍物屏蔽热气流和破坏洒水分布。当有障碍物时喷头应经过特殊认证并符合一定要求。 3、 设计边墙型扩展覆盖喷头时,应以其所需要最低工作压力来选择配水支管管径。 4、 边墙型扩展覆盖喷头溅水盘与顶板的距离应符合下边的规定: 边墙型喷头型式 溅水盘与顶板的距离 mm 溅水盘与背墙面的距离 mm 直立型 100~150 50~100 水平式 150~300 可小于100 当然,边墙型喷头由于安装在墙面,热气流在楼板底需积累到相当程度后,才能触及该喷头,因此其动作滞后于直立型和下垂型喷头,规范对此作了必要的限制,规定只有“顶板为水平面的轻危险级,中危险Ⅰ级居室办公室可采用边墙型喷头”。设计人员不能盲目采用边墙型扩展覆盖喷头,加大喷头的保护范围,影响喷头的受热和灭火效果。 综上所述,笔者认为:在遵循《喷规》7.1.13条下,设计人员在高层旅馆客房的设计上可采用边墙型扩展覆盖喷头,既有利于室内装修,又可保证灭火效果。 参考文献: 1、中华人民共和国国家标准.自动喷水灭火系统设计规范(GB50084—2001).北京:中国计划出版社,2001 2、黄晓家,姜文源.自动喷水灭火系统设计手册. 北京:中国建筑工业出版社,2002 3、美国NFPA13(1996 edition [
《消规》学习之——消防泵出水管网上泄压阀压力如何设定
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-7 14:08 编辑 如图,这个泄压阀的设定压力,查遍所有资料也找不到根据,应该怎么设定
请教高层写字楼卫生间、消防水泵间是否设置喷头?
高层写字楼卫生间、消防水泵间是否设置喷头?
水泵气蚀的危害与防范
避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,是防范水泵吸水管路气囊的关键要素。 水泵运转时,吸水管路的水压降低,溶解在水中的气体可能释放出来,当吸水管路存在倒坡或局部升高时,即可形成气囊。气囊累积后可能以较大气团(气泡)的形式进入泵体,影响水泵流量扬程性能,并产生震动及叶轮损坏等类似气蚀损害,有必要加以防范。 避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,可有效防范水泵吸水管路气囊的产生。
消火栓系统的知识
消火栓的基础精讲课已经学习了有段时间,小伙伴们是不是快要忘记了?别着急,利用几分钟的空闲时间,刷刷这篇小编为大家总结的知识点! 小编会用两个篇幅分两部分,来带领大家一起复习消火栓系统的知识点, 今天开始第一部分的学习,包括系统的选择、市政消火栓、室外消火栓部分! 系统的选择
关于过滤器知识的总结
消防水灭火系统中都用到了过滤器,但各个系统中过滤器的设置要求又不一样,今天我们系统讲一下过滤器,并总结各个水灭火系统中过滤器的设置要求。 一、认识过滤器 过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,待处理的水经过过滤器滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,水质经过滤后继续向后输送。 过滤器滤网网孔直径单位 目 /cm 2 怎么理解。本身目是指每英寸筛网上的孔眼数目。但在国内用英寸换算很繁琐。在国内就改成了
消防管道支吊架选型表
喷头的布置、安装与验收
一、布置 1. 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。 注: 1)设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。
两格或两座消防水池现场水位显示需要几个
如标题,大于500或1000m?的消防水池,需要设置成两格或两座消防水池,但是现场液位显示需要分别设置么?同样,设置在消控室的液位报警装置也要分别设置么?该液位报警装置是否需要备用电源?
请教一下消防管材的问题
消火栓试验压力根据系统工作压力,小于等于1.0Mpa的,试验压力为1.4Mpa。大于1.0Mpa的,系统工作压力加0.4Mpa。那么至少试验压力是1.4Mpa。选择消火栓环网架空管材的时候,需要考虑1.4Mpa的试压吗,小于等于1.2Mpa的采用热浸锌镀锌钢管,大于1.2Mpa的则采用热浸锌镀锌加厚钢管,或者热浸镀锌无缝钢管。大于1.6Mpa则采用热浸镀锌无缝钢管。 一般消火栓怎么选择管材,需要考虑试验压力吗,工作压力没这么大的,用普通的热浸锌镀锌钢管吗(消防管道:采用内外热浸锌镀锌钢管,管道配件及阀门压力等级分别为1.2Mpa,),还是说用1.6Mpa的加厚钢管或无缝的。。
消防水泵设置要求
一、一般要求 1. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 2. 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 3. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。
消防水池的知识
今 天给大家总结了10个关于消防水池的知识点,小伙伴们记得收藏学习! 一、符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。
工艺质量管控要点
消防工程质量通病(二)
通病:自动喷水灭火系统在干管上直接引出连接喷头支管 产生原因及后果: 直接引出的喷头出水量超过设计水量,造成其他喷头出水量达不到设计要求,影响整体灭火效果。 防治措施及相关规定: 喷头应按设计的要求合理分配出水量,不能随意改变喷头的连接位置。
消防工程质量通病(一)
0 1
消防施工图纸
消防图纸常见图纸符号 1、消防工程辅助符号 2、消防工程灭火器符号 3、消防工程固定灭火器系统符号 4、消防工程灭火设备安装处符号 5、消防工程自动报警设备符号 6、消防管道及配件符号
喷淋系统末端试水装置监控系统的设计
自动末端试水监控系统由自动末端试水监控器、自动末端试水监控分机(系统 规模小时监控分机可不设置)、自动末端试水装登、电动试水阀等组成。 设置原则: 1 自动喷水系统设有自动末端试水装詈时,可设置自动末端试水监控系统。自动末端试水监控点位及监控要求,应与给水排水专业密切配合。 2 系统可在消防控制室内远程监测所测管道工作压力、流量及控制阀门的开、关状态。
石油化工防火 ~
一、区域规划和工厂总平面布置 (一)总平面布局 (二)生产区的平面布置 总则:工厂总平面应根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性,结合地形、风向等条件,按功能分区集中布置。
分区供水的相关知识
分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,综合技术经济和安全可靠性等因素确定。今天小编分享分区供水的相关内容。 一、分区供水设置条件 以下条件任意一款成立时,系统就要竖向分区供水: 1. 系统工作压力大于2.40MPa。 (系统工作压力是指水泵零流量时系统的压力)
消防水炮和消防水炮系统
消防水炮是什么,有什么种类,什么用途
国家标准《消防设施通用规范》GB 55036-2023发布
现批准《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。国家标准《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ 110-1987、《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB 50163-1992、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-1993转为推荐性国家标准,编号分别为:GB/T 50110-1987、GB/T 50163-1992、GB/T 50193-1993。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:
各位大佬,求助帖
在凹槽内安装下垂型喷头,凹槽宽度100,找规范找不到安装空间要求,100的空间能安装下喷吗?
上一页
下一页
APP内打开