动真格!一医院消防隐患多直接被查封!
wx_40094727
2023年05月31日 11:31:51
只看楼主

医院楼道和病房内都 没有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等消防设施 ;地下室的 水泵房设施老旧,锈蚀的水管不仅存在漏电风险还无法联动 ,出现火情也发挥不了作用…… 5月17日,北京市西城区消防救援支队联合白纸坊街道、卫健和应急部门来到位于广安门南街附近的北京军颐中医医院安全检查。

医院楼道和病房内都 没有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等消防设施 ;地下室的 水泵房设施老旧,锈蚀的水管不仅存在漏电风险还无法联动 ,出现火情也发挥不了作用……

5月17日,北京市西城区消防救援支队联合白纸坊街道、卫健和应急部门来到位于广安门南街附近的北京军颐中医医院安全检查。 该医院被现场查封 ,联合检查组要求该医院立即整改火灾隐患, 整改完成后再重新营业。


 

水泵房锈蚀存漏电风险

在医院中控室,执法人员测试发现, 中控主机的广播报警功能失灵 ,万一发生火情,无法进行通知。

不仅如此, 火警报警控制器没有设置两路电源 ,而是把主机直接接在了电源上,万一出现突发情况,机器可能因为没电无法启动,发挥不了作用。

中控室里的地下一层,还“藏”着一处水泵房。“这是由防空洞改造而成的。”医院工作人员解释道。沿着漆黑的楼梯,记者跟随执法人员来到地下室,映入眼帘的高低、粗细不一的各种管道,水管大多老旧生锈了,地上还有大量积水。“ 在这样潮湿的环境里,很容易造成电机、电源的漏电 。”执法人员指出, 老旧的水泵也已经无法与外面的控制器联动
接着,执法人员又来到病房区检查。 “病房区既没有设置火灾自动报警系统,也没有自动喷水灭火系统。” 执法人员指出隐患问题。
医院内还存在 未设置封闭楼梯间 等安全隐患。“医院主体建筑3层、局部5层,均为病房及诊室混合设置,都没有设置封闭楼梯间。”执法人员解释,开放式的楼梯间无法阻挡烟气,烟气在楼道蔓延不仅影响人员疏散逃生,还有可能造成火势的进一步扩大。
此前,消防和属地、卫健、应急部门组成的检查组对北京军颐中医医院进行了全面监督检查,摸排出“制度及落实类、消防设施类、疏散及灭火逃生类、主体结构及防火分隔类”等4大类、13项隐患问题。
针对以上情况,监督员对北京军颐中医医院法定代表人及产权方进行了约谈, 要求医院暂停门诊,在最短时间内对病人分流,并制定隐患整改方案。
“这次因为火灾隐患被查封,推动我们痛定思痛。以前相关部门也多次来检查过,也处罚过,并且督促整改,但考虑   到实际经营,我们都是局部进行整改。再加上医院是租赁的场地,所以在解决并整改消防隐患上也存在双方沟通协调达不成一致的问题。”北京军颐中医医院相关负责人说。
 

整改完成达到要求再投入使用

截至目前,院内的住院病人已从原有的72名减少到7名,大部分患者都进行了妥善安排。

5月17日,消防部门现场对医院采取临时查封措施,主楼大门已张贴封条,待最后一批病人疏解后全院查封,执法人员还将督促医院整改完成达到要求再投入使用。
医院负责人说,针对此次消防检查中存在的隐患,医院确定了相关整改措施,能改的立行立改,消防设备设施改造和装修的实施方案正在制定中,完成后立即提交相关部门申请开工证。
 

安全提示

医院是人员密集的公共场所

因病患的应急能力

甚至行动能力都较弱

一旦发生火灾

人员疏散逃生困难

做好消防安全工作显得尤为重要

医疗机构消防安全管理九项规定

 

相关推荐