消防系统分区
给我来个橘子
2023年05月22日 11:58:28
只看楼主

想问下11层住宅高36m消防需要分区吗,如果分需要怎么分

想问下11层住宅高36m消防需要分区吗,如果分需要怎么分

免费打赏
sucesslym
2023年05月23日 23:12:18
2楼
11层住宅楼消火栓系统可不分区,但要计算低层消火栓出口动压是否超出规范要求,若超规范的0.7或0.5则需要减压
回复