聚氯乙烯(PVC)防腐胶带
聚氯乙烯(PVC)防腐胶带产品工艺及用途:聚氯乙烯(PVC)防腐胶带采用聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂及其它助剂,用挤出压延成型的方法制得的管道膜为基材,用首创的热复合高压工艺将丁基橡胶复合在上面,由于聚氯乙烯(PVC)有着较好的机械性能和防腐性能及低廉的价格使的聚氯乙烯(PVC)防腐胶带有着良好的应用前景!聚氯乙烯(PVC)防腐胶带主要用于该产品主要用于埋地钢质管道防腐保温和保护层,或用于电缆缠绕防腐和其它不同用途。
炼油化工行业稳高压系统可以不设置高位消防水箱么?
炼油化工行业稳高压系统可以不设置高位消防水箱么?
消防管网防冻
最近这么低的温度,消防喷头会冻裂吗? 答案是肯定的。零下5度以下就会有冻裂的危险,有时没到零下5度但管道内水结晶也会胀裂喷头。所以严寒冬季要注意防冻。 那么消防喷淋头冻坏,该如何解决呢? 1、关掉破损喷头区域水流指示前载止阀; 2、放掉该水流指示器所辖区域管网充水(用系统最远端的试水装置放水); 3、更换喷头; 4、打开截止阀充水,观察有无渗漏,无渗漏则OK。
消火栓和自动喷淋系统分类、设备组件及工作原理图解
高层建筑的电缆竖井要设置自动灭火吗?
1.20 高层建筑中的配电间、电表间、弱电间、电信接入间、消防控制室是否需要设气体灭火系统? 答: 配电间、电表间、弱电间、电信接入间通常与电缆竖井在一起,建筑中的管道井、电缆井等竖向管井是烟火竖向蓦延的通道,需采取在层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃材料等防火措施分隔,《建筑高度大于 250m民用建筑防火设计加强性技术要求》(试行) 第十六条规定:“电梯机房、电缆竖井内应设置自动灭火设施”。因此,
广州海珠区民房火灾致5人亡是什么原因导致?附近街坊拍下这幕......
2023年05月14日02时48分,广州市消防救援支队指挥中心接报广州市海珠区宝岗西后横街一民房发生火灾,支队立即调派消防救援力量赶赴现场处置。现场明火已扑灭。起火建筑为民房,消防救援力量在清理火场中共搜救出5名人员,经医务人员抢救无效死亡。火灾原因正在调查中。 据媒体披露,5名遇难者是一家人,来自四川南部县,分别为一对姐妹和她们的老公,还有一个16岁左右小姑娘,是两姐妹中妹妹的孩子。
吊顶镂空率对机电设计的影响
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2017 7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所, 当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方 ,并符合下列规定: 1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
厂房真实火灾实验:112秒仓库楼梯被大火吞噬!
火光、浓烟、热浪……5月10日,在浙江宁波高新区光华路119号一座废弃厂房内,一场特殊的“火灾”正在发生! 据悉,宁波市消防部门组织开展了一场真人真火的火灾实验。目的是为了让人们直观感受火灾的危险,进一步提升企业的防火意识, 为模拟工厂真实的经营环境,消防人员在废弃厂房的一楼仓库内放置了大量可燃、易燃杂物,将二楼设置成逃生、报警条件不同的三个房间,并安排了三位消防员以真人参与的形式还原了火灾现场。
关于公园消防系统设置
小弟最近涉及新版块,关于公园内消防系统的设计一头雾水,有以下问题请各位大神指教: 1、假如公园周边没有市政消火栓,园区不在市政消火栓保护范围内,园区内需要考虑布置室外消火栓系统吗? 2、园区内设置配套办公和展览建筑,按规范展览建筑设置室内消火栓和喷淋系统,那与展览建筑用地下连廊联通的办公建筑需要设置室内消火栓系统和喷淋系统吗? 3、园区内覆土建筑周边设置室外消火栓系统,整个园区需要绕圈设置室外消火栓吗?
我能下载吗?怎么下载啊?
我能下载吗?怎么下载啊?
消防水泵的联动开启
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于 自动启泵 状态; 2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。
消防水系统距离要求汇总大全,干货收藏!
消防给水消火栓系统 1. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
建筑消火栓给水、自动喷水灭火系统水力计算及布置
消防系统管道、设备安装注意事项
#1 管道 1)消火栓系统:架空管道当系统工作压力≤1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力>1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力>1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。 2)高位消防水箱:在屋顶露天设置时,水箱的人孔、进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。 3)消防水泵进、出水管上设置的蝶阀应有自锁装置。
人民防空工程防火
一、防火设计要求 (一)防火、防烟分区与建筑构造 (1)人防工程内应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔,防火分区划分应符合下列要求: 1)防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分。 2)水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内。
求助各位给排水大佬
有一栋多层丙类厂房和二类公建 现室内外栓和喷淋总用水量是厂房最大,厂房消防高度小于24米,室内栓流量是20L,宿舍也是20L, 现在厂房采用喷淋全保护,按规范说室内栓流量可以减少一半但不能小于10L,因为水池容积受限,是否可以减半,厂房消火栓流量10L,但规范给的最小竖管流量是15L,这样是否有矛盾?
广东省消防安全委员《加强电动自行车火灾防范九项措施》
加强电动自行车火灾防范九项措施 一、 各地政府应组织电动自行车生产、销售、改装、维修和牌证管理行业主管部门,联合打击清理不符合《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)要求的电动自行车。 二、 各县(市、区)政府应将电动自行车停放充电场所建设纳入民生工程范畴,在满足消防安全条件基础上合理规划用地或
GB 25972-2010 《气体灭火系统及部件》
看这里消防方面相关的材料标准资料较少,应该了解一下为好,故分享一下
人民防空工程防火
人民防空工程是指 为保障人民防空指挥、通讯、掩蔽等需要而建造的防护建筑。人民防空工程是具有特殊功能的地下建筑,其建设和使用不但要满足战时的功能需要,贯彻 “长期准备、重点建设、平战结合”的战略方针,而且要与城市的经济建设协调发展,努力适应不断发展变化的新形式。 一、人防工程的分类 二、人民防空工程的火灾危险性及其特点
数据中心防火
一、数据中心分级 (1)符合下列情况之一的数据中心应为A级: 1)电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失。 2)电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。(金融行业、国家气象台、国家级信息中心、重要的军事部门、交通指挥调度中心、广播电台、电视台、应急指挥中心、邮政、电信等行业的数据中心及企业认为重要的数据中心)
洁净厂房防火
一、火灾危险性分类、建筑防火和装修 二、防火分区面积 (1)甲、乙类生产的洁净厂房宜为单层厂房,其防火分区最大允许建筑面积,单层厂房宜为3000m2,多层厂房宜为2000m2。 (2)丙、丁、戊类生产的洁净厂房的防火分区最大允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
冷库要怎样有效的进行防火工作
冷库如何有效进行防火工作,对于冷库的防火事项可是不能大意,关于冷库的安全问题,一直以来都受到广泛的关注。在现在,冷库的使用范围越来越广泛,深入到了各行各业(水果保鲜库、乳制品冷库、医药冷库以及餐饮冷库都是其中比较典型的)。冷库的广泛运用,使我们不断加深冷库防火的意识。 根据我国冷库现状分析,目前大多数冷库是选择建造在有一定房屋建筑的基础上,比如旧厂房、旧仓库等,甚至有的小型冷库选择直接在室内安装。这样的建筑基础大多都没有很完善防火措施和结构,另外冷库建造时使用的材料中以聚乙烯泡沫板,玻璃纤维等易燃物为主,在这样的情况下,一旦有任何的火灾隐患,极易引起大规模的火灾,造成极大的人员伤亡,财物的损失。
广东开展超高层公共建筑消防安全教学培训式检查
5月11日上午,广东省消防救援总队在天河区召开全省超高层公共建筑消防安全教学培训式检查动员部署会,省消防救援总队、省烟草专卖局、市消防救援支队、广州珠江城置业有限公司等有关单位领导及全省消防行业专家约100人参会。 会上,广州珠江城置业有限公司安全管理部经理林文健介绍了珠江城大厦消防安全管理经验。珠江城大厦位于天河区珠江西路15号,属超高层超甲级综合性商务写字楼,建筑高度309.6米,总建筑面积21.6万平方米。“我们一直努力实现消防安全工作‘管理团队专业化、日常管理网格化、消防安全科技化’,将消防工作落实到日常管理的每分每秒。”林文健说。
一文通晓消防给水及消火栓系统
消防工程竣工验收需要准备的资料有什么
消防工程竣工验收需要准备的资料有什么 1、 消防监督部门的建审意见书; 2、 图纸会审记录; 3、 设计变更; 4、施工图;施工图批复原件;竣工图纸; 5、 系统竣工表; 6、 主要消防设备的型式检验报告; 7、 主要设备及材料的合格证; 主要设备有:①、 火灾自动报警系统; ②、 室内消火栓; ③、 各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、 气压稳压设备; ⑤、 消防水泵; ⑥、 防火门、防火卷帘门; ⑦、 防火阀; ⑧、 水泵结合器; ⑨、 疏散指示灯; ⑩、 其他灭火设备(如二氧化碳等)。
古 建 筑 防 火
一、古建筑分类 (一)按用途分类 居民建筑、宫殿建筑、礼制性建筑、宗教建筑、陵墓建筑、城防建筑、古典园林、桥梁建筑。 (二)按结构形式分类 抬梁式、穿斗式、干阑式。
粤西知名水产市场存在重大火灾隐患!
大型综合市场 普遍存在着建筑耐火等级偏低、建筑简陋易燃、防火间距不足、安全疏散通道和出口宽度不够、灭火设施装置不足以及商品分布未考虑防火灭火要求等现象。加之商品可燃物居多,客流量大,一旦发生火灾,疏散非常困难。日常照明、排风等用电外,广告橱窗内的霓虹灯,商铺内的吊灯以及住店人员生活日常用的电热器具,用火、用电点多量大,容易发生火灾事故。
北京启动医疗机构消防安全隐患大排查大整治专项行动
为推动医疗机构落实安全主体责任,全力防范化解重大火灾风险,本市消防救援部门联合卫健、应急等部门,即日起在全市范围内开展医疗机构消防安全隐患大排查大整治专项行动,严查严治火灾隐患,严管严控火灾风险。昨天,记者随各部门联合检查人员到海淀区某民营医院展开监督检查。 16时30分许,在该医院门诊楼外的消防车道旁,海淀区消防救援支队防火监督二科副科长李隆介绍,消防车道的设置要求包括净宽度和净空高度不得小于4米,目的是确保消防车能够顺利通过、停放。他提醒该医院消防安全负责人,要随时检查消防车道是否有机动车占用的情况,以防发生紧急情况时延误救援。“消防车道是生命通道,要时刻保持畅通。”
汽车库、修车库和停车场防火
一、防火分区与防火分隔 (一)汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合下表的规定 (1)敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于上表规定的2.0倍。 (2)室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按上表的规定减少35%。
消防管道穿越楼板使用PVC套管问题
建筑主体施工阶段,设计单位依据规范设计消防金属管道穿越楼板时,套管使用PVC套管,封堵按照相关要求,使用PVC套管是否满足防火等级要求?是否需要增加阻火圈?
地下车库出入口可以不设防火卷帘吗?
地下车库出入口可以不设防火卷帘吗,如果有防火卷帘在发生火灾时不是不利于地库人员的疏散吗????
发电机房,含有一个4㎡的储油间,储油量小于1m?,储油间需要做灭火系统吗,没做过这种,求大神指教
各位大神,我最近做一个项目,有一个单独布置在室外的柴油发电机房,含有一个4㎡的储油间,储油量小于1m?,储油间需要做灭火系统吗,没做过这种,求大神指教
自喷中末端试水装置的管径为什么是DN25?
最近我设计一个丙类仓库(棉)的喷淋,最不利处喷头的管径选了DN40,末端试水装置从最不利喷头接出,我觉得末端试水管径应该是DN40,跟最不利出喷头的管径相同!但根据规范说,末端试水装置的管径应该是DN25?我个人觉得很矛盾,请大家讨论一下,到底选哪个好些?谢谢啦!
请教高位消防水箱设置的问题
最近有个厂房,做了消火栓,采用临时高压,但屋顶水箱没地方放,只能做地面或地下的稳压泵,但做稳压泵又要双电源,又很难做。 我看消规6.1.9条第3条说市政供水管网能满足初期火灾所需流量和压力,则可用市政直接供水代替高位水箱。 那么,这一条可不可以这样用,在临时高压系统上,再接入一根市政供水管,只不过市政供水管上加一个低阻力倒流防止器。
一宗关于高位消防水箱水位每天下降的“谜案”
在某超高层建筑中,消防维保人员巡查时发现高位消防水箱水位突然下降,于是上报开展排查消防给水系统是否存在泄漏或者消防水被私用的情况,经过地毯式排查建筑内每层自动喷水灭火系统末端试水处、管道竖井、室内消火栓等,均未发现存在泄漏或者消防水被私用的情况。 然而,在给消防水箱补水后, 之后每日巡查均发现水位继续下降,且 每天都下降十几公分,维保单位及物业管理单位均百思不得其解。
消防工程竣工验收需要准备的资料清单
室外消火栓设计
该室外消火栓系统设计流量按小区最不利建筑考虑为30L/s,火灾延续时间2h。该室外消火栓系统采用常高压给水系统,以室外环状给水管为水源,由市政给水管网压直接供水。整个建筑群沿室外环状干道布设地上式ss100室外消火栓,保护半径不大于120米。室外消火栓距路边不大于2米,距建筑外墙不小于5米,室外消火栓布置在小区总平面统一设计。
VSSJAFG/CF型单法兰传力接头的优点!
单法兰传力接头是松套传力接头和短管法兰组成的,螺杆等构件组合而成的,然后通过全螺栓把它们连接起来,能够降低管道被连接件的压力推力还有补偿管路的差别,单法兰传力接头主要用于泵、阀门和管路等设备与管道连接的新产品,对泵和阀门、管道起到了保护作用,因此单法兰传力接头适用于管路循环水管道系统中。 单法兰传力接头是依照GB/T12465-2007规范生产制造的,常用的材料有:碳素钢,球墨铸件和不锈钢三种。压力为0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa是常见的工作压力范畴,超过1.5mpa-4.0mpa企业能够独立设计方案生产加工确保客户满意。当温度转变时管道能在连接头正中间随意的伸缩式,当地基下沉,管道能偏移,并保证密封性没有渗漏,进而具有全自动赔偿之目的。
高位消防水箱及其附属设置常见问题
1. 问题描述 (1)高位消防水箱在屋顶露天设置时,人孔及进出水管阀门没有采取保护措施;【图示1】 (2)高位消防水箱进水管和出水管设置位置不符合规范要求;【图示2】 (3)高位消防水箱在屋顶露天设置时,未采取保温措施; (4)高位消防水箱的进水管和出水管上的阀门的类型不正确。【图示 3】
消防应急广播系统的设计
一、消防应急广播系统包括信号源设备、功率放大器、分区控制器、传输线路及传输设备、广播扬声器等。消防应急广播系统主要有以下两种类型: 1、独立设置的消防应急广播系统:系统信号源设备、分区控制器设置在消防控制室内,功率放大器可根据需要设置在消防控制室或弱电竖井内; 2、与普通广播合用的消防应急广播系统:应急广播信号源设备设置在消防控制室内,功率放大器、分区控制器可设置在消防控制室内,也可以设置在普通广播室内。图5-1~5-3为消防应急广播系统框架示意图。