火光、浓烟、热浪……5月10日,在浙江宁波高新区光华路119号一座废弃厂房内,一场特殊的“火灾”正在发生! 据悉,宁波市消防部门组织开展了一场真人真火的火灾实验。目的是为了让人们直观感受火灾的危险,进一步提升企业的防火意识, 为模拟工厂真实的经营环境,消防人员在废弃厂房的一楼仓库内放置了大量可燃、易燃杂物,将二楼设置成逃生、报警条件不同的三个房间,并安排了三位消防员以真人参与的形式还原了火灾现场。
火光、浓烟、热浪……5月10日,在浙江宁波高新区光华路119号一座废弃厂房内,一场特殊的“火灾”正在发生!
据悉,宁波市消防部门组织开展了一场真人真火的火灾实验。目的是为了让人们直观感受火灾的危险,进一步提升企业的防火意识,
为模拟工厂真实的经营环境,消防人员在废弃厂房的一楼仓库内放置了大量可燃、易燃杂物,将二楼设置成逃生、报警条件不同的三个房间,并安排了三位消防员以真人参与的形式还原了火灾现场。
此外,为了展现正确使用消防设施的重要性,本次实验还设置了对照组。
在起火点隔壁的仓库和二楼长廊两端均设置有防火门,并事先在厂房的不同方位安装了摄像头、热电偶、有毒气体检测仪等监测设备,起火时就能通过监控屏幕,实时看到内部的火势及烟气变化。
消防人员在一楼仓库模拟电焊工违规作业导致周边可燃物起火。橙红色的火焰瞬间连成火海,仓库墙体和天花板上的装潢也因为承受不住高温接连掉落。约一分钟后,仓库内的摄像头首先被高温烧毁,监控屏幕变黑,并显示“无网络视频”字样。约三分钟后,一楼起火点温度飙升至517.5度,楼梯间也达到了121.6度。
除了烈火和高温,在现场,记者观察到黑色的浓烟也是一大危险因素。
仅32秒后,楼梯间里出现了黑色的烟气,112秒后一楼疏散楼梯和过道的监控画面已被黑烟所充斥,除了夹杂在烟里蹿起的黄色火光,几乎已经看不到其他画面。与此同时,二楼空气的含氧量也在大幅下降,仅3分钟后,含氧量便从原来的20.6%下降至16.1%,而7分钟后,氧气浓度仅剩14.1%。
在二楼的三个房间内,由于设置的逃生、报警条件不同,三位实验人员的感受也各不相同。其中,二号房间因设有烟感报警器,其中的“被困人员”最早发现火情并开始逃生。在烟雾报警器报警时,实验人员记录下当时环境温度已达51℃,氧气浓度为17%。
而在一号房间内,由于防盗窗阻挡,“被困人员”难以从窗口逃脱,外部的消防人员也难以施救。此时,已经进入第7分钟,楼道温度达到249度高温。“我穿着防护服都觉得烫,如果是普通民众,面对这种情况,真的很难逃脱。”参与实验的消防员说。
在三号房间内,消防人员模拟熟睡状态。因为没有烟感报警器提示,直到温度升至46℃,体感温度发生明显变化时才采取行动,而此时厂房进入了最猛烈的燃烧阶段,起火点温度已攀升至546℃,几乎是楼道温度的2倍。
短短几分钟内,整间厂房已经成了一片火海,滚滚浓烟不断外涌,蔓延到连接二号逃生通道的违章搭建钢棚。眼看着火势越来越大,消防员立刻用水枪灭火,实验结束。
在有毒气体散尽后,记者进入一楼的两间仓库。尽管两间仓库仅一墙之隔,但“命运”却大不相同——起火仓库内一地狼藉,而紧邻的仓库却因有防火门阻隔,基本毫发无损。
“真没想到烧起来会这么快,太可怕了!”看到这一幕,在旁观摩的工业企业负责人大吃一惊,“其实我们公司之前生产环节中也是这样,后来被高新区消防救援大队要求整改了,当时还有些不服气。今天亲眼看了实验,真正意识到了危险性,以后再也不会这么干了。”
“工业企业存在大量的火灾隐患,员工安全意识缺乏,在发生火灾之后不能第一时间进行处置,不懂得有效的逃生,是造成火灾迅速蔓延和亡人的重要原因,建议企业配备必要的消防设施并维护保养到位,组织员工进行逃生演练,有助于及时消除隐患,并能察觉危险从容应对。”宁波高新区消防救援大队大队长袁斌说。
“我们想告诉大家的是,任何一起火灾在初起时都有最大的逃生可能。”高新区消防救援大队教导员宋啸远提醒大家,“无数惨痛的教训已经证明,火灾致人死亡的原因,大多是吸入浓烟中有毒烟气而窒息死亡,当你处在陌生的环境时,为了自身安全,务必留心疏散通道、安全出口及楼梯方位等,以便关键时候能尽快逃离现场。请记住!在安全无事时,一定要居安思危,给自己预留一条通路。”
宁波消防部门提醒,如果起火被困室内,可以先用手背测试门的温度。如果门的温度不高,说明火焰尚未蔓延至此,请尽快逃往安全地带。如果门的温度很高,说明火焰距被困处很近,请尽快用湿毛巾堵住门缝,防止火灾蔓延,并及时向消防部门求助。