关于公园消防系统设置
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2019年08月28日 16:03:22
只看楼主

小弟最近涉及新版块,关于公园内消防系统的设计一头雾水,有以下问题请各位大神指教: 1、假如公园周边没有市政消火栓,园区不在市政消火栓保护范围内,园区内需要考虑布置室外消火栓系统吗? 2、园区内设置配套办公和展览建筑,按规范展览建筑设置室内消火栓和喷淋系统,那与展览建筑用地下连廊联通的办公建筑需要设置室内消火栓系统和喷淋系统吗? 3、园区内覆土建筑周边设置室外消火栓系统,整个园区需要绕圈设置室外消火栓吗?

小弟最近涉及新版块,关于公园内消防系统的设计一头雾水,有以下问题请各位大神指教:

1、假如公园周边没有市政消火栓,园区不在市政消火栓保护范围内,园区内需要考虑布置室外消火栓系统吗?

2、园区内设置配套办公和展览建筑,按规范展览建筑设置室内消火栓和喷淋系统,那与展览建筑用地下连廊联通的办公建筑需要设置室内消火栓系统和喷淋系统吗?

3、园区内覆土建筑周边设置室外消火栓系统,整个园区需要绕圈设置室外消火栓吗?

请各位大神指教!


免费打赏
善伯
2023年05月17日 16:22:16
2楼

1、园区需设室外消火栓;

2、如果是地下连廊联通,衍生出来的问题是办公建筑和展览建筑按一栋建筑还是按照两栋建筑考虑,个人意见是如连廊仅为人行通道,可分别按照两栋建筑考虑,办公部分是否设室内消火栓和喷淋见《建筑设计防火规范》的相关要求,“建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑”应设室内消火栓,“设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等”应设自动喷水灭火系统

回复

相关推荐

APP内打开