请教高位消防水箱设置的问题
阳光花农
2017年02月07日 10:02:06
只看楼主

最近有个厂房,做了消火栓,采用临时高压,但屋顶水箱没地方放,只能做地面或地下的稳压泵,但做稳压泵又要双电源,又很难做。 我看消规6.1.9条第3条说市政供水管网能满足初期火灾所需流量和压力,则可用市政直接供水代替高位水箱。 那么,这一条可不可以这样用,在临时高压系统上,再接入一根市政供水管,只不过市政供水管上加一个低阻力倒流防止器。

最近有个厂房,做了消火栓,采用临时高压,但屋顶水箱没地方放,只能做地面或地下的稳压泵,但做稳压泵又要双电源,又很难做。
我看消规6.1.9条第3条说市政供水管网能满足初期火灾所需流量和压力,则可用市政直接供水代替高位水箱。

那么, 这一条可不可以这样用,在临时高压系统上,再接入一根市政供水管,只不过市政供水管上加一个低阻力倒流防止器。
做个好爸爸
2017年02月07日 15:11:49
2楼
条文原文是“当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。”
如果满足要求按照规范是可以的,建议咨询一下当地消防主管部门。
很奇怪,双电源很难做么,难道消防水泵不是双电源的么
回复
竹雨轩
2017年02月09日 16:41:26
3楼
6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
回复
阳光花农
2017年02月15日 14:55:34
4楼
做个好爸爸 发表于 2017-2-7 15:11 条文原文是“当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量 …并不是所有的消防用电都是双电源啊,要看建筑等级的吧!
回复
e路happy
2017年05月26日 16:55:04
5楼
做个好爸爸 发表于 2017-2-7 15:11 条文原文是“当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量 …我想请教一下,高位消防水箱是不是只是满足前10分钟自动喷淋的用水,谢谢解答。
回复
qq_1500436486248
2018年08月14日 18:54:19
6楼
同求 这个问题碰到了 是真不懂
回复
遥远的故乡
2018年08月16日 01:34:05
7楼

深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。

1111.png2222.jpg3333.jpg

回复
最终还错过
2018年08月23日 22:30:02
8楼
不能哦     3.2.3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接,黑体字
回复
wx_1651287138846
2023年05月13日 09:05:28
9楼

厂房在不方便设置高位水箱时可以不设,在泵房加稳压泵即可

wx_1651287138846:双电源从主泵进线引入

回复

相关推荐

APP内打开