自喷中末端试水装置的管径为什么是DN25?
金——
金—— Lv.8
2010年12月20日 21:17:41
只看楼主

最近我设计一个丙类仓库(棉)的喷淋,最不利处喷头的管径选了DN40,末端试水装置从最不利喷头接出,我觉得末端试水管径应该是DN40,跟最不利出喷头的管径相同!但根据规范说,末端试水装置的管径应该是DN25?我个人觉得很矛盾,请大家讨论一下,到底选哪个好些?谢谢啦!

最近我设计一个丙类仓库(棉)的喷淋,最不利处喷头的管径选了DN40,末端试水装置从最不利喷头接出,我觉得末端试水管径应该是DN40,
跟最不利出喷头的管径相同!但根据规范说,末端试水装置的管径应该是DN25?我个人觉得很矛盾,请大家讨论一下,到底选哪个好些?谢谢啦!
免费打赏
金——
2010年12月20日 21:22:52
2楼
自己先顶一下,我个人还是觉得末端是试水应该是DN40!!
回复
w-jwei
2010年12月21日 08:40:55
3楼
毫无疑问,你这种情况管径应为DN40的!
回复
jean457
2010年12月21日 17:09:01
4楼
应该为 DN40的,见6.5.2的条文解释
回复
hellp
2010年12月21日 20:07:36
5楼
规范中的DN25是按喷头K=80的情况提出的,你的喷头的流量系数应该不是80,应该按你最不利喷头的管径来确定!