最近我设计一个丙类仓库(棉)的喷淋,最不利处喷头的管径选了DN40,末端试水装置从最不利喷头接出,我觉得末端试水管径应该是DN40,跟最不利出喷头的管径相同!但根据规范说,末端试水装置的管径应该是DN25?我个人觉得很矛盾,请大家讨论一下,到底选哪个好些?谢谢啦!
最近我设计一个丙类仓库(棉)的喷淋,最不利处喷头的管径选了DN40,末端试水装置从最不利喷头接出,我觉得末端试水管径应该是DN40,
跟最不利出喷头的管径相同!但根据规范说,末端试水装置的管径应该是DN25?我个人觉得很矛盾,请大家讨论一下,到底选哪个好些?谢谢啦!
12楼
你的选择是正确的
回复
13楼
原来这是个样子啊,最近也遇到过这样的问题呢,哎!一个设计新手凡事都得问总工
回复
14楼
规范很明确,本楼层或防火分区的最小流量系数的喷头,一般都用25就行,除非你全部是大喷头
回复
15楼
喷头K不同,末端管径不同。一般为DN40和DN25两种,而且阀门和压力表的前后安装位置也不同。
回复
16楼
学习了,很不错的回复
回复
17楼
末端试水,就是模拟最不利喷头的工作状态。相同压力、管径(K值)。所以管径与最不利喷头K有关。
回复
18楼
应该根据最不利喷头来定
回复
19楼
学到了,谢谢分享
回复
20楼
末端试水装置作用是测试喷淋系统,特别是报警阀的通水—启泵功能,它最小模拟一个喷头的流量就可以。因为火灾时一个喷头爆破喷水,就应该启动报警阀和自喷系统。所以严格来说,末端试水装置的出水口一个装一个节留装置,流量1升/秒,或者直接安装一个拆下玻璃珠的喷头。所以,末端25足够了。
回复
21楼