消防验收是确保建筑消防安全的重要环节,而土建工程作为建筑的基础,其质量直接影响消防验收的结果。然而,在实际消防验收中,土建方面存在一些典型问题,这些问题可能导致消防设施无法正常运行,从而影响建筑的消防安全。 1、防火门开启方向错误 《高层民用建筑设计防火规范》规定防火门的开启方向必须是向着疏散逃生的方向开启。在火灾逃生过程中一定会经过防火门,如果逃生的人数较多容易造成拥挤,经过防火门时,向疏散逃生方向开启的防火门就算拥挤容易推开,如果反方向开启会对逃生造成不便,所以防火门开向逃生疏散方向的,只要向外用力,就可以方便打开而不至于浪费时间。那么在常见的住宅建筑中那个方向是疏散方向呢?主要分四种情况。
消防验收是确保建筑消防安全的重要环节,而土建工程作为建筑的基础,其质量直接影响消防验收的结果。然而,在实际消防验收中,土建方面存在一些典型问题,这些问题可能导致消防设施无法正常运行,从而影响建筑的消防安全。
1、防火门开启方向错误
《高层民用建筑设计防火规范》规定防火门的开启方向必须是向着疏散逃生的方向开启。在火灾逃生过程中一定会经过防火门,如果逃生的人数较多容易造成拥挤,经过防火门时,向疏散逃生方向开启的防火门就算拥挤容易推开,如果反方向开启会对逃生造成不便,所以防火门开向逃生疏散方向的,只要向外用力,就可以方便打开而不至于浪费时间。那么在常见的住宅建筑中那个方向是疏散方向呢?主要分四种情况。
3.地下室防火门开启方向是向有出地面疏散楼梯的方向
开启方向示意
2、钢质防火门边框未填充水泥砂浆
未填充水泥砂浆会导致在火灾场景下防火门边框失去支撑作用,影响人员疏散安全。据了解很多工地都未填充砂浆而影响消防验收。
注意事项:《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014第5.3.8条钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固。
填充砂浆
3、消防救援窗标识未粘贴
根据《商业建筑设计防火规范》第7.1.1条规定,大、中型以上商业建筑的外墙三层以上应在每层设置灭火救援窗(含阳台),其间隔不宜大于40米;每扇窗的面积不应小于1.00平方米,且其净宽不应小于0.90米,净高不应小于1.00米。窗口下沿距室内地坪不宜大于1.20米。灭火救援窗外侧应有灭火救援专用标识,事虽小往往越容易忽视。
救援窗标识
4、住宅疏散楼梯净宽不满足规范要求
建筑高度大于18米的住宅楼,疏散楼梯净宽度不应小于1.10米。《建筑设计防火规范》第5.5.30条明确规定:建筑高度大于18米的住宅建筑,疏散楼梯和首层疏散外门的净宽不应小于1.1米。楼梯安设扶手或装饰墙面时,施工单位应做好技术交底,避免安设或装饰后再大面积返工。
净宽测量
5、防火墙两侧窗户间距离小于2m,未设置乙级防火窗
案例:某小区现场验收时发现防火墙两侧窗户距离为0.9 米且均采用普通窗,不满足《建筑设计防火规范》相关要求,随即发给施工单位问题整改通知书,共计40多樘窗户均需更换,整改成本高、时间长,影响交付进度。
注意事项:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第 6.1.3条建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
6、合用前室开窗面积小于3平方米
合用前室开窗面积新规在第3.2.2条。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》的规定,当前室采用自然通风方式时,共用前室、合用前室的可开启外窗或开口的面积不应小于3.0㎡。这一规定旨在确保建筑物的通风和排烟效果,提高建筑的安全性。
合用前室
7、消防登高作业面不满足规范要求
消防登高面应沿建筑物的长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置。对于建筑高度大于50米的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20米和10米。场地的坡度不宜大于3%。
8、消防通道净高、净宽不符合要求
消防车道通行的4.0m范围内不允许有花坛、苗木等影响消防车快速通行的障碍物,车道范围内的路面必须为硬质铺装路面,车道范围内基层不允许是泥土,消防车道净宽满足规范最小4.0m和最小净高4.0m的要求。
通过对消防验收中土建典型问题的研究,一定要重视土建工程对消防验收的重要性。针对存在的问题,需要各相关方共同努力,加强管理,提高质量意识,切实避免消防验收中典型问题。