各种不同的喷头安装间距大汇总
自动喷水灭火系统 7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定: 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。
收藏!消防喷淋头的布置及规范问答
标准的规范数字,大家一定要牢记。 一般规定 4.1.1各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1的规定。 4.1.2喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。
室内消火栓系统的设置范围,记得收藏!
一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: 其中消防给水包括市政管网、室外消防给水管网、室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、稳压泵、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水。消防给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等,其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓包括水带、水枪、水喉等,是供消防救援人员灭火使用的主要工具。系统附件包括各种阀门、屋顶消火栓等。报警控制设备用于启动消防水泵。
镀锌钢管埋地用什么方式连接,采用的规范依据
镀锌钢管埋地用什么样的方式连接,采用该种方式的规范依据追问:消防管道埋地能否采用镀锌钢管,连接方式为焊接是否可行,管径为DN100的
请问我有一个厂区消防水池,能不能不封闭敞开!急等!谢谢!
请问我有一个消防水池,里面是公司循环水,可以保证全年2000立方,经计算需要800立方,冬天不冻,能不能不封闭敞开。泵房是封起来的。水池敞口。
消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢
消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢
求教高手关于液化烃卧式储罐的消防问题
最近有个活,一个化工厂,其中有一个液化烃储罐区,罐是卧式罐,直径3米,长13.2米,容量为100方,总共是10个罐并排一组。我查了石化规,8.10.1 3. 当单罐容积小于或等于100m3时,可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s。是否按照这个计算冷却水量,冷却水供水时间算4小时吗,那冷却水量要1440立方。这个移动式冷却水系统是不是就是设置室外消火栓,还有没有另外的消防用水量。另这个液化烃储罐还需不需要设置夏季罐壁冷却水系统。
前室内的非消防电梯规范要求
一《建筑防火通用规范》GB55037-2022 【7.1.13】设置在消防电梯或疏散楼梯间前室内的非消防电梯,防火性能不应低于消防电梯的防火性能。 【条文说明】在消防电梯前室内设置非消防电梯时,非消防电梯本身的防火性能也应符合消防电梯的要求,以防止非消防电梯发生火灾影响消防电梯的安全使用。 【实施指南】为避免非消防电梯发生火灾影响消防电梯、疏散楼梯间的安全使用,本条要求设置在消防电梯、疏散楼梯间前室内的非消防电梯应具备不低于消防电梯的防火性能。
中庭部分是否考虑设置消火栓
四层贯通的复杂中庭,各层的开洞大小、位置不一,中庭部分防火分区属于一层防火分区,二层以上的部分仅通过防火卷帘与其他防火分区分隔,防火卷帘内仍存在一定面积的小平台,由于没有墙、柱来放置消火栓,而且相邻防火分区的消火栓无法跨防火卷帘进行保护,想问下卷帘内的中庭部分是否一定需要设置消火栓,是否需要每层考虑设置?
消火栓管道设计工作压力大于1.6MPa必须用无缝钢管吗?
《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2.8条中说的是架空管道当系统工作压力大于1.6MPa时应采用无缝钢管。但我们建筑内的地下室消火栓管道和主楼部分的消防立管应该是不属于架空管道,是否可以不采用无缝钢管?求各位大神解答!!!!
七氟丙烷洁净气体灭火系统规范的高程压头H怎么来的
大佬们,想问问七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范中5.2.9高程压头计算式子中,H——喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位差,这个H的数是怎么来的呀??百思不得其解,求大佬解答,谢谢啦
请问这种造型的吊顶怎么布喷淋?
???????
没有稳压泵的喷淋系统,喷淋泵出水管上压力启泵压力
有稳压泵的消防系统,稳压泵及主泵的启泵停泵压力大小图集上详细介绍了。没有稳压泵的喷淋系统,比如小区住宅屋顶设置水箱,喷淋系统只有两三层的商业需要设置喷淋,水箱出水压力满足最不利喷淋要求的情况下不设稳压泵,这时候喷淋泵启泵压力怎么计算,喷淋泵出水管上的压力开关怎么选择,大家都怎么算的。
消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢
消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢
加油站生活污废水出站房后设水封井吗?
哪位大神指导下,关于以上10.3.2.2独立的生活污废水除外,怎么理解?1.只有站房内的生活污废水排至市政管道,出站房和出站区是否都设置水封井?2.站房的生活污废水在室外和站区内的含油污水连接,在连接处设了水封井,出站房是否设水封井?一般遇到的情况就是这2种,哪位大神指导下,万分感谢
快速响应早期抑制喷头ESFR喷头 K=202 需要环管吗?一个管径50,那两个,三个尼?
快速响应早期抑制喷头ESFR喷头 K=202 需要环管吗?一个管径50,那两个,三个尼?
钢结构坡屋面上如何安装喷淋管
钢结构坡屋面上如何安装喷淋管网?请大家说说你们咋做的?
试水贴求助建筑给排水消防资料
求助建筑给排水消防资料,求各位大神给个资料
消防喷淋泵在自动控制状态下不能手动启动,合规吗?
现有消防喷淋泵,控制柜在自动档位的时候,手动按钮完全不起作用,手动档位的时候才有作用,符合消防规范要求吗?规范要求消防泵应具有自动控制和手动控制功能,但这个情况算不算同时具有呢?
消防喷淋泵处于自动状态下,不能手动启动,合规吗
现有的喷淋泵,控制柜调到自动档位的时候,手动按钮不起作用,调到手动档位才能起作用,这个符合消防规范要求吗?
灭火器设计计算举例
计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算: 式中 Qe—计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B); N—计算单元中的灭火器设置点数(个)。 灭火器配置设计计算程序 ①确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。 ②划分计算单元,计算各单元的保护面积及最小需配灭火级别。
上喷头在排烟出风口正上方如何处理
如图~,安装有什么需要注意的吗
稳压泵稳压的消防给水系统气压罐内的缓冲水容积如何确定?
稳压泵稳压的消防给水系统气压罐内的缓冲水容积如何确定? 在网上看到有人提出缓冲水20L的容量,调节水(稳压水)容积50L,但这个50L是以前老规范所提的,现行《消水规》规定为不小于150L,且规定缓冲水上下限之间的压差也由原的0.02 MPa提高到0.07~0.10MPa,这是否意味着缓冲水容积也应相应增大?
天津机械厂房内的变配电室是否需要设置气体灭火装置?
天津的给排水大师们,大家好!我有个项目在天津,是工业厂房类。我想问一下厂房内部的变配电室需要设置气体灭火系统吗?天津当地是否有关于这方面的规定?
消规10.1.9消火栓系统管网计算如何理解
室外管网只有消防的功能,无给水功能,设置临时高压消防系统,建设消防水池,室外管网也要按照规范讲的做吗。 10.1.9-1室外消火栓系统的管网在水力计算时候不应简化,应根据支状或事故状态下环状管网进行水力计算。
泄水管 应该 减压孔板的前面也就是水流指示器的后面 还是说在减压孔板的后面 求大佬解答
泄水管 应该 减压孔板的前面也就是水流指示器的后面 还是说在减压孔板的后面
水基灭火器价格区间是多少?
水基灭火器大致是多少钱,价格区间是多少?多少钱可以买到差不多的那种?
喷规 仓库箱装不发泡塑料, 袋装不发泡塑料,箱装发泡塑料,是指物品包装盒吗?
喷规 仓库箱装不发泡塑料, 袋装不发泡塑料,箱装发泡塑料,是指物品包装盒吗?
有关精神病院的消火栓设置问题
精神病院的设计规范中提到“当所在位置不便于医护人员监管时,应采取安全防护措施。” 当实际操作时应该如何设置保护措施?消火栓与消防卷盘都是需要设置保护措施的吗?
室外消火栓系统的试压是多少?
请问大神,室外设置临时高压系统,消防泵扬程为30m,那请问室外试压按照《消水规》的要求,最小为1.4MPa吗?
关于自喷灭火-泡沫连用系统 报警阀个数问题
厂区内多个建筑(中Ⅱ),湿式-泡沫连用系统是否可以多个报警阀共用一个泡沫罐(最多可以带几个报警阀)? 作用面积465㎡、喷水强度8L/min.㎡、混合比6%、供给时间10min、余量20%,泡沫储量465x8x10x0.06x1.2≈2700L 两个车间(中Ⅱ)、每层建筑面积2400㎡共4层,是否可以共用3t的泡沫罐?它和喷头数量是何种关系? 如果可以共用是否对灭火效果产生影响? 小弟实在不明
关于新喷淋规范,天正给排水软件的改动
新版天正给排水软件的喷淋计算中,取消了管内径减1mm的步骤,造成喷淋计算流速等结果误差较大。请问是否有依据取消内径减1mm的要求,还是软件程序中漏了此项?
请问消防稳压泵的压力如何计算?
根据新的图集《17S205》中的说法,气压水罐充气压力不小于0.15MPa,P0需取到0.16MPa,稳压泵的启泵压力为Ps1=0.16x1.1=0.18Mpa,Ps2=0.18/0.80=0.22Mpa,基本稳压泵启泵压力PS1均为0.18MPa即可,是不需计算了,所有系统均统一处理了吗?此图集算法与原有的计算理论有好大出入,这种算法是否正确,那压力开关的启动值,是否也是直接0.18+与稳压泵的高差即可,也无需计算?
自动喷水灭火系统,干式系统控制管道
干式系统控制管道静压区设置减压阀,动压区设置减压孔板,为什么??
新人.求大神帮忙看一下
厂房生产的火灾危险性类别-丙类,占地面积1255.05m2,建筑总面积6404.46m2,建筑高度19.950m,一共5层,建筑防火分类;二类这种类型的厂房要不要做喷淋
天然气调压站是否需要设置消防给水系统
请教,天然气的调压站是否需要设置消防给水系统,请列出具体是那一条规范,感谢
日产27吨的润滑油车间,请问这个项目消防给排水是该怎么考虑,该上什么系统
各位前辈各位专家,请教一个问题,我现在手上有个项目,是一个日产27吨的润滑油车间,火灾危险性为丙一类厂房,占地将近6000方单层车间,请问这个项目消防给排水是该怎么考虑,该上什么系统,谢谢
给排水设计
请问有哪们工程师做过甲类仓库的消防设计
阳台外露是否需要设置阻火圈?
1、技术层面 根据建规4.4.10要求“高层建筑中明设管径大于或等于dn110排水立管穿越楼板时,应在楼板下侧管道上设置”。这里需要关注是本规范是针对室内的建筑给排水规范。 2、成本层面 以D100的阻火圈为例,材料价格 25 元,安装费 4-5 元,再加上其它的管理费用和利润,其综合成本价格在
消防设施六项检查
每个单位,在进行自我检查或接受上级检查时,都会检查到消防设施。 一方面,应对资料档案进行抽查,重点是核对消防设施维保记录和检测报告是否真实有效,核对是否存在违规出具失实、虚假检测报告和维保记录的问题;另一方面,现场实体抽查的六项重点分别如下: 一、消防控制室 1、消防控制室是否落实两人值班及持证上岗制度。 2、消防控制设备是否正常运行,消防设施平面布置图、系统图、灭火救援等资料是否完整。