天然气调压站是否需要设置消防给水系统
大家看好
2019年04月17日 11:09:51
只看楼主

请教,天然气的调压站是否需要设置消防给水系统,请列出具体是那一条规范,感谢

请教,天然气的调压站是否需要设置消防给水系统,请列出具体是那一条规范,感谢
免费打赏
tumux_2993
2023年11月06日 09:45:13
2楼
根据现行规范,天然气调压站需要设置消防给水系统。根据《燃气行业天然气调压站工程设计规范》(GB 50075-2012)第6.3.3条,调压站应设置消防给水系统,满足微喷系统的要求,并与站外消防给水系统联动。此外,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第6.4.3条,调压站为易燃易爆场所,其消防给水系统应采取可靠可用的自动启动方式,确保消防安全。因此,天然气调压站需要设置消防给水系统,以确保调压站的消防安全性。
回复
tumux_70293
2023年11月06日 09:45:48
3楼
回答:根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014中的规定,对于天然气调压站这类工业建筑,应当设置自动喷水灭火系统或其他有效的灭火设施。因此,即使没有明确的法规要求,为了保障安全,建议在天然气调压站内设置消防给水系统,以备不时之需。在设计消防给水系统时,需要考虑天然气调压站的业务特点和安全要求,例如管道走向、灭火喷头的布置、管道材料等方面。具体细节需要仔细研究相关规范和设计标准,例如《建筑消防设施设计规范》JGJ/T 16-2018。