灭火器设计计算举例
骑白马的刺猬
2023年11月06日 11:01:27
只看楼主

计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算: 式中  Qe—计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);       N—计算单元中的灭火器设置点数(个)。 灭火器配置设计计算程序 ①确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。 ②划分计算单元,计算各单元的保护面积及最小需配灭火级别。

计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算:



式中  Qe—计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);

      N—计算单元中的灭火器设置点数(个)。

灭火器配置设计计算程序

①确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。

②划分计算单元,计算各单元的保护面积及最小需配灭火级别。

③确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量。

④计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。

⑤确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量。

⑥确定每具灭火器的设置方式和要求。

⑦一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

⑧在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的类型、规格、数量与设置位置。

例题:某商场设自动喷水灭火设施及消火栓系统,首层建筑S为3000m2,灭火器设置点在消火栓箱的底部,共10个设置点,请问起灭火器期该如何配置?

【解析】

     1.商场为严重危险等级  K1=1.3(商场,地下,寺庙,歌舞娱乐,网吧-)【口诀:上帝是歌王(秦岭)】

     2.栓喷全配 K2=0.5

     3.单位严重危险等级最大保护面积50m2/A

        Q=k1×K2×S/U=1.30×0.5×3000/50A=39A

每个设置点的单位灭火级别:

  Qe=Q/N=39/10=3.9A;

因灭火器在严重危险等级最少用3A以上,故每个设置点的灭火器数量应为

Qe/3=3.9/3≈2具;故灭火器总数量:2×10=20具。

免费打赏

相关推荐

APP内打开