一、灭火器安装设置及配置验收检查 1.灭火器箱的安装 1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。 2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于160°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。 3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。

一、灭火器安装设置及配置验收检查

1.灭火器箱的安装

1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。

2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于160°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。

3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。

2.灭火器挂钩、托架等附件安装

1)挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。

2)挂钩、托架按照下列要求安装:

①保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器。

②2具及以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任取其中1具。

3)设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的开启方式可从正面看到。当夹持带打开时,灭火器不得坠落。

4)挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。

3.推车式灭火器的设置

推车式灭火器通常设置在平坦的场地上。不得设置在台阶上。

4.灭火器验收检查缺陷项级别

二、维护管理

1.检查

1)下列场所配置的灭火器,应每半月进行一次检查。

①候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所。

②堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。

2.灭火器保修条件及维修年限

3.灭火器报废条件