消防设施灭火器配置要求
温暖的野马
2021年09月27日 13:56:53
只看楼主

1、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类: A类火灾:固体物质火灾。A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。? B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。?极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。 C类火灾:气体火灾。C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

1、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:

A类火灾:固体物质火灾。A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。?

B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。?E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

2、在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

现场检查表

序号

依据

检查内容

1《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第4.1.3条

在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

2

《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第4.2.6条

非必要场所不应配置卤代烷灭火器。非必要场所的举例见本规范附录F。必要场所可配置卤代烷灭火器。

3《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.1条

灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

4《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.2条

对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

5《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.3条

灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

6《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.4条

灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。

7《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.5条

灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

8《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第6.1.1条

一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。