施工小分队的【地暖施工过程】,大家快来围观
地暖行业的发展是越来越好了,现在好多买了新房的人都选择安装地暖,地暖施工小队可有的忙了,但是忙不怕,咱赚的是钱嘛:lol。下面是施工小队安装地暖的过程,特给大家分享一下。步骤: 一、首先确定锅炉、分水器的安装位置及管路的铺设走向。根据图纸确定锅炉及分水器安装位置,定好需打孔的位置,用笔标出。 二、安装分水器 一个系统工程中,分水器8路以内通常用1620主管、1216支管(1组分水器8路以内、2组分水器相加不超过8路),超过8路(含8路)以上通常用2025主管、1216支管。
橡胶软接头和金属波纹管的应用环境
橡胶软接头安装使用说明 橡胶接头又叫做橡胶管软接头,柔性橡胶接头,橡胶软接头,可曲绕橡胶接头,高压橡胶接头,橡胶减震器,补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。
高层建筑防火排烟的分类
1.自然排烟 自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。 2.机械防烟 机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施。
暖通施工工程方案精选
暖通施工工程方案精选
水电及空调风管施工的顺序?
如题,水、电及空调风管施工有上电中水下风的说法,这个有什么讲究吗
供热管道与其他管道交叉距离问题
我想问下 ,供热管道与污水管道交叉 ,污水管道有漏泄 修补完后是从上面走好还是下面好 上面走的话 污水标高-供热管道外径和保温 -安全距离,刚刚够规范的-1.3最小覆土厚度 。从下面走的话没什么东西 但与设计图纸不符了 。我怎么办好
热力装置处管道下翻的话,需要加自动放气阀吗?
热力装置处管道下翻的话,需要加自动放气阀吗?比如供水管出热力装置进户需要下翻的情况,或或回水管出热力装置下翻出户的,在某些图集上是没有的,这是为什么呢?
卧式暗装风机盘管施工过程存在的问题
从施工角度分析,现行的风机盘管其凝结水盘存在以下问题: 1.凝结水盘多为一次压制成型,外贴保温材料。有的产品保温层过薄,表面产生凝结水;有的产品保温层与凝结水盘之间粘贴不紧密,甚至有开胶现象,导致表面产生凝结水。 2.凝结水盘为平底水盘。安装人员往往将整机倾斜一定角度,以便排水。这样导致风机盘管电机在非水平状态下长时间运行后轴承易跑内圈,最终因运行噪声多大,不得不更换电机。 3.凝结水盘均为开式。开始凝结水盘装于吊顶内,各种杂物如灰尘,老鼠屎等易存于其中,需定期清洁,否则会堵塞凝结水管。
2011-6-29探讨两通阀装在盘管回水侧的原因
关于二通阀装在风机盘管回水侧的解释大家的解释多种多样,基本上有如下几种:1、保持表冷器处于满流状态(这个我批判同意,两通阀只有开闭两种状态,风机盘管运行时阀门完全打开,如果说此时两通阀节流导致表冷器不能满流,我不同意,两通阀的内径还不足以小到这种程度:当两通阀完全关闭时,表冷器仍能保持满流或者说是满灌,不易产生水蒸气或者溢出空气,这个我同意。)2、使阀门工作温度不过高不过低,减小两通阀工作环境温差变化,延长两通阀寿命。(我不同意,夏季两通阀处于稳定低温环境下工作,冬季处于稳定高温环境下工作,波动都不大,并且无论是7℃还是60℃都称不上恶劣)
各类桩的施工工艺流程,施工人不能错过的技巧
本帖最后由 nuannuan941 于 2014-4-23 16:16 编辑 各类桩施工 灌注桩施工 灌注桩施工灌注桩,是直接在桩位上就地成孔,然后在孔内安放钢筋笼灌注混凝土而成。灌注桩能适应各种地层,无需接桩,施工时无振动、无挤土、噪音小,宜在建筑物密集地区使用。但其操作要求严格,施工后需较长的养护期方可承受荷载,成孔时有大量土渣或泥浆排出。根据成孔工艺不同,分为干作业成孔的灌注桩、泥浆护壁成孔的灌注桩、套管成孔的灌注桩和爆扩成孔的灌注桩等。灌注桩施工工艺近年来发展很快,还出现夯扩沉管灌注桩、钻孔压浆成桩等一些新工艺。
关于空调风管安装的几点疑问
本帖最后由 zhongcongzhou 于 2014-6-8 14:41 编辑 现场看到不锈钢风管正在安装,有几点疑问想请教各位:1.风管对接需不需要加塑料垫,我看现场直接用这个卷边并加一个小条子封口。这个接头部位要不要衬垫。会不会漏风。不知道对不对。2.风管吊架角铁与风管之间要不要加木条,怎么有的加,有的没加。加的目的是不是为了断桥。规范不要要加吗。另外吊杆的间距有无要求,比如转角部位,接头部位还是间距有明显的要求。
求助一个初学者怎样能正确的学习暖通的施工和技术知识
第一个求助:我原来是做冶金工艺管道,做了15年了施工技术都做,这些年钢铁行业不景气了,没啥前途了,现在想改做暖通,图纸我会看,主要是怎样能看出图纸中设计的问题所在,请教各位师兄,师姐。第二个求助:因为我是个初学者应该怎样正确学习暖通,是不是不仅施工验收规范要清楚,连设计规范也要清楚吗?有没有什么捷径可以走啊!
回风静压箱抖动厉害怎么回事?
小弟施工的一台组合风柜风量有37000,回风和新风混合后一起通过初效过滤,目前有两个问题,回风静压箱抖动的比较厉害,还有就是初效压差的压差表指针也不稳定,抖动厉害,求教各位前辈,,,,,,
求助:华东地区农村二层楼冬天采取哪种方式最好?
求助各位高人,华东地区农村二层的住宅建筑,冬天采取哪种方式较为合理且经济实惠?谢谢了!
机电安装工程综合管线
看了下论坛的版块,不是很清楚将此话题置于何处较好,因为跟施工有关,先放在此处了。本文所指的机电综合管线是指建筑室内给排水、暖通、强弱电的管线综合。因为目前论坛上关于这方面的东西太少,斗胆抛砖引玉。本人最近将整理一份综合管线的PPT简报,总结一下机电安装工程综合管线应处理的问题,有不妥或不全的还希望做过并精通于此的给予一定的补充。资料正在不断完善中,下面先附上简报的第一张。
固定支架做法
暖井里面,采暖立管固定支架做法,最好有图片
蝶阀法兰和平焊法兰有什么区别?
本帖最后由 清泉5 于 2013-12-17 14:43 编辑 跌法兰和平焊法兰有什么区别?有谁知道
新人求助,关于实习岗位的选择
马上要去施工单位实习了,公司给我们三个岗位供我们选择:经营类,项目管理类和设计类。很迷茫,对这三个岗位都不是很了解,所以在此向各位前辈老师求助,希望过来人为我们新人普及下,这三类的主要工作内容,发展前景和需要注意事项。在此先谢谢各位了
刚竣工尚未投入使用的体育馆
旋流风口电动水阀,怎么看上去都像是运行了好几年的样子。这都生锈了,这可还没投入使用呢啊。电动新风阀,新风从机房里取,机房通过防雨百叶与室外相连。空调机房已经生锈了风管,在风管与结构板之间还有一段木头!!1
请教搞施工的各位一个问题
什么是管道端口的飞边
PPR热水管道保温问题的确认
使用PPR管作为50度热水供给管道,是否有必要做保温层隔热?依据是什么?
水泵出口处和管道转角处安装双法兰传力接头的作用
双法兰松套传力接头属金属制品、其有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越,装卸方便等功能,被广泛应用于电力、冶金、化工、给排水和污水处理等行业,主要作用于水泵于阀门和管道之间的连接。 在水泵出口处和管道转角处,在无固定支墩、无限位支墩和定向限位支墩支架的滑动管道连接中应采用传力接头和限位传力接头,或采用限位伸缩器(伸缩节)和防拉脱限位橡胶接头,以及可采用限位伸缩接头及卡箍柔性接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道转角处或泵的近端,发生冲击力损伤设备。
有橡胶垫,还必须再加生料带或麻丝吗?
本帖最后由 傲天 于 2013-12-13 11:30 编辑 我们采购的分水器到场时是散件,由施工单位来组装。厂家的件带有橡胶垫。施工单位安装时没有缠麻丝和生料带。现在造成了房间漏水被泡。施工单位与厂家互相推卸责任,请大家来评判:1、施工单位意见,有橡胶垫就没有必要用麻丝或生料带,橡胶垫就应起到止水作用。也没有那条规范规定,有橡胶垫必须再加生料带或麻丝。2、厂家意见是:施工单位安装过程中,无论有无橡胶垫,都应该缠麻丝和生料带。
大家看一下这个通风系统的三通做法很特别
大家看一下这个通风系统的三通做法很特别
风机盘管和诱导器安装施工工艺
一、作业工具:电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、墨盒、手压泵、脚手架、木增、压力案子、汽焊工具等。二、作业条件:1. 诱导器和主、副材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。2. 筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完。3. 安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。
浅议VAV变风量空调系统与VRV多元变频空调系统的区别
简单的介绍了近年来广泛出现在暖通空调专业中的VAV变风量系统空调系统与VRV可变制冷荆流量空调系统的特点,并做了比较。
请问有专业从事暖通空调安装的队伍吗
我以前遇到的暖通空调安装都是生产厂家直接到施工现场安装,请问大家遇到过专门施工队安装而不是生产厂家来安装的吗
扫盲贴:装了地源热泵还装不装地暖?
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-10-29 16:37 编辑 前几天有个人问了我一个问题,说安装了地源热泵之后还要不要安装地暖?听到这个问题,我真是狂汗不止、泪如雨下呀 今天特地开个贴,给大家扫扫盲。装了地源热泵还装不装地暖?-什么是地源热泵地源热泵是一种集制冷、采暖(水地暖)、生活热水三种功能为一体的空调系统,主要包括三大部分:室外地能换热系统、地源热泵机组和室内采暖空调末端系统,它是利用浅层地能实现
中央空调风口答疑百问
在现在时尚大气的别墅等高端住宅中,我们经常可以看见在吊顶处,有一个镂空状的栅格,这个栅格就是人们常说的中央空调出风口。对于中央空调风口很多人不是很了解,现在我将梳理有关中央空调风口的几个常见问题,让您从另外一个角度更细致的了解中央空调。中央空调风口的定义 中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。
这俩地需要加镀锌垫片不
在坛子混了这么长时间,,现在上班了,发点东西,虽然问题小,但是对于我都是有帮助的,希望前辈和各位同行们指点一二,,谢谢啦,,,,,,,如图两个螺栓处需不需要加镀锌垫片
酒店暖通设计常见问题,欢迎补充!
《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12 ℃,浴室不应低于25 ℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12 ℃和25 ℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12 ℃的要求设置散热器。《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,北京地区冬季供暖室外计算温 度除延庆、密云外应为-9 ℃。而有的工程地处北京近郊区,却取用-12 ℃,显然是不妥当的。
系统局部打压问题求解
100米高度,楼层打压需要多大的压力就够了 ,求指导
空调冷热水冲洗问题
我现在做一个改造项目,冷热水管(无缝钢管,安装前内壁未处理)接自原空调水系统,供回水管总长约300米,末端接一台MAU和两台FCU,目前头疼的一个问题是如何进行管路冲洗,用原系统的水很可能会影响运行(水箱补水跟不上,系统水量减少),自己补水并安装循环泵成本太高也太耗时,请教有没有好的办法呢???
波纹补偿器处保温问题
请问波纹补偿器的保温是全部包在内,还是像照片中显示的把导向杆露出来,个人觉得应该全部包进去,防止出现凝结水
请教:空调系统采用定压补水还是膨胀水箱好
现在大部分设计师均是选择采用定压补水装置,均无考虑使用高位膨胀水箱,个人觉得还是采用高位膨胀水箱,既安全可靠,又节省运行费用!不知大家有任高见!
空调水系统冲洗,怎么设置连通管
如题,空调水系统冲洗,怎么设置连通管。一般都是怎么做的,是焊了连通管冲洗完成之后再拆吗?
【在线等】空调供水管镀锌钢管(DN100)与无缝焊接弯头直接焊接
空调供水管镀锌钢管(DN100)与无缝焊接弯头可以直接焊接吗?具体的规范要求是什么?请大侠解答,在线等
空调平面图的问题
谁能告诉我,在这个空调平面布置图中,粉颜色的是什么,通常是什么材料的,那个三通现实中是什么样的,谁有图片啊,发几张,另外,直角的地方是用弯头连接的么
安装新风系统的六大好处
新风系统换气不仅仅是排去污染的空气,新风系统除了有换气功能外,还具有有除臭、除尘、排湿、调节室温的功能。 1、中央新风系统:换气功能 供给人们为此呼吸所需要的新鲜空气,排出被污染的空气,让室内24小时都保持舒适畅通。 2、中央新风系统:除臭功能 换气扇能迅速排出各种原因引起的不适的臭味,制造一个舒适的环境。 3、中央新风系统:除尘功能 漂浮在空气中的灰尘里,附有许多肉眼看不到的细菌,所以要驱走居室、工作场所里的尘埃,创造一个舒适的环境。
一组暖通工程照片(内行看门道,外行看热闹)
和大家分享一组机房工程照片,敢问各位看出了门道没有?欢迎讨论!末端水泵1末端水泵2外线水泵1外线水泵2外线水泵3外线水泵4水泵1水泵2软化水,还没装完机房1机房2管路分(集)水器阀门主水管定压罐蝶阀,主水管补水的水箱补水泵主机,主水管