2011-6-29探讨两通阀装在盘管回水侧的原因
viviidea
viviidea Lv.4
2011年09月09日 23:02:08
只看楼主

关于二通阀装在风机盘管回水侧的解释大家的解释多种多样,基本上有如下几种:1、保持表冷器处于满流状态(这个我批判同意,两通阀只有开闭两种状态,风机盘管运行时阀门完全打开,如果说此时两通阀节流导致表冷器不能满流,我不同意,两通阀的内径还不足以小到这种程度:当两通阀完全关闭时,表冷器仍能保持满流或者说是满灌,不易产生水蒸气或者溢出空气,这个我同意。)2、使阀门工作温度不过高不过低,减小两通阀工作环境温差变化,延长两通阀寿命。(我不同意,夏季两通阀处于稳定低温环境下工作,冬季处于稳定高温环境下工作,波动都不大,并且无论是7℃还是60℃都称不上恶劣)

关于二通阀装在风机盘管回水侧的解释
大家的解释多种多样,基本上有如下几种:
1、保持表冷器处于满流状态(这个我批判同意,两通阀只有开闭两种状态,风机盘管运行时阀门完全打开,如果说此时两通阀节流导致表冷器不能满流,我不同意,两通阀的内径还不足以小到这种程度:当两通阀完全关闭时,表冷器仍能保持满流或者说是满灌,不易产生水蒸气或者溢出空气,这个我同意。)
2、使阀门工作温度不过高不过低,减小两通阀工作环境温差变化,延长两通阀寿命。(我不同意,夏季两通阀处于稳定低温环境下工作,冬季处于稳定高温环境下工作,波动都不大,并且无论是7℃还是60℃都称不上恶劣)
3、减小阀门工作压力,延长阀门使用寿命(批判同意,前提是不考虑水锤的情况下个人认为动压对阀门无影响、静压才是阀门要承受的压力,工作时表冷器的阻力能减小流体静压使阀门处于较低工作压力,利于阀门寿命;不工作时阀门承受压力与风机盘管相对安装高度h有关,与安装在供回水管无关;当阀门开关状态转换时,阀门受力与阀门两侧压差有关,这点暂时有点模糊,留个悬念)
4、有人提到会防止气蚀(不同意,不知所云,不靠谱)
5、换热器中铜管能缓解水锤对阀门的冲击(不知道对不对,而且貌似这个就是正解。请教一下水锤的力道能不能用F=MV/I计算,请大侠指点迷津)
6、如果在供水管道中,突然打开,流体对阀门后的热交换器冲击就很大.阀门安装在回水管就不会产生这问题(好像不能这样解释,如果在回水管上,阀门开启时,换热器受力是骤然变小,反之是骤然变大,如此而已。受力的绝对大小差别不大。)
jiangjunjie4
2014年07月05日 12:55:12
2楼
谢谢分享,好资料
回复
colingu
2014年10月31日 20:04:17
3楼
楼主这么好帖子,怎么没有大神回复!
回复
szg169
2014年11月05日 12:35:15
4楼
非常感谢楼主分享!!
回复
mqlxyy
2014年12月02日 15:31:27
5楼
正好用到。
回复
zuochenggang
2014年12月03日 13:35:59
6楼
一般设计都是设计在回水管上
回复
y6031818
2014年12月03日 18:47:51
7楼
只能说楼主用心总结,如果对于节能有利于的话,是个值得讨论的,但我觉得意义并不是很大,风盘满水的情况下,其静压也没有多大吧,铜质两通阀承压不会呢那么脆弱,,