关于二通阀装在风机盘管回水侧的解释大家的解释多种多样,基本上有如下几种:1、保持表冷器处于满流状态(这个我批判同意,两通阀只有开闭两种状态,风机盘管运行时阀门完全打开,如果说此时两通阀节流导致表冷器不能满流,我不同意,两通阀的内径还不足以小到这种程度:当两通阀完全关闭时,表冷器仍能保持满流或者说是满灌,不易产生水蒸气或者溢出空气,这个我同意。)2、使阀门工作温度不过高不过低,减小两通阀工作环境温差变化,延长两通阀寿命。(我不同意,夏季两通阀处于稳定低温环境下工作,冬季处于稳定高温环境下工作,波动都不大,并且无论是7℃还是60℃都称不上恶劣)
大家的解释多种多样,基本上有如下几种:
1、保持表冷器处于满流状态(这个我批判同意,两通阀只有开闭两种状态,风机盘管运行时阀门完全打开,如果说此时两通阀节流导致表冷器不能满流,我不同意,两通阀的内径还不足以小到这种程度:当两通阀完全关闭时,表冷器仍能保持满流或者说是满灌,不易产生水蒸气或者溢出空气,这个我同意。)
2、使阀门工作温度不过高不过低,减小两通阀工作环境温差变化,延长两通阀寿命。(我不同意,夏季两通阀处于稳定低温环境下工作,冬季处于稳定高温环境下工作,波动都不大,并且无论是7℃还是60℃都称不上恶劣)
3、减小阀门工作压力,延长阀门使用寿命(批判同意,前提是不考虑水锤的情况下个人认为动压对阀门无影响、静压才是阀门要承受的压力,工作时表冷器的阻力能减小流体静压使阀门处于较低工作压力,利于阀门寿命;不工作时阀门承受压力与风机盘管相对安装高度h有关,与安装在供回水管无关;当阀门开关状态转换时,阀门受力与阀门两侧压差有关,这点暂时有点模糊,留个悬念)
4、有人提到会防止气蚀(不同意,不知所云,不靠谱)
5、换热器中铜管能缓解水锤对阀门的冲击(不知道对不对,而且貌似这个就是正解。请教一下水锤的力道能不能用F=MV/I计算,请大侠指点迷津)