水电及空调风管施工的顺序?
pp_l1316
pp_l1316 Lv.3
2011年05月30日 13:48:03
只看楼主

如题,水、电及空调风管施工有上电中水下风的说法,这个有什么讲究吗

如题,水、电及空调风管施工有上电中水下风的说法,这个有什么讲究吗
免费打赏
请叫我管家
2011年05月30日 14:33:47
2楼
一般来说无压的重力排水管道最先做,然后是压力很小的通风管道,最后才是压力较大的给排水、消防、空调水管道和各种电气管线。
回复
chenjue1986
2011年05月30日 16:20:20
3楼
一般来讲有压让无压,小管让大管,风管、水管、桥架优先等级依次排列,但这并不是绝对。比如风管与无压水管碰撞,风管应该比避让的,根据工地的实际情况决定
回复
longlixin123
2011年05月31日 20:32:05
4楼
回复
qq363698461
2011年05月31日 20:54:29
5楼
先大管,后小管,先有尘,后无尘
回复
liubocaiqing520
2011年06月01日 13:53:22
6楼
回复
寒冬
2011年06月03日 19:16:38
7楼
做水管还考虑一下坡度,高点放气,低点泄水,再有水压试验千万不能流于形势,要外观质量也要讲究一下!
回复
gkc1976
2011年06月04日 21:36:26
8楼
同意7楼的看法,空调冷冻水管的坡度,排气,泄水问题最重要的。
回复
红谷
2014年12月06日 05:52:16
9楼
谢谢!十分感谢!
回复
肖笔刀
2014年12月10日 18:08:50
10楼
从使用安全角度和使用效果来考虑的
回复

相关推荐