空调风管内机降噪仿真模拟
qq65061156
qq65061156 Lv.2
2023年05月09日 09:22:15
来自于中央空调
只看楼主

   目标:12Pa静压、风量保持不变,转速可调,噪音降低4.0dB(A)    


  


目标:12Pa静压、风量保持不变,转速可调,噪音降低4.0dB(A)


 


 


0 2


原始模型分析结果


 

机组整体流线图


 

出口流量监控曲线图



 

换热器表面速度云图


为制冷系统性能仿真优化提供定量数据,也为整机阻力优化提供依据。


 

风机区域的流线图


 

风机内部速度矢量图





 

风叶叶道内速度矢量图





 

  风叶叶道内流线图




 

风叶噪声源分布云图


 

蜗壳噪声源分布云图


 


0 3


优化方案



 



 



 




 


0 4


优化方案仿真分析结果


 

出口流量监控曲线图





 

换热器表面速度云图对比


 

风机内部速度矢量图对比


通过优化方案的风叶及蜗壳,消除了蜗壳及蜗舌区域的回流,提升风机效率,降低了涡流噪声。


 

风叶叶道内速度矢量图对比


优化方案的风叶各个叶道内部流动良好,未出现回流。


 

风叶叶道内流线图对比




 

风叶噪声源云图





 

蜗壳噪声源云图


蜗壳表面噪声源更加均匀,高噪声区域面积明显减小,利于风机噪声控制。


 


0 5


实测结果对比


 

优化方案满足机组风量和制冷量的情况下,噪音值降低5.2dB(A)左右。