风速及风量 风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在 40~50dBA)之间,即相应 NR(或 NC)数为 35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为 4~7m/s,支管风速为~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用 8~10m/s。
一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在 40~50dBA)之间,即相应 NR(或 NC)数为 35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为 4~7m/s,支管风速为~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用 8~10m/s。
回风口位于房间上部时,吸风速度取 4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取 3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取 1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取 1~1.5m/s 。
1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。
2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。
|
|
|
|
|
|
-
如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失 4pa 左右。 -
如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失 6pa 左右
1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;
2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;
3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5 米)
-
风口尺寸的决定因素是通过风速。 -
风口风速通常取2.5m/s设计。 -
风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同, 一般当层高在 3~4 米的房间大约取风速在 2~2.5 米每秒。 -
根据经验一般可将使每个风口在 20~25平方米的面积,其风量大约在 500 立方米左右。 -
风口喉部有效面积计算公式如下:
-
风口喉部面积=风口有效面积×风口面积有效系数。 -
门铰式回风口(带双层虑网):风口有效面积系数一般取0.6; -
散流器:风口有效面积系数一般取0.6; -
单层出风百叶:风口有效面积系数一般取0.8; -
双层出风百叶:风口有效面积系数一般取0.65;
-
在风管设计尽量小的情况下保证主管风速 5m/s,支管风速 3m/s; -
风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积; -
同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待; -
风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积; -
注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7
① 新风口,送风口用双层百叶风口
② 回风口用格栅风口
③ 排风口用双层百叶
④ 氟系统由于风量一般比较小, 如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
引入新风主要是为了改善空调房间内空气质量,降低有害物质的含量和浓度, 确保在内的人员的舒适度和生理健康, 维持工艺要求。确定需要的新风量时,往往按照室内废气(尤其是 CO2)的产生量以及其他的室内条件。一般来说,应保证每人每小时 30m2的新风量。
本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:超级干货:空调风管、风口、风速及风量