超级干货:空调风管、风口、风速及风量
糕糕泡芙
2023年03月24日 09:45:14
来自于通风排烟
只看楼主

风速及风量 风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在 40~50dBA)之间,即相应 NR(或 NC)数为 35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为 4~7m/s,支管风速为~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用 8~10m/s。 

风速及风量


风管内的风速
一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在 40~50dBA)之间,即相应 NR(或 NC)数为 35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为 4~7m/s,支管风速为~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用 8~10m/s。 
回风口的吸风速度
回风口位于房间上部时,吸风速度取 4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取 3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取 1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取 1~1.5m/s 。
(这个模块我们做简单介绍,下面会在风管风口内容模块有比较详细的讲解)

风管

风管称呼及压力范围
图片

风管设计常用设计单位
图片
风管设计常用设计方法

风管计算常用参数:风扇曲线 图片

计算风管尺寸
1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。
2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。


风管类型
阻尼系数(mmH2o)
送风管
0.05-0.2
回风管
0.03-0.12


因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管 0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m 作为基准。
在进行风管机的风管道设计时, 注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。




内机型式与风管匹配关系
风口材质:铝合金风口,塑钢风口,木质风口
导热性:铝合金风口>塑钢风口>木质风口
吊顶高度很高的场所一般宜采用下送风和侧送风形式;高吊顶下送风时,风口不宜采用散流器。
有大量湿空气进入的场所,风口宜采用导热性差的塑钢风口和木质风口,防止凝露。
图片
图片

风管内风速取值

风口

接风管的风盘的风口设计
1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;
2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;
3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5 米)
风口面积计算:



图片



风管安装注意事项及风管计算
风口的选用
① 新风口,送风口用双层百叶风口
② 回风口用格栅风口
③ 排风口用双层百叶
④ 氟系统由于风量一般比较小, 如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。 

表 1.推荐的送风口流速


应用场所
流速 m/s
播音室
1.5~2.5
戏院
2.5~3.5
住宅、公寓、饭店房间、教室
2.5~3.8
私人办公室
2.5~4.0
一般办公室
5.0~6.0
电影院
5.0
百货店、上层
7.5
百货店、地下
10.0


表 2、风管道内的风速


管道部位
主干路
支路
回风风口
新风风口
V(M/S)
小于 5
2.5~3
不大于 1.5
2~2.5


表 3.低速风管系统的最大允许流速 (m/s)
图片

新风(换气)量计算
引入新风主要是为了改善空调房间内空气质量,降低有害物质的含量和浓度, 确保在内的人员的舒适度和生理健康, 维持工艺要求。确定需要的新风量时,往往按照室内废气(尤其是 CO2)的产生量以及其他的室内条件。一般来说,应保证每人每小时 30m2的新风量。
对于普通场合,可以根据每人占用面积来计算新风量:
计算公式:必要风量(m3/h)=A*面积/人均占有面积
上式中,A 表示人均新风量(m3/h)通常进行估算时可使用 20m3/h。
换气次数的推荐值
图片


本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除

知识点:超级干货:空调风管、风口、风速及风量

风口风管风量风速速查表



免费打赏

相关推荐

APP内打开