卧式暗装风机盘管施工过程存在的问题
xiangyue1998
2013年07月10日 13:15:10
只看楼主

从施工角度分析,现行的风机盘管其凝结水盘存在以下问题: 1.凝结水盘多为一次压制成型,外贴保温材料。有的产品保温层过薄,表面产生凝结水;有的产品保温层与凝结水盘之间粘贴不紧密,甚至有开胶现象,导致表面产生凝结水。 2.凝结水盘为平底水盘。安装人员往往将整机倾斜一定角度,以便排水。这样导致风机盘管电机在非水平状态下长时间运行后轴承易跑内圈,最终因运行噪声多大,不得不更换电机。 3.凝结水盘均为开式。开始凝结水盘装于吊顶内,各种杂物如灰尘,老鼠屎等易存于其中,需定期清洁,否则会堵塞凝结水管。

从施工角度分析,现行的风机盘管其凝结水盘存在以下问题:

1.凝结水盘多为一次压制成型,外贴保温材料。4.凝结水盘无任何预警保护措施,只有在天花板被水漏湿后才能发现。

免费打赏
宝贝佳林
2013年07月10日 22:35:56
2楼
总结的很全面。建议选好的厂家的盘管,质量有保证。
回复
omod_1
2013年07月14日 10:02:44
3楼

总结的很全面。建议选好的厂家的盘管,质量有保证。 顶
回复
wqm891015
2013年07月16日 11:44:11
4楼
很全面,确实存在这些问题
回复
wongfoon
2013年07月16日 16:25:15
5楼
问题出来了,怎么解决呢?谁来解决呢?
回复
不聪明的小师弟
2014年12月05日 23:55:13
6楼
我这边工地用的是南京天加,风盘凝结水托盘出场时已设置倾斜角度
回复

相关推荐

APP内打开