【在线等】空调供水管镀锌钢管(DN100)与无缝焊接弯头直接焊接
qq_1407758821995
2014年08月11日 20:17:59
只看楼主

空调供水管镀锌钢管(DN100)与无缝焊接弯头可以直接焊接吗?具体的规范要求是什么?请大侠解答,在线等

空调供水管镀锌钢管(DN100)与无缝焊接弯头可以直接焊接吗?具体的规范要求是什么?请大侠解答,在线等
免费打赏
叁哥
2014年08月12日 07:41:14
2楼
可以的 规范要求不太清楚 主要是焊口饱满呈鱼鳞状 管道内不得有焊渣
回复
oyyishan
2014年08月12日 08:29:57
3楼
一个外径108一个外径114,主要还是组队时错边量的控制,容易超标
另一个镀锌管焊接会产生毒气,防护措施要做好,焊工悍一段时间休息一段时间
另外压制焊接弯头也有外径114的,所以如果业主监理发现两样外径不一致的话可能会不让用
回复
qq_1407758821995
2014年08月14日 20:40:08
4楼
嗯嗯谢谢了
回复
meideyichu
2014年08月19日 09:33:57
5楼
主要是走比较麻烦
回复
colingu
2014年10月31日 16:38:19
6楼
oyyishan 发表于 2014-8-12 08:29 一个外径108一个外径114,主要还是组队时错边量的控制,容易超标另一个镀锌管焊接会产生毒气,防护措施要 …楼主英明:lol