空调水系统冲洗,怎么设置连通管
别问我是谁
2014年04月11日 15:06:04
只看楼主

如题,空调水系统冲洗,怎么设置连通管。一般都是怎么做的,是焊了连通管冲洗完成之后再拆吗?

如题,空调水系统冲洗,怎么设置连通管。一般都是怎么做的,是焊了连通管冲洗完成之后再拆吗?
免费打赏
寒冬
2014年04月14日 10:01:04
2楼
在运行阀门后加设连接管,并且设置阀门,用阀门控制可以不拆除,以备检修时使用!
回复
别问我是谁
2014年04月18日 09:03:05
3楼
我们是冷却水连通管直接在机组集水管末端焊管联通,冷冻水除在机组联通外将风机盘管软接头拆除,并联通。
回复
aa842751029
2014年04月21日 11:30:31
4楼
不太青花瓷啊
回复
sparewell
2014年04月28日 09:42:58
5楼
一搬在设备末端和主机那里都做连通管,连同管上一搬都设置有阀门,安装完成后不拆除,但主机那里最好还是把软接拆了来做连通管,冲洗完后拆除,因为主机前管道一班都比较大,如果单纯在供回水管间做连通管,设备前还是会积聚比较多焊渣
回复
liulihupan
2014年04月28日 15:10:19
6楼
在供回水总管接个管子就行了,用完了封上就行了,或者加个阀门
回复
chenshanwei2010
2014年10月31日 14:46:04
7楼
呵呵 路过学习学习的啦
回复
panqingyuan
2014年11月01日 10:29:37
8楼
在末端和主机进出水口加设一路水管加设阀门,可以不拆,方便以后检修