回风静压箱抖动厉害怎么回事?
as1215sc
as1215sc Lv.2
2014年08月01日 11:08:25
只看楼主

小弟施工的一台组合风柜风量有37000,回风和新风混合后一起通过初效过滤,目前有两个问题,回风静压箱抖动的比较厉害,还有就是初效压差的压差表指针也不稳定,抖动厉害,求教各位前辈,,,,,,

小弟施工的一台组合风柜风量有37000,回风和新风混合后一起通过初效过滤,目前有两个问题,回风静压箱抖动的比较厉害,还有就是初效压差的压差表指针也不稳定,抖动厉害,求教各位前辈,,,,,,
酸辣土豆丝
2014年08月05日 13:52:08
2楼
应该是风速设计过大吧
回复
colingu
2014年10月31日 16:55:03
3楼
xtay112 发表于 2014-8-5 13:52 应该是风速设计过大吧应该是风速设计过大吧
回复
益元
2014年10月31日 20:33:15
4楼
赞同上面意见
回复
wu.ye
2014年11月01日 08:12:48
5楼
1、安装上没有问题吧
回复
wu.ye
2014年11月01日 08:13:37
6楼
2、混合气流组织是否有问题?
回复
wu.ye
2014年11月01日 08:14:59
7楼
风机如何设置,风速多少
回复
panqingyuan
2014年11月01日 10:26:45
8楼
检查下周围风阀是否开启
回复
cxcix
2014年11月12日 18:18:34
9楼
学习了:):)
回复
qq_1414565024601
2014年11月14日 10:39:32
10楼
好像是喘震
回复
xh10360402
2014年11月15日 22:43:17
11楼
静压箱抖动,比较厉害,不是正常的震动的话,可能和内部空气的震动频率相同,产生了共振,入关单单避免共振的话,可以改变一下风速和改变静压箱重量就是在上边加一下重物,固定上。但是你又说压力不稳定,所以试着改变风速。呵呵呵,这时我这个小白的瞎猜,还请问题解决之后,和大伙说一下,究竟什么问题