回风静压箱抖动厉害怎么回事?
as1215sc
Lv.2
2014年08月01日 11:08:25
来自于
暖通工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
小弟施工的一台组合风柜风量有37000,回风和新风混合后一起通过初效过滤,目前有两个问题,回风静压箱抖动的比较厉害,还有就是初效压差的压差表指针也不稳定,抖动厉害,求教各位前辈,,,,,,
小弟施工的一台组合风柜风量有37000,回风和新风混合后一起通过初效过滤,目前有两个问题,回风静压箱抖动的比较厉害,还有就是初效压差的压差表指针也不稳定,抖动厉害,求教各位前辈,,,,,,
panqingyuan
2014年11月21日 17:07:48
12楼
1.检查风阀是否开启 2.回风箱是否与支吊架是否共振 3.检查空气处理机组检修门是否关闭
回复
mystarshow
2014年11月26日 14:08:28
13楼
1.风箱内支撑加固是否合理 2. 风箱支架固定是否有问题
回复