和大家分享一组机房工程照片,敢问各位看出了门道没有?欢迎讨论!末端水泵1末端水泵2外线水泵1外线水泵2外线水泵3外线水泵4水泵1水泵2软化水,还没装完机房1机房2管路分(集)水器阀门主水管定压罐蝶阀,主水管补水的水箱补水泵主机,主水管
和大家分享一组机房工程照片,敢问各位看出了门道没有?欢迎讨论!
末端水泵1
末端水泵2
外线水泵1
外线水泵2
外线水泵3
外线水泵4
水泵1
水泵2
软化水,还没装完
机房1
机房2
管路
分(集)水器
阀门主水管
定压罐
蝶阀,主水管
补水的水箱
补水泵
主机,主水管
2楼
保温做的不错
回复
3楼
做的还不错,就是管路的支撑管上没见有隔冷桥的垫木,好像管子直接到规定到地面上的。
回复
4楼
每天涨涨知识
回复
5楼
暖通是这个样子啊
回复
6楼
支持,感谢分享
回复
7楼
希望得到原理图、、、:)
回复
8楼
1,有部分阀门置于管顶
2,补水箱控制阀,连通计没看到
3,分水器集水器上每条管线都应安装压力表,分水器集水器阀门部分装倒了。
4,保温应该还没做吧,做完保温外面应包裹铁片
回复
9楼
那个水泵机身与水泵出水管连接的那根小管是做啥用的。水泵机身顶的那个阀门做啥用的。我这边都没这些。管道泵与基础采用的是直接连接的?不怕振动?
回复
10楼
我这个外行 看看热闹:D
回复
12楼
谢谢分享~!!!!!!!!!!!!
回复