暖通空调工程中制冷系统管道的设计分析
高兴的投影仪
2023年08月17日 10:22:11
来自于制冷技术
只看楼主

1. 暖通空调工程中制冷管道的设计要求 对于氨制冷剂系统中材料的应用不可以采用铜制和铜合金等材料,附件、阀门以及填料等都应该按照相应规定进行使用。对于氨制冷剂管道中的焊缝问题应该采用射线照相检验,使其质量不得低于三级才规定为合格产品、抽检率尽量保持在10%。对于一些不利于进行射线照相检验的场合应该采取声波的检验来代替,而且要保持不低于二级为合格完成。制冷系统中阀门的设计和安装需要进行强度和严密性的实验,而且强度实验压力要保持为阀门公称的1.5倍,时间最好在5min之内。对于严密性试压保持在30s而不漏为合格参数,还要保持严密性的实验压力为阀门公称压力的1.1倍。对其进行完全的试压之后就是要保持阀门体内的干燥,对于阀门进出口有破坏或者锈蚀在上面的应该进行解体清洗才可以安装。对于阀门的安装位置、方向和高度要完全符合设计要求才行,在水平管道上的阀门手柄就不应该方向朝下。而对于垂直方向的管道上阀门手柄的安装朝向应该便于操作,自动控制阀门的安装的位置要严格按照设计的要求进行安装。电磁阀、调节阀和热力膨胀阀等阀头安装的时候应该保持向上的方向安装,感温包的位置不得高于热力膨胀阀的安装位置。而且感温包在安装的时候应该装在蒸发器末端的回气管上,要和管道接触良好绑扎的时候要保持紧密。


1. 暖通空调工程中制冷管道的设计要求

对于氨制冷剂系统中材料的应用不可以采用铜制和铜合金等材料,附件、阀门以及填料等都应该按照相应规定进行使用。2. 暖通空调工程中制冷系统管道安装的方法及注意事项

在暖通空调工程制冷系统管道安装时候可以分为架空敷设和地下敷设两种方式。所谓的架空管道敷设就是要设除设置专用的支架外,还要对其在沿墙、柱等进行布置。制冷系统中的吸气管要和排气管在同一支架上进行布置的时候,而且对于它们之间的位置也是有要求的。吸气管必须保持在排气管的下部,对于多根平行的管道之间要保持一定的间距而且间距不得小于200mm。对于吸气管道和支架接触时候出现的冷桥现象要在管道和支架设置之前进行油侵处理。对于敷设制冷剂的液体管道中不能有局部向上凸起的管段这样就可以避免产生“气囊、液囊”等现象出现对管路增加阻力影响系统的正常运行。气体管道中局部不能有向下凹的管段,对于管道的三通接口处的安装应该制成顺流三通而不是T形三通。对于氨制冷系统中冷管道中各个阀门采用的材料必须是专用产品,在安装之前就要对阀门进行逐个的清洗来确保没有铁锈或者是腐蚀物在管道中。

对于清洗好的管道进行检查其密封效果,必要的时候就进行研磨。在检查中如果出现密封性不好的材料要进行严格的更换,阀门在清洗处理之后要先进行4~5次的启闭,最后才可以把阀门全部关闭注入煤油进行试漏。如果经过2h没有出现渗漏的现象就认定为合格,对于阀门位置、高度和方向的设计要符合安装要求。特别注意的是各种阀门进出口和介质的流向一定不要装错,最好是安装有流向标记的管道。如果没有标记就应该按照低进高出的原则来进行安装,确保在安装的时候阀门是平衡的。热力膨胀阀在暖通空调工程制冷系统中最重要的阀件之一,在制冷系统安装之前不可缺少的检查,对于减压节流和隔断都是通过这个部件实现的。在安装之前要进行检查是否阀门各部分都完好无损,感温包的泄漏情况密封情况都是要严格做好使用之前的检查工作的。确保在没有异常问题的情况下才可以进行安装,一旦出现问题就要先进行修理、试压、校验等工作合格后进行安装,而且还要把这些归入竣工资料当中去。热力膨胀阀门应该安装在蒸发器供液管道上,对于减少环境温度的影响和保持其足够的灵敏度等问题上要对感温包进行调节。让感温包紧靠在蒸发器的出气口的回气管上,让其和管道一起得到保温千万不能隔开它们。膨胀阀在安装的时候应该使液体制冷剂从带有过滤网的接口一端进入阀体,而且还要保持膨胀阀的调节杆的方向垂直向下。阀体固定在支架上如果发生振动时,阀体是不允许被倒装的。

对于感温包的安装应该让使热力膨胀阀置于其上方,这样感温包能感受的热度和饱和压力等可以通过毛细血管传递到膜片上方。一旦感温包高于热力膨胀阀的时候就会出现液体倒流的现象而影响这些感知到膜片的上方,膜片上方就会产生液体重量这将会导致感温包内的液体减少,所以就不能正确地反映回气管通过时候热度的变化,所以才会在安装的时候有位置的要求。暖通空调系统中的感温包要扎在蒸发器出口以及平直的回气管段口,而不可以放在集液的吸气管处,这也是导致热力膨胀阀不能正常运行的误操作。所以在安装的时候尽量接近蒸发器而且要用金属片将其固定在吸气管上,还要用不吸水的隔热材料将其扎紧以确保其与环境隔热从而提高感温包的灵敏度。对于在管道设计中要安装的测量仪表要采用专用产品,在安装之前使用压力测量仪对压力表进行校正。温度测量仪就需要标准温度计进行校正,而且在校正的时候均要做好记录。仪表安装要符合便于观察的条件,不能阻碍作业人员的操作检修。对于安装在室外的仪表就要增设保护罩加以更好地避免风吹日晒,压力继电器和温度继电器在安装的时候应避免安装在容易产生震动的地方。

3. 暖通空调工程制冷设计管道系统质量的检验

制冷管道中吹扫的实际意义是清除制冷管道系统内的杂质,所以在安装完毕的情况下必须对压缩空气对整个系统进行吹污工作。这就是要把存在系统内部的铁屑、泥沙浮尘等吹出去,吹污之前要选择在系统最低的地方设置一个排污口。在吹扫的时候用压力为0.6kPa的干燥压缩空气或者是氨气进行吹扫,根据实际情况,如果系统较长的话就可以采用几个排污口进行分段排污。需要反复几次进行后用浅颜色的布进行排污检查,如果保持5min都没有出现泥污等就视为是合格的。系统吹扫干净以后就可把阀门的阀芯拆卸下来进行清洗,如果是用木塞塞紧管口的方法来排污的话就要用压力是0.6kPa的压力进行吹扫才可以将污泥等吹出系统之外,但是应该注意木塞冲出伤人。暖通空调制冷设计管道系统质量的检验是很重要的,要严格按照系统管道设计人员的设计进行检验。因为这是一个技术性很强的工作不可以随便更改设計要求的。对于制冷系统无论用的是什么方式进行的试压都需要记录试压情况,针对这些现象有一个系统合理的解决方法。最后在气密性全部都合格之后就可以加注氟利昂,但是需要在这之前对系统内的气体抽空。这就是整暖通空调工程制冷系统管道设计及其安装的整个过程。

4. 结语

暖通空调系统提供通风功能可以减少空气渗透,从而维持好室内外之间存在的压力关系, 在现代建筑中尤其是小型建筑中直接需求的暖通空调系统和设备。而在制冷系统中管道的设计和安装中产生的问题应该引起人们的重视,这就需要一些专业人员进行设计操作降低风险。

免费打赏

相关推荐

APP内打开