暖通空调专业工程量计算知识大全
逼格高的猴子
2021年11月25日 11:48:55
来自于中央空调
只看楼主

镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算 镀锌钢板 - 角铁法兰风管损耗13.8% - 风管法兰翻边余量6~9mm - 风管封头面积 S=L * W - 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算,即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:

image.png

镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算


镀锌钢板

- 角铁法兰风管损耗13.8%

- 风管法兰翻边余量6~9mm

- 风管封头面积 S=L * W

- 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2

- 咬口余量

- 咬口形式及余量

咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算,即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:


风管法兰

- 法兰角铁 L30*3

法兰角铁长度=风管面 (风管长边<630mm时)

法兰角铁长度=风管面积*2 (风管长边≥630mm时)

GB50243-2002:矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2、,均应采取加固措施。低压P≤500Pa,中压500<P≤1500Pa,高P>1500Pa。

- 法兰角铁 L30*3

风管下料图:

- 法兰螺栓 M8*25mm

- 法兰铆钉 Ф4*16mm

法兰螺栓套数=法兰角铁长度÷2 ÷螺栓间距

法兰铆钉个数=法兰角铁长度÷铆钉间距

法兰铆钉个数=法兰螺栓套数*2

GB50243-2002:中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。

GB50243-2002:洁净风管法兰铆钉孔间距,等级1~5级(class100)时,不应大于65mm;等级6~9级(class1000~1000K)时,不应大于100mm。


风管支吊架

- 支吊架个数

- 横担角铁 L40*4

- 其余五金件 M10

支吊架个数=风管长度÷支吊架间距

横担角铁总长=支吊架个数*(风管长边+100)mm

全牙螺杆总长=支吊架个数*2*(层高-风管底标高)

膨胀螺栓套数=支吊架个数*2

螺母个数=支吊架个数*3


风管支吊架

- 防火阀须单独设支吊架;

- 每个系统至少一个固定支架;水平风管固定支架间距长度在20m内。

- 风管表面保温板

- 风管法兰保温板

- 保温胶水

- 其他辅材,锯条、胶水刷

风管表面保温板=风管面积+风管总长*0.1

风管法兰保温板=法兰角铁总长÷2 *0.15

保温胶水=保温板面积/3(L)


镀锌钢板风管(共板法兰)主辅材计算


相关图片

镀锌钢板

- 镀锌钢板卷材宽度1250mm,除去两边法兰翻边长度,风管实际成型长度1160mm

- 共板法兰风管锌板损耗

- 其余部分锌板量计算同角铁法兰风管

风管法兰

- 法兰角、法兰条(角码、夹码)

- 法兰螺栓

法兰四角安装法兰螺栓


风管支吊架

- 共板法兰风管支吊架间距较角铁法兰风管小

- 横担角铁及其余五金件同角铁法兰风管


风管保温

- 风管保温工程量计算同角铁法兰风管


空调设备的配管材料计算


冰水主机

- 橡胶软接

- 蝶阀

- 闸阀

- 法兰及螺栓

- 温度计

- 压力表组

- 弯头

- 水流开关

- 其余管配件

- 橡胶减震垫或弹簧减震器

例:某项目500RT离心冰水主机材料计算表锅炉


锅炉


水泵


组合式空调箱


风机盘管


油罐


- 油过滤器

- 油表

- 油过滤器

- 进油口

- 透气帽(阻火器)

- 油标(液位计)

- 法兰及螺栓

- 底阀


日用油箱

- 油过滤器

-阀门

- 阻火器

-液位管、角阀

- 液位控制器


空调风、水管路中的管阀件计算


风管-防火阀

风管-风量调节阀

风管-止回阀

风管-防雨百叶、防雨弯头

风管-穿屋面防雨处理

水管-伸缩节

水管-排气阀

水管-泄水阀

水管-底阀

蒸汽-截止阀、疏水阀

注意事项:

1、管道阀门、法兰需绝热时(除硅酸盐类涂抹材料和纤维类散状材料外),均套用棉席(被)类制品相应项目,只改变未计价材料,用量不变,工程量按计算规则计算。

2、通风管道法兰绝热:在通风管道绝热已综合考虑,不得另计。

3、通风管道的部件绝热:在计算通风管道绝热时,不扣除阀门及其他部件所占长度,按延长米计算套用通风管道绝热项目,凹凸部份已综合考虑,不得另计。

4、阀门和法兰不用单独计算保温,但需要计算通风管道的保温。


风管、水管常见材质及适用场合


常见风管材质

1、不锈钢管:常用于超净系统高效过滤器后的送风管、输送腐蚀性气体的管道。

2、镀锌钢板:常用于低(≤500pa)、中(500-1500pa)、高压(≥1500pa)的空调风管系统、洁净空调中中效过滤器之前和中效至高效过滤器之间的送风管道。

3、普通钢管:常用于一般通风系统中的送、排风、排烟和除尘系统。

4、塑料复合钢板:洁净空调中高效过滤器后的送风管、表面处理车间的排风系统。

5、柔性风管:用于风管与末端及其他设备的连接。

6、铝合金风管:常用于超净系统高效过滤器后的送风管。

常见水管材质

1、无缝钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,工作压力≥1.6mpa。

2、镀锌钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,冷凝水系统。

3、铸铁管:冷却水系统。

4、焊接钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,普通型工作压力≤1.0mpa,加厚型工作压力≤1.6mpa。

5、PPR管:空调冷、热水系统(宜优先使用。)

6、铝塑复合管:t≤95℃的热水或冷水。

7、PVC、UPVC管:冷凝水系统、排水管。

注:

1、在已经有焊接钢管或无缝钢管的同一个管路系统中,不宜同时再使用镀锌钢管。

2、低压管道:PN≤2.5mpa,中压管道:4-6.4mpa,高压管道:≥10mpa。

image.png

免费打赏

相关推荐

APP内打开