【请教】风管穿越防火分隔处的变形缝两侧的处理方法
穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1.在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。这种做法应该是比较权威的吧。方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2
厨房事故通风问题
上海的一工程,地上无窗厨房,250平米,按40次/h换气次数,总排气量45000,65%通过油烟局部排风,为30000,35%全室排风,为15000。补风按80%计算,为 34000。请问:1。 需要做事故通风么?如做,能否用局部排风机兼用,如能兼用,静电除污设备不影响事故排风吧? 2. 事故排风需要补风么? 3。如单独设事故排风,事故排风的风速有限制么,能否和排烟一样,取<20m/s?
如何理解排烟口应设在储烟仓内?
上海市工程建设规范----民用建筑防排烟技术规程中规定,排烟口应设在储烟仓内,在地下车库中,没有吊顶,以大的梁划分防烟分区,排烟是否必须装在梁底皮以上,排烟口装在梁底皮以下有什么问题吗?请发表见解储烟仓:在建筑物顶部由垂壁、梁等形成的用于积聚烟气的空间。
排烟口距离防烟分区最远点水平距离不应大于30米,这句话怎么理解啊
是防烟分区内所有排烟口都要符合这个规范么,还有怎么才算防烟分区最远点,水平距离又是怎么理解的,不懂啊,我自己把这个规范反过来理解,就是防烟分区内任一点距离最近的排烟口距离不大于30米,这样对吗,请专家解惑啊
风管的阻力计算,局部阻力系数如何确定?
利用鸿业的风管水力计算,沿程阻力很容易计算。局部阻力系数如何确定?查找了红皮书还有简明通风计算手册里面,很多阀门,管件的局部阻力系数都查找不到。在这里看到一份计算书,局部阻力他是按沿程阻力系数估计的,取5。不太清楚大家是如何确定的?地下车库排风2000m2,5.5kw,316pa,75m的风管长度,够么?沿程计算50pa的样子。求教大家是如何确定局部阻力的。
多个防火分区能共用一个排烟管?
我看了很多图纸,一根排烟管笔直穿过多个防烟分区,并且该管经过的防烟分区都用它来排烟,可是考虑到着火时需要关闭其他不着火防烟分区的的防火阀,这样不会造成矛盾么?[local]1[/local] 这个是草图 就是这个意思 我看很多图纸上面都有这样表示[ 本帖最后由 leimiter 于 2012-10-12 16:59 编辑 ]
新规中:关于地上无窗房间排烟的问题!
新规8.5.4条中提及的“地上建筑内的无窗房间”,这个无窗是否理解为:不具有满足自然排烟条件的外窗。如果该房间面积大于50且小于100平且属于内区房间,它的窗户开向内走廊,该房间是否也算无窗房间的范围?如果算该房间是否需要按该条款要求,设置机械排烟设施。请各位大侠赐教一下!
急!平时通风管穿人防墙的临战怎么处理????
平时通风管穿人防围护结构的临战怎么处理?平时通风管穿人防单元隔墙临战怎么处理?请教一下!
防雨百叶的通风量怎么算
哪位知道防雨百叶的等效面积和通风量怎么算?这个项目幕墙的防雨百叶间距在60到70mm,看起来很密,有些排风管和新风管是接到这类百叶上的,如何确定这个密度能不能满足通风要求呢希望哪位指点一下,谢谢
急!为什么装了鸿业之后打开它却还是CAD的窗口呢?
急!为什么装了鸿业之后打开它却还是CAD的窗口呢?Xp系统,CAD2004版,前后装了鸿业7.0 8.0 的破解版,都是一样的情况,打开鸿业还是CAD的窗口,没有鸿业的功能。杀过病毒,换过电脑装,都不行。负荷计算软件倒是可以用的请各位大虾帮忙支招,晚辈不胜感激!!!
中庭的定义?
有个4S店,大堂是一二层连通的,这个算中庭吗?
请问各位,足浴是不是属于歌舞娱乐放映场所呢
如题,足浴是不是属于歌舞娱乐放映场所这一类的,设计的时候需要每个房间设排烟么?
通风设计规范大全
通风设计规范大全大家一起分享。QQ184278510
几个人防实例的全套图纸
网上很多图纸,水平参差不齐。今天看到有人找人防图纸,我大致浏览了一下各论坛的图纸,依据新规范、新标准的图纸很少,不过也有整体性不错的图纸。大家可以参考一下他们的表达手法,具体的问题还是需要以新规范、新标准为最终结论。___________________________________________________________________我补充说明一下,下面不少人为了挣积分,复制他人的帖子即时粘贴回复。这样何苦呢?没积分的可以发帖,我们可以送,搞一些无意义的回复没什么意思。
地库排烟井出室外地坪位置问题
现在做的是多个高层纯住宅,下面是一个大的地下车库连通,车库要15000㎡,有多个排烟井及进风井出室外地坪,但是孤零零的一个个风井竖着特别难看,甲方不同意,请问各位大侠有什么好的方法解决?1、能否风井沿着住宅楼的外墙做,可以的话排烟井要做多高,通到楼顶不现实(28层),能否只做到离地2米左右?2、如果风井一定要离开住宅楼,那要多少米合适?排烟井的高度在绿化地带最低做多高?3、规范或技术措施上都是说送排风井离地距离宜2米,绿化地带送风井离地可1米,但没说排烟井的高度,所以设计时总感觉不能理直气壮,甲方提出降低风井我也找不到规范上的条文反驳,只能跟他说从安全性考虑怎样怎样,但风井2、3米真的太难看了,这点我很理解,所以到底该怎么办呢?
前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下1。仅开着火层2。上中下_____________________________________________________这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。
排烟阀一定要现场手动启动功能吗?
排烟防火阀,火灾时通过烟感等火灾信号联动打开,规范上说:9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;请问:由消防中心发信号打开,并遥控复位(电动),可否?这样可以省去现场的手动、钢丝绳复位装置。
史上最难搞懂的问题-封闭楼梯间必须满足自然通风、天然采光吗?
封闭楼梯间自己的定义要求必须通风采光吗?有什么依据高规和建规只是说设置封闭楼梯间,同时满足通风 、采光
排烟口间距应该是多少
自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。那两个排烟口之前的间距应该是多少?如果一条100米的内走道.有人就说做两个排烟口也可以满足,那样就成了两个排烟口之间相距超过三十米了.有点糊涂.
风口标注时AH指什么意思?
大家好,请问一下图指上面风口标注为AH630X500。。这是什么意思,希望高手赐教,谢谢!
【图文并茂】精品管道施工图,整齐又规范
21特色:管道穿墙处均采用钢筋进行加固处理 22特色:套管固定采用附加筋固定,附加筋绑扎在结构主筋上;套管固定牢固,位置正确;法兰保护到位 23特色:成排套管露出装饰地面高度一致,管道与套管中心线一致,套管表面做防水油膏 24特色:布局合理、配管规范、支架科学,堪称典范 25特色:管道安装管道平直,间距一致,支架布置合理、整齐 不足:缺跨管道保护梯
VRV和VRF有什么区别呢?
还是说都是多联机的意思,只是同一个东西的不同叫法呢?
风管什么情况下应加防火包裹的问题
风管什么情况下应加防火包裹?
关于厂房的防排烟系统的图纸被审图公司卡住了,求指点。
本人有份关于厂房的防排烟系统的图纸被审图公司卡住了。先介绍下情况,厂房一共19000多平方,一共3层,每层都开有自然排烟窗,也按面积的2%设计的排烟窗,但因为建筑太大,有局部地方未能开窗,就这些局部的地方,超过了规范风口不能超过30米的间距,一开始是没有设计排烟,给审图公司打了回来,后来我设计了防排烟系统,保证了自然排烟窗跟机械排烟的风口都能满足不超过30米的限制,但审图公司什么理由都没给,就说我这样设计是错误的。
排烟管道穿越防火分区要加防火阀吗?
排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。 所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。
关于柴油发电机房通风的一些疑问。
1、首先,柴油发电机房要做6点,分别是柴油发电机排风,柴油发电机排烟,柴油发电机房平时排风,柴油发电机房排烟,柴油发电机房送风,柴油发电机房事故排风是吗?2、根我了解,柴油发电机房需要做气体灭火系统,那么就不需要再做柴油发电机房排烟了吗?3、柴油发电机排风,柴油发电机排烟是不需要暖通专业来画的,只需要留相关大小的风井就可以了是吗?
关于通风设计计算方法的讨论(适合新手入门)
暖通设计-通风篇(新手必备) ,通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走室内的污染物, 通风又分为全面通风和局部通风。 下面简单介绍全面通风设计计算方法,局部通风设计计算方法以及在通风设计中经常遇到的几种情况。一、全面通风设计计算方法 1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用) 换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值, 可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。
楼梯间加压送风口风口安装高度及风速是多少啊?
楼梯间加压送风口风口安装高度及风速是多少啊?
有关排烟口最大排烟量的疑问
此项目在8月1号之前预计出图,但是由于建筑原因,拖至现在。那么,让人蛋疼的是,可能颠覆性的建筑防烟排烟系统技术标准来了。这半个月一直在学习和讨论新规范。内走道的排烟简直是要重新定方案。 项目简介:酒店回字形内走道,建筑面积240平,长边大于24m。层高4.2m,吊顶高度初定为2.4m。粉色为挡烟垂壁,蓝色为排烟井及侧墙远控多叶排烟口。 1、若按老规范,不设挡烟垂壁,排烟口距最远点不超30m,设置两个口,每个口排烟量8000。
地下汽车库,风管在穿越防烟分区时,与挡烟垂壁的交叉处怎么处理?附图说明
地下汽车库,有风管穿过防烟分区处挡烟垂壁如何设置?附图说明请大家解答一下,谢谢![ 本帖最后由 qiyi169 于 2009-5-22 16:28 编辑 ]
关于风管穿墙套管的问题
各位好:请教两个关于风管穿墙套管的问题: 1、保温风管穿墙是不是必须加套管? 2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管? 谢谢!本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!
室外的排烟口距地高度要求
对于地下室走道通过窗井自然排烟,室外一层部分的排烟口距地有要求吗?如果是地下室加压送风采风口或者机械排烟的排烟口呢?有什么规范规定吗?
加压送风机出口设置旁通阀?
本帖最后由 fdx2112 于 2014-6-15 16:49 编辑 33层的住宅楼的防排烟设计如下图(红圈):设计说:按《高规》8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。问题一:现行的楼梯间或前室密闭性能有多高?
【讨论】关于一台风机负担多个防烟分区的问题,开贴讨论
昨天院里面开会,讨论到一台风机负担多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟口和风管的选择问题。以下图为例,若风机承担三个防烟分区,面积分别为300㎡,400㎡,300㎡,如下图。 陆耀庆红皮书说,每个防烟分区的排烟口和排烟风管的选择按照排烟口所负担排烟面积乘以60确定,对于风机是防烟分区最大面积乘以120确定,即400X120;那么对于各段风管所负担的风量为:AB:400X60,BC:300X60,BE:400X120,DE:300X60,EF:400X120,按照这个风量,以风管风速15m/s,计算出每段风管的直径,于是问题就出现了。。。
暖通专业设计常见问题分析及图示分享
本人在设计院工作,在工作中遇到的很多暖通空调方面的疑惑都可以在上面找到的,现分享给大家,希望一起进步,多多交流!!!!该资料是个执行文件格式的,双击后可运行
【资料】07K103-1建筑防排烟及暖通空调防火设计.pdf-图集
建筑防排烟及暖通空调防火设计图集 图集号07K103-1讲述防排烟的设计标准图集 添加附件的在那??
采暖供热、中央空调、通风排烟版块—版主招募中!
活动类型:线上活动活动地点:常州武进活动时间:2015/1/4—2015/2/20性别:不限现针对这些版块进行招募版主:采暖供热工程、中央空调、通风排烟系统申请通过者:获取100土木币 版主申请格式:申请板块:申请人的QQ:是否有论坛管理经验:申请者每日在线平均时长:申请者的特长、专业领域经验:是否在其他类似论坛任职(有,请填写,不得隐匿不报):
地下车库的车道可不算在防火分区中么
地下车库的车道可不算在防火分区中么
【精品工程案例分析】广州地铁通风空调系统设计
广州地铁通风空调系统设计 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 随着广州地铁一号线于1997年的开通,地铁的客运量大、速度快、安全准点以及舒适的特点日益显现出来,并迅速得到了广大市民的欢迎,取得了巨大的经济和社会效益。在番禺和花县撤市改区后,市政府及地铁总公司为实现广州现代化大都市的目标,以及尽快形成地铁网络,完善广州市的交通网络,将在今后的几年里迅速发展地铁二号线以及三号线,以至更多线路。
加压送风井最小尺寸
我单位设计18层单元式住宅楼,一梯两户,消防前室设加压送风井。我不是暖通专业的,建筑专业做方案,询问我风井净尺寸。我说,0.64平米左右吧,不知是否合适。我知道风井大小和屋面风机性能有关的,但不会计算。请问各位老师,这个尺寸还能再小吗,最小多少。(风井能做300mm宽以上)谢谢!