解读!集中空调通风系统卫生行业标准“新三规”将于5月1日正式实施
国家疾病预防控制局发布的《WS 10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范》, 将于2024年5月1日起实施 。该标准代替了《WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范》,规定了公共场所集中空调通风系统(以下简称“集中空调通风系统”)的设计、质量、管理和检测等卫生要求,适用于公共场所集中空调通风系统,其他场所集中空调通风系统参照执行。
空调风口那么多如何选择!
空调风口形式 一、空调风口的型式 1、管道式布风口 管道式布风口是集送风管道、 静压箱 、保温材料、风口和风阀等功能为一体的气流分布装置。适用于用于轻钢结构建筑、旧建筑改造、餐厅、游泳馆、体育馆、展厅等高大空间及改造项目。有FabFlow织物气流、NozzFlow喷口气流、PerfoFlow多孔气流、MeshFlow网条气流、SonicFlow排孔气流、OriFlow大孔气流7种送风模式。
大佬们图纸中这个代表什么?
AH代表排烟口尺寸,13000代表什么,安装高度吗
5月1日,新版《公共场所集中空调通风系统卫生规范》正式实施!
国家疾控局发布了《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS 10013-2023)强制性疾病预防控制行业标准,代替WS 394-2012, 本标准将于2024年5月1日实施。 本文将全面阐述新旧标准的区别。 *适用范围:本标准规定了公共场所集中空调通风系统的设计、质量、管理和检测等卫生要求。适用于公共场所集中空调通风系统,其他场所集中空调通风系统参照执行。
医院建筑门诊部的空调、通风、采暖等的设计要注意什么?
1、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 2、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 3、候诊区的空调系统,应结合平面布局使空气从清洁区流向非清洁区。其中,小儿科候诊室和诊室对其他区域应为正压。隔离诊室及其候诊前室应采用单独的空调系统,其回风应有中效(含)以上的过滤器。当与其他诊室为同一空调系统时,应单独设回(排)风,并应维持室内负压。
机械排烟和自然排烟的区别以及优缺点!
火灾发生时常伴有浓烈的烟雾,这些浓烟往往才是让人命陨火灾事故现场的元凶,因此 高层建筑 和部分多层建筑都必须设置有自然排烟和机械排烟。两种排烟方式的目的和作用虽然一致,但概念却不一样,而且机械排烟和自然排烟还有一些我们所不知道的缺点在里面。 一、自然排烟和机械排烟区别如下: 1、自然排烟是利用外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度。
通风管道施工节点作法——用现场实际照片说话
镀锌钢板风管是通风、空调、防排烟系统中常用的管道,其制作节点结合现场施工照片,整理如下: 一、风管制作 用拍板咬合 敲紧小包角 风管咬合后再用板金榔头找一遍小皱折 法兰找平
地下丙类库房排烟还是气体灭火?
某地下骨灰存放处,每个防火分区不大于1000平米。设置气体灭火系统,及气灭后的通风,无消防排烟。根据JGJ-2016,骨灰存放处属于丙类仓库。此案例没有采取排烟设施,是否可取?或者是说:气体灭火可以代替排烟??
风管工程施工
1 、基本要求 1.1 所有的风管及配件均采用优质镀锌钢板。 1.2 风管法兰采用角钢,法兰铆接必须用镀锌铆钉铆接。
门诊、医技楼的暖通设计要注意什么?看完下面6点,你就知道
门诊、医技楼设计,应符合以下要求: 1、通用诊室:优先采用温湿度独立控制系统,也可采用常规风机盘管+新风系统;过渡季内区诊室可采用加大新风量或设多联机系统的方式消除余热; 通用诊室的空调系统无特殊要求。 2、放射/疗科:除核磁共振的扫描间需采用恒温恒湿专用空调系统以外,其余宜采用多联机系统,有小时湿度波动要求的房间增设除湿机;放射/疗科的排风宜独立设置,高能直线加速器的排风应高空排放;
共板法兰可以用于防排烟风管吗?
可以采用共板法兰 ,但是对于共板法兰的连接工艺有要求,有单位将该问题问到了权威部门,权威部门给予答复,其回复也表明根据新的《建筑防烟排烟系统技术标准》薄钢板法兰在防排烟系统可以使用,并规定了应用的条件,如下: 群内观点一: 1、港澳不允许共板法兰,内地看项目要求,角钢法兰安装工期慢。有些尺寸风管一定尺寸不允许法兰。 2,共板法兰:在采取加固措施后,排烟风管边长2000mm及以下的风管可以采用共板法兰连接,这是规范允许的;有最大尺寸要求大于2.0M还是要用角钢法兰;
科普!风管角钢法兰与共板法兰的连接工艺
早上, 甲方群内有朋友因为防排烟风管的连接方式问到关于 角钢法兰 和 共板法兰 的施工工艺: 可能没有见过实物的不太理解,就像个人当初刚毕业不知道“盲板”是什么样的东西,借施工单位的工艺标准给大家了解一下:
排风管上排风箱疑问,求解答
各位大佬,小弟在某数据中心项目,遇到一个疑问,排风系统中,排风机位于5层(共5层),1~5层的排风由5层的排风机,进行排风,风机末端设置了排风箱(如附件图纸所示),排风箱作用是啥,构造和原理和静压箱有啥区别,希望大佬解答疑惑,感谢
车库排烟通风井设置设计指引
设置原则: 合理确定送风、排风与排烟系统形式与布置,使疏散方向正好是烟气与污染浓度降低方向,送风口应布置在疏散口的方向。 送排风口、排烟口要尽可能布置在公共区域,避免布置在私家花园内。排烟口距该防烟分区内最远点以及排烟口之间的水平距离不超过30m。
地铁通风空调系统安装施工总结
通风空调工程是为解决建筑内部热湿环境、空气品质问题而设置的建筑设备系统。地铁通风空调系统是地铁车站设备系统中管线最多,占用空间最大的系统。从某种意义上说,它对车站的净空和综合管线设计起控制作用。 通风空调系统功能: 地铁车站通风空调系统一般有以下四方面作用:
装修新房是否有必要安装新风系统?来看下
家里的新房装修进行得如何了?是不是一切都准备就绪,唯独对装新风系统犹豫不决?关于是否值得安装新风系统,其实有很多讨论和不同意见。 人们越来越关注室内空气质量,新风系统因此备受关注,被视为提高居住品质的必备之选。但是,有人会质疑:过去没有新风系统的时候,人们不也活得好好的吗?那么,到底是应该选择安装新风系统,还是坚持老派的通风方式呢? 对于正在进行装修且有条件的家庭来说,装新风系统的好处不言而喻:
挡烟垂壁的高度,该怎么计算?(推荐收藏)
在许多的购物中心、办公楼中,我们都能够看见玻璃挡烟垂壁,很多设计师对于玻璃挡烟垂壁的具体作用、类型、相关规范及施工工艺等等并不十分地了解。 今天,我们就从以下几个方面来看看 玻璃挡烟垂壁 的相关内容:
楼梯间顶部设置固定窗未设置常闭应急排烟窗属违规
问题:加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。 案例: 某项目在加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置常闭式应急排烟窗,设计违规 。 依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。”
医院手术部暖通设计要注意什么?看完下面7点,你就知道
医院手术部设计,应符合以下要求: 1、I 级、 II 级手术室和负压手术室,应一对一设置净化空调系统;川级手术室,每个净化空调系统可服务于 2~3 个房间; 净化级别、过滤器设置参照现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333 。其中洁净用房等级和洁净度级别的对应关系见表 4. 10.20 。 2、ICU 在有“平疫结合”转换要求时,宜设置净化空调系统;
长度大于20m走道采用门分隔为多段长度小于20m而不设置排烟设施属违规
问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。 案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图: 分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道的排烟计算长度应按疏散走道各段的长度叠加计算。
排烟防火阀和排烟阀区别
在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统应能将火灾中的烟气和热量排出建筑。机械排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等组件组成,今天我们分享排烟防火阀和排烟阀的相关内容。 一、排烟防火阀 1. 概念 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。
数据中心主机房采用活动地板下送风设计时,有什么规定?
主机房采用活动地板下送风时,符合下列规定: 1、主机房供冷宜采用专用地板送风口,地板高度应根据总送风量确定; 2、地板送风口宜布置在冷通道区域内靠近机柜进风口处,并宜带风量调节装置; 地板送风口靠近机柜进风口,可使送风效率提高。带风量调节装置,可以根据实际机柜的发热量,现场调整送风最。 3、地板送风口的最大开孔率宜小于或等于 60%, 其送风量应按机柜送风量需求计算确定。对于高发热机柜,当地板送风口布置数量不够时,应采用带加压风扇的地板送风口;
人防工程通风设计入门
一、几个主要的概念 1. 防护单元 在防空地下室中,其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。
金属风管施工工艺
1 所依据技术文件及标准规范 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016; 2、项目空调、采暖及通风系统施工图和防排烟系统施工图; 3、通风管道技术规程 JGJ141-2004; 4、合同技术规范;
风管制作技术交底
一、所依据技术文件及标准规范 1 、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013; 2 、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016; 3 、《通风管道施工技术规程》 JGJ141-2017;
猪舍CAD图纸有没有会做的
如题 怎么解决
气体灭火后排风 灾后排风
请教一下,两个问题:1.仅灾后排风的房间(平时风机不运行),风机前应该设常开防火阀和火灾联锁关闭还是常闭的手动/电动排烟阀? 2. 一个风机带多个房间的灾后排风,风机风量按所有房间加起来算吗?还是按最大的房间就行?
250m的超高层综合办公楼的防排烟系统设计案例分析
通过粤州某超高层综合办公楼的工程实践,简介了建筑高度大于250m的超高层建筑的防排烟的技术要点,重点分析了首层大堂、避难层进排风百叶防排烟系统设计的技术要点,为类似的超高层防排烟设计提供参考。
上海市新版居住建筑节能设计标准,新增新风风口间距要求、提高设备性能参数要求
2024年2月23日,上海市住房和城乡建设管理委员会批准发布上海市工程建设规范《居住建筑节能设计标准》DG/TJ08-205-2024,自2024年7月1日起实施。 上海市民用建筑与全社会总用能发展情况(2015-2020) 本标准率先引入建筑用能与碳排放限额双控的建筑节能限额设计理念,提出了上海市居住建筑能耗与碳排放绝对值限额指标节能设计评价方法,并以75%作为节能目标进行修订。
防排烟风管真的可以使用土建风道吗?
《消防设施通用规范》GB55036-2022取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中对内衬风管的强制性要求的表述: 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 条文说明: 管道内表面的粗糙度、管道的密闭性尚需减少流动阻力及管道漏风量。
土建风道内衬风管做法(附安装神器)
《建筑防烟排烟系统技术标准》执行以后,要求排烟风管、加压送风管敷设在管井内,具体怎么安装,风管与风井之间的要多大距离才能安装?一直没有定论。各种安装方法都有,现提供一种安装方法,以供设计、施工参考。 设计要求: 安装风道的风井至少有一面墙为后砌墙,风管与风道之间的安装余量为75mm,因为风管的法兰要50mm。 土建施工:在后砌墙口部位置预埋钢板,作为风管支架的固定点,水平位置紧挨着后砌墙,垂直间距按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 P46 的要求,风管垂直安装时支架的间距不应大于4m;
土建风井内衬风管安装指南
本文适用采用角钢法兰连接并采用螺栓固定的矩形钢板风管在土建竖井中的安装;当采用薄钢板法兰风管时,法兰亦应采用螺栓连接。其他材质或连接方式可参照执行。 #1 基本原则 1、土建竖井内设置金属风管时,为减少风管安装难度,同时减少土建风井尺寸,竖井井壁应尽可能采用后砌墙的方式,且采用后砌墙体时,建筑图纸上应注明该墙体应在设备专业风管安装完成后砌筑。后砌墙体需考虑在建筑内侧且具有施工操作面。
浅析排烟系统设计(规范争议部分研讨)
研学项目:2024年学校项目0-ZZ 一、一层: 1.图纸右侧走廊,如果做通透格栅吊顶,板下净高3.05m,是不是可以划分成一个防烟分区就可以了? 其实这个走廊做不了挡烟垂壁,最高梁下500mm,挡烟垂壁下方就剩1.95米了,小于2.1米了。走廊长度68.3m。 4 另外上面的走廊中间的白线长度是68.3米。 解答: (此条咨询了我们总工、单位同事); 1)咨询了我们总工,可以直接按照
浅谈新风系统类型,哪种更适合你家?
新风系统能净化空气吗?毋庸置疑,是可以的。新风系统又叫新风净化器,是集通风和空气净化两大主要功能于一体的设备。它能在把室内污浊的空气排出室外的同时也将室外的新鲜空气引入室内。它属于开放式的循环系统,每天24小时为室内提供新鲜的经过过滤的室外空气,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。新风系统在现代社会中是对高品质生活的一种追求,是较有效的空气污染解决方案。 面对不同的户型和不同的空间需求,新风系统类型的选择也不同。那么,怎样才能选择适合自己家的新风系统类型呢?
人防通风设备选型
请问滤毒风机、清洁风机的转速多少比较合适?
密闭清洁区有效面积的计算
请问战时进风机房应该算进染毒区吗?
工艺机台的排风压差过小的问题
设计:工艺机台的UM要求酸排风风管DN80, 600L/Min,二次配压力-750Pa。 施工:目前已完成二次配施工,工艺机台出口DN80,在夹层吊顶中变径为DN100通过DN100阀门接入主风管。 运行:开机运行测试风速DN100段3.4m/秒,经初步计算约1600L/Min,但机台端压差表(风管内与室内的压差)显示为-300Pa。 调整DN100的风阀有垂直全开调整至45度,压差表基本无变化。风速计由3.4米降至3.2米。
电动排烟窗和自动排烟窗的区别,一看就懂!
电 动排烟窗 是一种依靠电力驱动执行机构开启窗扇的自然排烟窗。在控制信号作用下,通过电机将电源转化为启闭窗扇的动力,包括 220V 交流供电和 24V 直流供电。电动排烟窗是根据排烟窗的开启动力源不同而划分的一种类型,除电动排烟窗外,还有气动排烟窗和机械传动的排烟窗。
风管的压力划分等基础知识
风管的压力划分等基础知识 通风与空调工程施工中的风管是我们生活中常见的机电产品。风管是用于空气输送和分布的管道,常用于送风、排烟、除尘系统等。风管可按截面形状和材质分类,按截面形状,风管可分为圆形风管、矩形风管、扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小但高度尺寸最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质,风管可分为金属风管、复合风管等。我们今天就制作加工的角度来学习JGJ141-2004《通风管道技术规程》规范。
高层建筑正压送风设计
正压送风作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室)的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用。在进行正压送风系统的设计计算时,首先遇到的问题是如何确定与设计计算密切相关的一些因素,如火灾疏散时开启门的层数与数量、楼梯间与前室应保持的正压度、前室加压送风口的形式,等等。只有这些计算因素确定后,才能建立一定的计算模型,进行系统的设计计算。笔者根据近几年来的设计工作中的经验,提出个人看法,以供讨论。