来源:消防工程

        电 动排烟窗 是一种依靠电力驱动执行机构开启窗扇的自然排烟窗。在控制信号作用下,通过电机将电源转化为启闭窗扇的动力,包括 220V 交流供电和 24V 直流供电。电动排烟窗是根据排烟窗的开启动力源不同而划分的一种类型,除电动排烟窗外,还有气动排烟窗和机械传动的排烟窗。


 

      动排烟窗 是一种依靠电力驱动执行机构开启窗扇的自然排烟窗。在控制信号作用下,通过电机将电源转化为启闭窗扇的动力,包括 220V 交流供电和 24V 直流供电。电动排烟窗是根据排烟窗的开启动力源不同而划分的一种类型,除电动排烟窗外,还有气动排烟窗和机械传动的排烟窗。

      自动排烟窗 是指在火灾发生后能自动开启的自然排烟窗,一般由窗体、执行机构、控制系统、管路(线)等组成。根据人为干预程度,分为手动排烟窗和自动排烟窗。手动排烟窗仅可通过人为手动开启,包括可直接触及手动操纵的排烟窗和不能直接触及需通过手动按钮或装置操纵的排烟窗。自动排烟窗则在火灾发生后无需人为干预即可自行开启,如通过火灾自动报警系统联动开启的排烟窗。  
     手动排烟窗和自动排烟窗的开启动力源可以是机械联动、电动或气动。在建筑排烟设施采用自然排烟窗时,根据以下情况设置自动控制:
1、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-20174.3.4规定,厂房、仓库的自然排烟窗设置在屋顶时,应采用自动控制方式开启。  
2、 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-20174.3.6要求 ,净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,应设置集中手动开启装置和自动开启设施。  
   自动排烟窗控制技术要求包括:
1、现场手动开启和关闭,操作灵敏可靠;
2、消防控制室的消防联动控制器上手动控制;
3、火灾报警后,同一防烟分区内的排烟窗应能联动开启;
4、动作信号在消防控制室显示。  
      简而言之,采用电动控制的自动排烟窗属于电动排烟窗,但电动排烟窗不一定具备自动控制功能。   

放水发电
2024年03月23日 10:44:22
3楼

资料不错,感谢分享,鼓励支持上传附件资料

回复
博格达
2024年03月26日 11:02:30
4楼

感谢楼主分享,电动拍排烟窗属于人工手动排烟窗(分为电动、气动、机械传动),它不一定具有消防控制室联动开启的功能、动作信号反馈至消防控制室等功能。

回复
doushengf
2024年03月31日 09:13:41
5楼

 电动排烟窗和自动排烟窗的区别,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wanshuns
2024年03月31日 09:14:50
6楼

 电动排烟窗和自动排烟窗的区别,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jianzhudj
2024年03月31日 09:19:16
7楼

 电动排烟窗和自动排烟窗的区别,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jzhdajia
2024年03月31日 09:26:52
8楼

 电动排烟窗和自动排烟窗的区别,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
sunny521000
2024年04月01日 09:30:19
9楼

电动排烟窗和自动排烟窗的区别,谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
ajhxinye
2024年04月12日 14:37:33
10楼

谢谢楼主分享,总结的很到位,学习了~~~

回复
博格达
2024年04月12日 15:23:17
11楼

自然排烟窗分为电动排烟窗、气动排烟窗、机械传动排烟窗、自动排烟窗,前三种是需要手动开启,在距地面1.3-1.5m设置手动开启装置;最后一种是和火灾自动报警系统联动开启的排烟窗,无需人为干预即可自行开启。

回复
博格达
2024年04月12日 15:28:13
12楼

自动排烟窗也需要在距地面1.3-1.5m设置手动开启装置。自动排烟窗和普通排烟窗(电动排烟窗、气动排烟窗、机械传动排烟窗)的唯一区别是是否与火灾自动报警系统联动(消防控制室内是否能远程控制)。

回复