高手请进来(防排烟电动防火阀联动停排烟机?)
ada7223
ada7223 Lv.2
2011年03月12日 23:37:59
来自于防雷减灾
只看楼主

高手请进来(防排烟电动防火阀联动停排烟机?)1,防排烟电动防火阀联动停排烟机 是不是所有的防火阀都要联动停排烟机如同一区最末端的防火阀280°动作了也联动停排烟机?2,防排烟电动防火阀一种做法是用1个输出模块启动阀试验用,另1个输入模块反馈联动停排烟机。其中用输出模块的反馈不会写联动公式 只会用输入模块反馈写联动公式(如海湾8301 8300)高手请赐教?以上做法造价时有只算了一个输出模块。

高手请进来(防排烟电动防火阀联动停排烟机?)
1,防排烟电动防火阀联动停排烟机 是不是所有的防火阀都要联动停排烟机
如同一区最末端的防火阀280°动作了也联动停排烟机?

2,防排烟电动防火阀一种做法是用1个输出模块启动阀试验用,另1个输入模块反馈联动停排烟机。
其中用输出模块的反馈不会写联动公式 只会用输入模块反馈写联动公式(如海湾8301 8300)
高手请赐教?
以上做法造价时有只算了一个输出模块。

3,另一种做法不要联动公式把280°的阀门常闭直接串到风机控制回路里

这样做所有的排烟阀都要串到风机控制回路里吗?

这个控制线谁做,通风还是报警做

4,还有一种做法防排烟电动防火阀280°不要启动试验控制,

只做输入反馈信号联动停排烟机可以吗?

[ 本帖最后由 ada7223 于 2011-3-30 00:50 编辑 ]
leeman
2011年03月13日 14:22:15
2楼
1,防排烟电动防火阀连锁风机 是不是所有的排烟阀都要连锁风机启动,

任意一个防火阀都联动停排烟机,如果是最末端的280°动作了也联动停排烟机?

同一个防火分区内的,排烟阀动作,联动启动本防火区的排烟机。末端的280度的,动作,停排烟机,可通过阀接入配电柜实现,也可接模块通过编程实现

2,防排烟电动防火阀280°--自动关闭--联动停排烟机
海湾8301输出模块的反馈怎么编联动公式停排烟机?
还是用2个模块8301启动试验用,8300输入反馈联动停排烟机。
但造价时只算了一个输出模块。
280度的应该是8300,一般只有三个接点,开 、中、闭点。这个到现场看了决定。



3,不要公式把280°的阀门线直接串到风机控制回路里

这样做所有的排烟阀都要串到风机控制回路里

这个控制线谁做,通风还是报警做
控制柜厂家给点位,报警来接线

4,还有一种做法防排烟电动防火阀不要控制,

只要信号8300输入反馈信号联动停排烟机

这个看不明白
回复
z_guoli
2011年03月14日 21:09:04
3楼
只有排烟风管出排烟机房的280防火阀联动排烟风机,其余只是反馈信号,不联动风机
回复
yaogong0318
2011年03月16日 11:06:26
4楼
回复
leeman
2011年03月20日 10:47:50
5楼
只有排烟风管出排烟机房的280防火阀联动排烟风机,其余只是反馈信号,不联动风机

这个要看设计;现场 3根线的接 监视模块 5根线接 控制模块
回复
wvoooo
2011年03月22日 21:22:03
6楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开