工艺机台的排风压差过小的问题
wx_1711010392733
2024年03月22日 13:57:53
来自于通风排烟
只看楼主

设计:工艺机台的UM要求酸排风风管DN80, 600L/Min,二次配压力-750Pa。 施工:目前已完成二次配施工,工艺机台出口DN80,在夹层吊顶中变径为DN100通过DN100阀门接入主风管。 运行:开机运行测试风速DN100段3.4m/秒,经初步计算约1600L/Min,但机台端压差表(风管内与室内的压差)显示为-300Pa。 调整DN100的风阀有垂直全开调整至45度,压差表基本无变化。风速计由3.4米降至3.2米。

请教一下:满足管径和风量,压差表数值为什么上不来,不能达到UM表的-750Pa?

原因及如何调整?


wx_1711010392733
2024年04月02日 09:31:26
3楼

是不是和进气量有关闭?比如进100立方抽800立方导致的风压上不来?若进1000抽800,会是什么情况?