车库排烟通风井设置设计指引
陈睿cr
陈睿cr Lv.2
2024年04月16日 11:33:42
来自于通风排烟
只看楼主

来源:暖通南社

|

作者:黄勇

设置原则: 合理确定送风、排风与排烟系统形式与布置,使疏散方向正好是烟气与污染浓度降低方向,送风口应布置在疏散口的方向。 送排风口、排烟口要尽可能布置在公共区域,避免布置在私家花园内。排烟口距该防烟分区内最远点以及排烟口之间的水平距离不超过30m。


设置原则:

合理确定送风、排风与排烟系统形式与布置,使疏散方向正好是烟气与污染浓度降低方向,送风口应布置在疏散口的方向。

送排风口、排烟口要尽可能布置在公共区域,避免布置在私家花园内。排烟口距该防烟分区内最远点以及排烟口之间的水平距离不超过30m。

车库进风口每个防火分区独立设置,进风口布置在室外排烟口的下方时高差不宜小于3m;当水平布置时水平距离不宜小于10m。

面积不超过2000m 2 的地下车库可采用自然排烟,排风井开口面积不应小于车库面积的2%。

1. 半地下车库侧墙开通风口做法(A做法)

此种做法车库采光通风效果俱佳,且对景观影响较小,建议优先采用。

2. 通风井冒出地面做法①(B做法)

此种做法车库通风效果一般,景观需种植乔木做弱化处理,建议在公共区域设置时采用。

通风井冒出地面做法②(C做法):

此种做法车库通风井在私家花园中经过景观处理得到弱化,建议在私家花园设置时优先采用。

通风井不冒出地面做法①(D做法):

此种做法车库采光通风效果俱佳,雨水经过通风井直接落入车库,影响车库品质。

通风井不冒出地面做法②(E做法):

此种做法车库采光通风效果较差,景观效果较好,建议在公共区域敏感位置设置时采用。

总结:

半地下车库应采用侧墙开百叶自然通风口的方式(A做法),不仅采光通风效果最佳,且对景观环境影响较小。

全埋式地下车库通风口在私家花园设置时应采用景观弱化处理(C做法),尽量减小对业主和景观的影响。(D做法)较(C做法)采光通风效果更佳,可在私家花园边角位置设置时采用。

全埋式地下车库通风口在公共区域设置时可采用出地面做法(B做法),但应靠路边墙边布置,井顶做种植草,侧壁贴瓷砖尽量美化处理。若避免不了在公共区域景观敏感点设置时可借鉴(E做法)特殊处理达到景观效果。