【日本防排烟技术】利用空调通风兼做防排烟
飘逸的钥匙扣
2023年02月22日 09:44:31
只看楼主

日本防排烟技术之用空调通风兼做防排烟 这是将平时的空调和通风设备及管道作为火灾时防排烟设备使用的方法。将只有紧急情况下才会使用的设备作为平常设备使用,可以 减少顶棚下的管道空间 ,提高系统的可靠性,但同时也存在一些问题,比如 系 统的结构变得复杂,阀门的反复切换使耐久性降低 ,未及时切换可能造成烟气扩散等。采用此类设计时需考虑这些因素。


日本防排烟技术之用空调通风兼做防排烟
这是将平时的空调和通风设备及管道作为火灾时防排烟设备使用的方法。将只有紧急情况下才会使用的设备作为平常设备使用,可以 减少顶棚下的管道空间 ,提高系统的可靠性,但同时也存在一些问题,比如 统的结构变得复杂,阀门的反复切换使耐久性降低 ,未及时切换可能造成烟气扩散等。采用此类设计时需考虑这些因素。
空调系统兼做排烟系统主要有两种方法,A方法——只利用空调系统的支管;B方法——利用风扇(机)及主管。其中A方法比较普遍。但由于规定的排烟风量一般大于空调风量,因此 必须进行消防性能化设计
图A方法说明
只有空调的水平支管兼做排烟管道。平常打开空调阀门,关闭排烟阀门,作为空调管道使用。火灾时,切换阀门作为排烟使用,只对着火层进行排烟。
主要特点
只在着火层切换开关,操作简单;由于排烟风扇(机)是独立的,其可靠性与独立排烟系统相同;多用于办公建筑。
◆图B方法说明
与感烟探测器联动。一旦发生火灾空调立即停止工作。操作启动装置利用回风管道进行排烟
主要特点
因为启动了各层的排烟系统,烟气向上层扩散的可能性小;由于排风扇(机)经常使用,出现故障时   能够及时发现;多用于办公建筑。

用空调通风兼做排烟的例子
机械排烟只在发生火灾时启用,紧急情况发生时是否能正常启动令人担忧。从这一观点出发,兼做排烟设备的空调机和通风设备平时经常使用,还可以直接在火灾中发挥作用,有故障时能够及时发现,可靠性高。此外,由于不需要设置排烟竖管,可以有效防止火灾向上层蔓延,并可以增加有效使用面积。
有乐町MALION(日本一个商场)在全馆中采用了空调通风兼做排烟的系统 (a)。根据百货商店、大堂、电影院、停车场等的用途特点,使用了空调系统的部分管道和所有送风机。从空调或通风切换到排烟,使用气压切换阀。
九段第三合同厅舍和千代田区政府总部大楼的低层采用水平疏散形式,在起居室部分使用了兼做空调机的机械加压防烟系统。在火灾区采用机械排烟,在非火灾区利用空调机加压送风以防止烟气进入 (b)。该系统中,日常使用的空调机不仅可以排烟,还可以主动防烟。

相关推荐

APP内打开