楼梯间顶部设置固定窗未设置常闭应急排烟窗属违规
qq33470242
qq33470242 Lv.2
2024年04月10日 17:21:47
来自于通风排烟
只看楼主

来源:消防技术流

问题:加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。   案例: 某项目在加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置常闭式应急排烟窗,设计违规 。   依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。”


问题:加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。  

案例: 某项目在加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置常闭式应急排烟窗,设计违规  
依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。”  
第2.2.5条:“除有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所可不在外墙或屋顶设置应急排烟排热设施外,下列无可开启外窗的地上建筑或部位均应在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施,且该应急排烟排热设施应具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能。”  

开窗面积

在GB 51251《建筑防烟排烟系统技术标准》修订版未发布实施以前,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022要求设置的应急排烟窗、应急排烟排热设施的面积,现阶段可以参照GB 51251-2017有关“固定窗”的面积要求执行。  

应急排烟窗、应急排烟排热设施由暖通专业提资,建筑专业设计实施(含手动开启装置),联动功能由电气专业设计实施。  
来源:重庆市住房和城乡建设委员会《建设工程消防设计常见错误》(2024年3月版)

相关推荐

APP内打开