排烟防火阀和排烟阀区别
愉快的脆皮肠
2024年04月03日 11:43:02
来自于通风排烟
只看楼主

来源:德州金佑通风空调

      在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统应能将火灾中的烟气和热量排出建筑。机械排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等组件组成,今天我们分享排烟防火阀和排烟阀的相关内容。 一、排烟防火阀 1. 概念 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。


      在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统应能将火灾中的烟气和热量排出建筑。机械排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等组件组成,今天我们分享排烟防火阀和排烟阀的相关内容。


一、排烟防火阀

1. 概念

安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。

2. 组成

排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

3. 设置部位

1)排烟管在进入排风机房处。

2)穿越防火分区的排烟管道上。

3)排烟系统的支管上。

4. 安装要求

排烟防火阀的安装应符合下列规定:

1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求。

2)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。

3)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密。

4)应设独立的支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。

5. 其他

1)排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

2)排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

 

二、排烟阀

1. 概念

安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口处),平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。

2. 组成

排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构、弹簧机构等组成。

3. 设置部位

1) 机械排烟系统各支管端部处。

2) 机械排烟系统烟气吸入口处。

4. 其他

1)排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

2)当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

3)送风口、排烟阀或排烟口的安装位置应符合标准和设计要求,并应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活;排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。

4)常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。

5)常闭送风口、排烟阀或排烟口的调试方法及要求应符合下列规定:

6)每个排烟阀的排烟量不应大于最大允许排烟量。

7)当排烟阀设在吊顶内,并通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定:

相关推荐

APP内打开