排烟管道穿越防火分区要加防火阀吗?
gjsliujunsong
2010年12月21日 08:38:39
来自于通风排烟
只看楼主

排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。 所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。

排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。
所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。
免费打赏
toplhc
2010年12月21日 10:21:32
2楼
除竖向排烟系统,排烟系统应优先考虑按防火分区布置
回复
toplhc
2010年12月21日 10:25:49
3楼
排烟系统穿防火分区处设280度排烟防火阀
回复
wgj1207
2010年12月21日 11:00:39
4楼
建规和高规都说的很清楚,要加280度防火阀的。
回复
梦想成真321
2010年12月21日 16:38:40
5楼
建规9.4.3.3条文说明里面有,见我贴图
回复
laowei198125
2010年12月21日 17:09:19
6楼
当然要加280的
回复
fy1551
2010年12月21日 17:34:10
7楼
必须设置的,280℃的
回复
高飞展翅
2010年12月21日 17:38:08
8楼
这要分两种情况,一种是一个以上的防火分区公用一个排烟主风管和设备,另一种是虽然排烟设备在另一个防火分区,但是另一个防火分区没有排烟口,前者应加防火阀后者 不加防火阀
回复
jsc_2000
2010年12月22日 17:51:43
9楼

不认同以上观点
无论何种情况都必须设置排烟防火阀280
回复
chenjue1986
2010年12月22日 21:01:36
10楼
必须加280度防火阀!
回复
flier_01
2010年12月22日 21:14:12
11楼
必须设置
除了暖通专业的要求
从建筑防火上讲
是为了保持防火分隔的完整性
任何管道穿越有防火要求的防火分隔体(不只是防火分区的防火墙)
必须有措施保证不破坏其防火分隔
回复

相关推荐

APP内打开